Есть ли минимальные диаметры для продольной арматуры буронабивных свай?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Есть ли минимальные диаметры для продольной арматуры буронабивных свай?

Есть ли минимальные диаметры для продольной арматуры буронабивных свай?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.05.2014, 19:08 #1
Есть ли минимальные диаметры для продольной арматуры буронабивных свай?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Вопрос в теме. Почему-то ФОК даёт при любых нагрузках диаметр 16 мм (причём на поперечную тоже). Может это связано с обеспечением положения каркаса при укладке бетонной смеси?

Последний раз редактировалось eilukha, 27.05.2014 в 19:26.
Просмотров: 6704
 
Непрочитано 28.05.2014, 20:38
#2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


в буронабивных свая может ставиться диаметр продольной арматуры менее 16, а поперечка 16, это похоже на большой перебор (косяк), тем более что, как вы говорите, прога всегда дает такой диаметр...
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 22:49
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


При больших нагрузках всё же диаметр увеличивается, а вот при малых - не уменьшается.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 11:11
#4
YuraSiro


 
Регистрация: 25.02.2014
MSQ/MOW
Сообщений: 189


Длина и диаметр свай какие?
YuraSiro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 14:15
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


6000х400 мм
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 15:06
#6
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Руководство
Цитата:
4.12. Армировать сваю следует в зависимости от вида и размера нагрузок. При действии только вертикальных вдавливающих нагрузок, когда несущая способность ствола обеспечивается одним бетоном и по расчету армирование ствола не требуется, следует армировать только головную часть ствола конструктивной постановкой в свежеуложенный бетон отдельных стержней диаметром 14-20 мм, длиной 2000-2500 мм в количестве 4-12 шт. без хомутов или спирали. Выпуски для связи с ростверком необходимо предусматривать в пределах 400-600 мм (нижний предел для стволов диаметром 400 мм, верхний - диаметром 800 мм и более).
Цитата:
.13. ...Каркас должен иметь достаточную жесткость, обеспечивающую его геометрическую неизменяемость при транспортировании и установке в скважину. Жесткость каркаса увеличивается приваркой хомутов большего диаметра (10-16 мм), спаренных хомутов или колец из полосовой стали толщиной 5-6 мм, шириной 50-60 мм с шагом 3-4 м.
Там же приложение 3 с мин. процентом армирования.
G-E-K вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2014, 15:19
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Руководство
- по свайным фундаментам?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 15:26
#8
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


http://dwg.ru/dnl/12520
G-E-K вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Есть ли минимальные диаметры для продольной арматуры буронабивных свай?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальный диаметр буронабивных свай? dkss Основания и фундаменты 36 29.05.2019 09:21
Есть пример техкарты на устройство буронабивных свай в формате dwg? Den143 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 24.03.2014 23:07
Расстановка свай. Есть ли что то для автоматизации? Xander Основания и фундаменты 31 07.11.2011 15:29
Каркасное здание, фундамент из буронабивных свай. Nelli Основания и фундаменты 10 21.04.2011 15:36