Помогите найти замену горячекатанной трубе 530х9 09Г2С под сваи
Хаммер72
 
Регистрация: 01.03.2013
Сообщений: 25

Проектом на севере предусмотрено устройство буроопускных свай из горячекатанной трубы диаметром 530х9 09Г2С. Беда вся в том что данной номенклатуры труб нет в России. Проектировщики категорически не идут на замену , к примеру на 426 мотивируя большими нагрузками +10 тонный козловой кран. Геология не позволяет сделать сваи меньшего диаметра но длинее. Прямошовные сварные использовать на сваи нельзя. Идти на трубу 530х20 это непозволительная роскошь..Как быть ? Спиральные сварные можно использовать ?
Вообщем с уважением прислушаюсь к Вашим форумчане советам.
Просмотров: 4745
 
Непрочитано 03.09.2014, 13:02
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Что бы помочь нужно знать исходные данные: геологию, нагрузки.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 13:38
#3
Хаммер72


 
Регистрация: 01.03.2013
Сообщений: 25


Переформулирую вопрос : у меня как производителя работ нет возможности поставить трубу горячекатанную кроме как 530х20 ....можно ли на сваи использовать спирально сварную 530х9. Или тупо написать письмо на то что данной трубной продукции нет в наличии пускай перепроектируют ?

Последний раз редактировалось Хаммер72, 03.09.2014 в 13:47.
Хаммер72 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 14:52
#4
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,113


Зачем тогда брались за ту работу, которую не можете выполнить?
Варанчик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 16:10
#5
Хаммер72


 
Регистрация: 01.03.2013
Сообщений: 25


Причём тут не можем выполнить, трубы такой в природе нет.....проектировщики говорят нет 530х9 берите 530х20
Хаммер72 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 16:30
#6
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


попытаться согласовать замену трубы
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 17:04
#7
balabenuk

Технадзор
 
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Хаммер72 Посмотреть сообщение
Причём тут не можем выполнить, трубы такой в природе нет.....проектировщики говорят нет 530х9 берите 530х20
Если проектировщики говорят, то пусть вносят изменение в проектную документацию, делов то
balabenuk вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 17:09
#8
AlekSay


 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 116


Ну или пересогласовывать трубу, либо заменить на буронабивные сваи.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Хаммер72 Посмотреть сообщение
Переформулирую вопрос : у меня как производителя работ нет возможности поставить трубу горячекатанную кроме как 530х20 ....можно ли на сваи использовать спирально сварную 530х9. Или тупо написать письмо на то что данной трубной продукции нет в наличии пускай перепроектируют ?
Имхо косяк проектировщиков, должны знать что закладывают трубу в проект которой в природе не существует, и думаю очень быстро вам это дело пересогласуют, причём труба 530х20 стоит раза в 3 дороже 530х9, толщина стенки в 2 раза больше значит только прочнее будет.
AlekSay вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 19:24
#9
maratovich


 
Регистрация: 12.07.2009
г. Самара
Сообщений: 2,437
Отправить сообщение для maratovich с помощью Skype™


Хаммер72 по каким ТУ труба заложена в рабочке ?
maratovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 22:07
#10
Хаммер72


 
Регистрация: 01.03.2013
Сообщений: 25


ГОСТ 8732-78* 09Г2С-4 ГОСТ 19281-89*
Хаммер72 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 23:41
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Как и все в этой теме, дам глупый очевидный совет - трехсторонняя очная ставка с заказчиком и проектировщиками. Либо заказчик доплачивает до 530х20, либо проектировщики пересчитывают.

Косяк проектировщиков и даже если они не знали, что подобная проблема существует (а далеко не все проектировщики детально изучают рынок на предмет наличия закладываемого проката), то им следует по требованию/просьбе заказчика найти выход из положения.
 
 
Непрочитано 07.09.2014, 11:36
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


После такой встречи заказчик выставит счет проектировщикам за из косяк на замену трубы и проблема будет решена
igr вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2014, 11:51
#13
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,543
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
После такой встречи заказчик выставит счет проектировщикам за из косяк на замену трубы и проблема будет решена
Ну вот зачем ругаться? Напишите письмо проектировщикам "Прошу рассмотреть возможность использования сварной по спирали трубы 530х9 взамен горячекатаной." Они завизируют, им тоже лишний геммор не нужен. И всё.
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2014, 12:25
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это не ругань а нормальная практика
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 15:22
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


igr, а в чем именно косяк проектировщиков? Они заложили позицию из ГОСТа, разве они что-то нарушили? Какие еще счета в адрес проектировщиков? о_0
 
 
Непрочитано 08.09.2014, 17:21
#16
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Действующий на трубы ГОСТ 8732-78.Там она есть за жирной чертой, но не выпускается. Обычно сразу договариваются по ГОСТ или ТУ надо работать. Вот в этом и косяк и не понятно зачем для свай низколегированные трубы?
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 18:06
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Обычно сразу договариваются по ГОСТ или ТУ надо работать
Если заказчик не дает предпочтений по сортаменту (а у меня это в 90% случаев), то почему проектировщик должен париться и узнавать, где какую трубу делают, а где нет? По просьбе заказчика переделать проект по подобной причине - запросто, но получать какие-то там "счета" - это что-то немыслимое, ИМХО.
 
 
Непрочитано 08.09.2014, 18:54
#18
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это у вас немыслимо, а у нас запросто ! За ошибки в проекте и недоработки надо платить, даже с работы уволили за это дело но это другая история.Мы отвлеклись от темы, если бы автор темы дал бы геологический разрез с конструкций сваи и нагрузка ми можно было бы оценить решение. Мне не приходилось использовать низко легированные трубы для свай.

Последний раз редактировалось igr, 08.09.2014 в 19:05.
igr вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2014, 19:04
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


igr, если проектировщик неправильно рассчитает конструкцию и она упадет - вина проектировщика есть. Если он заложит слишком много металла в ненагруженный сарайчик - вина его тоже есть. По обоим случаем можно предъявлять и счета и все, что угодно. Но "профиль не производится" - явно не компетенция расчетчика и конструктора.
 
 
Непрочитано 08.09.2014, 19:18
#20
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это можно спорить, но если профиль в ГОСТе за жирной чертой то вероятно его не делают. Посмотри свои расчеты и заложи ходовой профиль что бы не заниматься потом пересогласованием, для себя проще! Или сразу согласий его с заказчиком, но это мое мнение
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите найти замену горячекатанной трубе 530х9 09Г2С под сваи

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти альбом РС 1151-84, серия 1.011.1-10 в.1 сваи! sereggga Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.09.2012 12:36
Помогите найти замену анкеру с плитой Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 10 20.01.2009 05:17