Можна ли уменьшить отверстия на крыше
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можна ли уменьшить отверстия на крыше

Можна ли уменьшить отверстия на крыше

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.08.2014, 19:35 #1
Можна ли уменьшить отверстия на крыше
erednimras
 
конструктор
 
Ukraine, Lemberg
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 25

Всем привет.

Есть такая ситуация. Нужно уменьшить отверстие (т.е заливается новая балка и часть плиты)
Как вы считаете , будет работать старый бетон с новым еслы соблюсти на химии всю необходимую анкеровку арматуры ?

[IMG]http://i.*******info/i9/e629880fe44157c3d5a4387963a6a4e4/1407425238/18909/785515/IMG_20140413_183652_500.jpg[/IMG][IMG]http://i.*******info/a3/2014-08-07-15-27/i9-6805416/500x176-r/i.gif[/IMG]

[IMG]http://i.*******info/i9/195b9684310fb100f5597767745f753d/1407425287/16070/785515/2014_08_07_18_25_49_Skrynshot_ekrana_500.jpg[/IMG][IMG]http://i.*******info/a3/2014-08-07-15-28/i9-6805417/500x178-r/i.gif[/IMG]

Спасибо за любое мнение
Просмотров: 1658
 
Непрочитано 07.08.2014, 20:21
#2
gunbin1985


 
Регистрация: 02.08.2014
Сообщений: 30


а есть возможность колонн парочку поставить?
gunbin1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2014, 19:08
#3
erednimras

конструктор
 
Регистрация: 14.06.2010
Ukraine, Lemberg
Сообщений: 25
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от gunbin1985 Посмотреть сообщение
а есть возможность колонн парочку поставить?
Нет. Там очень важное помещение
erednimras вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2014, 20:42
#4
gunbin1985


 
Регистрация: 02.08.2014
Сообщений: 30


химанкера Hilti?
давай скидывай армирование чертежи и новой плиты с балкой и того где уже залито и примет участие в несении новой нагрузки...хотя почти уверен, что нужен серьезный перерасчет проектировщиками
gunbin1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.08.2014, 18:29
#5
erednimras

конструктор
 
Регистрация: 14.06.2010
Ukraine, Lemberg
Сообщений: 25
<phrase 1=


армирование консоли
я конечно буду просчитывать в КЭ , но меня интересуют общие рекомендации
[IMG]http://i.*******info/i9/f6e319cec2642c6d474cd51bad2bd31b/1409149567/66648/772035/2014_08_27_17_24_01_Skrynshot_ekrana.png[/IMG][IMG]http://i.*******info/a3/2014-08-27-14-26/i9-6892793/658x590-r/i.gif[/IMG]
erednimras вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можна ли уменьшить отверстия на крыше

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Длинные Отверстия в межколонной полосе плоских безбалочных ж/б плит НОвичок(читающий) Железобетонные конструкции 28 18.03.2014 14:11
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться Mozgunov Программирование 18 27.11.2008 01:14
Условное обозначение глубины отверстия Murzik_6011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 04.03.2008 11:55