Помогите с расчетом "устойчивости" перегородок (пп. 6,16-6,20) СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции"
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с расчетом "устойчивости" перегородок (пп. 6,16-6,20) СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции"

Помогите с расчетом "устойчивости" перегородок (пп. 6,16-6,20) СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции"

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.09.2014, 09:39 #1
Помогите с расчетом "устойчивости" перегородок (пп. 6,16-6,20) СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции"
Rourker
 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 107

Здравствуйте.
Проектировщики запроектировали перегородки в здании без крепления их к стенам или перекрытиям, мотивируя это тем, что проходит по расчету. Так вот, по их расчету получается, что перегородку высотой 3 метра из кирпичной кладки 1-й категории не надо не только армировать, но и крепить.
Решил сам проверить и освоить этот расчет и сразу обратил внимание на то, что расчет вроде бы должен быть простым, а вопросов много именно по тому, как трактовать эти пункты.
Цитата:
6.16. Отношение высоты стены или столба к толщине независимо от результатов расчета не должно превышать указанных в пп. 6.17 - 6.20
тут вроде все понятно
Цитата:
6.17. Отношение b = H/h (где Н - высота этажа, h - толщина стены или меньшая сторона прямоугольного сечения столба) для стен без проемов, несущих нагрузки от перекрытий или покрытий, при свободной длине стены l ? 2,5 H не должно превышать величин, приведенных в табл. 28 (для кладки из каменных материалов правильной формы).

Для стен с пилястрами и столбов сложного сечения вместо h принимается условная толщина hred = 3,5i, где i = . Для столбов круглого и многоугольного сечения, вписанного в окружность, hred= 0,85d, где d - диаметр сечения столба.

Примечание. При высоте этажа Н, большей свободной длины стены l, отношение l/h не должно превышать значения 1,2 b по табл. 28.
Здесь уже почему то идет термин - высота этажа, как то нелогично, ведь высота перегородки может быть меньше высоты этажа! Допустим высота этажа - 6 метров, а высота перегородки - 3 метра, тогда логики вообще не вижу. Т.е. допустим перегородка у нас вообще не закреплена, но меняя высоту этажа, перегородка может либо пройти по расчету, либо нет!
Цитата:
6.19. Отношения b, приведенные в табл. 28 и умноженные на коэффициент k по табл. 29 для стен и перегородок, могут быть увеличены: при конструктивном продольном армировании кладки (при m = 0,05 %) в одном направлении (в горизонтальных швах кладки) - на 20 %.
При расстояниях между связанными со стенами поперечными устойчивыми конструкциями l < kbh высота стен H не ограничивается и определяется расчетом на прочность. При свободной длине l, равной или большей H, но не более 2H (где H - высота этажа) должно соблюдаться условие
Значит ли это, что свободная длина вообще не может быть более 2H? И еще, нигде нет термина, что такое свободная длина для перегородки, хотя напрашивается, что при закреплении перегородки с обеих сторон, свободная длина равна длине перегородки, при закреплении только с одной стороны - свободная длина равно длине перегородки, умноженной на 2. Но это только мои умозаключения, нигде я не нашел подтверждения им.
Если перегородка не закреплена ни по краям, ни в верхнем сечении, как нам поможет армирование? (не могу понять физический смысл).
Цитата:
6.20. Для стен, перегородок и столбов, не закрепленных в верхнем сечении, значения отношений b должны быть на 30 % менее установленных в пп. 6.17 - 6.19.
- тут вроде все понятно.

Последний раз редактировалось Rourker, 03.09.2014 в 09:49.
Просмотров: 18357
 
Непрочитано 03.09.2014, 10:39
#2
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Не считал, но мне кажется что
1. Если перегородка выполнена с деформационным швом к перекрытию, то вертикальное усилие небольшое. Снип говорит "независимо от результатов расчета" - а это для нас означает что и высота этажа ни при чем. К этому документу с формальной логикой подходить нельзя - от этого происходит когнитивный диссонанс ^^
2. Про свободную длину согласен. Однако я бы крепил углы к перекрытию хотя бы одним анкером, чтобы не опрокинулось.
3. Армирование для появляения растягивающих усилий в кладке, если перегородка закреплена сбоку (перевязана), то их появление возможно. Хотя я бы не делал армирование...
Daniil'85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 11:21
#3
Rourker


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 107


Неужели никто не считал перегородки? Страшно ведь их не крепить к стенам или к перекрытиям. И еще интересно, каким образом появились эти пункты, на основании какой методики, может кто знает?
Rourker вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 11:59
#4
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


В чем конкретно вопрос? Считаете отношение бетта умножаете на коэф k взависимости от толщины стен (перегородок), проемов и т.д. Сравниваете. Все

Цитата:
Сообщение от Rourker Посмотреть сообщение
Здесь уже почему то идет термин - высота этажа, как то нелогично, ведь высота перегородки может быть меньше высоты этажа!
п. СНиПа "Отношение высот стен столбов..." поэтому высота этажа. Перегородка ка частный случай.
Sibir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 12:17
#5
Rourker


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 107


Цитата:
В чем конкретно вопрос
Мне кажется, или я очень подробно расписал в чем конкретно вопросы по каждому пункту.
Rourker вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 15:17
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Оставлять перегородки без закрепления к другим конструкциям - безграмотно. Есть серия на крепление перегородок, ей и нужно следовать независимо от расчета свободной длины без закреплений.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2014, 05:48
#7
Rourker


 
Регистрация: 17.10.2013
Сообщений: 107


Цитата:
Оставлять перегородки без закрепления к другим конструкциям - безграмотно
Ха, т.е. составители СНиП "Каменные и армокаменные" безграмотные люди
Rourker вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2014, 11:43
#8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Rourker Посмотреть сообщение
Ха, т.е. составители СНиП "Каменные и армокаменные" безграмотные люди
Расчет, о котором вы говорите, нужно применять для обоснования выполнения стен, которые некуда крепить. Если стену есть к чему закрепить - это нужно сделать обязательно.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2015, 20:24
#9
2rist

техник конструктор
 
Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 156


Добрый вечер коллеги.
Первый раз столкнулся с этим расчетом, хотелось бы уточнить:
1) В СП 15.13330.2015 табл. 30 вводится коэф. 0,8 при свободной длине между примыкающими поперечными стенами или колоннами l > 3,5Н. Означает ли это, что для устойчивости перегородки не имеет значения какой она длинны, если она > 3,5Н? Хоть 10Н, коть 50Н?
2) Если по расчету у меня выполняются пункты 9.16-9.18 нужно ли ставить "связанные со стенами поперечные устойчивые конструкции" о которых говориться в п. 9.19?
2rist вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 18:36
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от 2rist Посмотреть сообщение
1) В СП 15.13330.2015 табл. 30 вводится коэф. 0,8 при свободной длине между примыкающими поперечными стенами или колоннами l > 3,5Н. Означает ли это, что для устойчивости перегородки не имеет значения какой она длинны, если она > 3,5Н? Хоть 10Н, коть 50Н?
Offtop: ну и пусть что прошел год.. )
за последнее время от троих конструкторов с большим стажем слышал, что перегородка не может быть большой длины, ее обязательно нужно раскреплять хотя бы метров через 5. Доводы о допустимости в СП длины l>3H ни в какую не принимают. Но в действительности, чем отличаются свободно стоящая перегородка длиной метр от свободно стоящей перегородки длиной 20 метров? Ничем.
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с расчетом "устойчивости" перегородок (пп. 6,16-6,20) СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции"

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
С чего начать? SIGMA777 Профессии и трудовые отношения 33 11.08.2013 22:10
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24