Набор бетоном прочности
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,065
|
||
Просмотров: 6642
|
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
был примерно похожий случай
проект В30 бетонирование зимой, весной (по методу отрыва со скалыванием) В22.5, в конце лета В25-27.5 крайние конструкции были усилены стальными обоймами
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
![]() |
|
||||
stoper,
В целях праздного любопытства... как углеткань усилит работающий на сжатие (преимущественно) элемент? Или имеется ввиду создание условий для возникновения всестороннего обжатия бетона?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Cfytrr
колонны обматываются углетканью. Ширина и шаг лент (полос) по расчёту, не обязательно целиком всю колонну. На форуме есть специалисты в этой области. Точно так же усиливают балки (с трёх сторон) и перекрытия (лентами или плотнами). Это уже классика усиления, в России достаточно объектов. |
|||
![]() |
|
||||
stoper,
Принцип усиления элемента работающего на изгиб (наличие растянутой зоны) углетканью, отлично работающей на растяжение, понятен, а вот смысл обматывания ею колонны работающей на сжатие (и уже наверняка воспринимающей бОльшую часть отведенной ей нагрузки) не совсем ясен.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Я же говорю - на форуме есть специалисты, может подключатся к теме. Да и было уже на форуме.
В одном проекте (новое строительство) возникли колонны диаметром 1200-1500 мм, В35 и с жутким армированием. Применение внешнего композитного армирования существенно уменьшало сечение и итоговую стоимость. Но сделаю ремарку - может потому что круглые колонны.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Дело в том, что перед первыми испытаниями технадзор также прошелся молоточком - и его данные хорошо совпали с "официальными".
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
stoper это те самые специалисты у которых проект стоит 0 руб, а усиление X 000 000 $
![]() почитайте СП на усиление композитами в разделе усиления колонн, их область применения весьма ограничена элементами близкими к центральному сжатию, а также введены дополнительные поправки на длительность снижающие эффективность еще раза в 2. по поводу роста прочности бетона... реальный рост зимнего бетона который мы встречаем на объектах 10-20% |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Так возьмите умную книжку, например Руководство по бетонным работам НИИЖБ 1976г., где в главе Особенности производства бетонных работ написано, что если при отрицательных температурах бетон набирает 30-50% от проектной прочности (в зависимости от марки цемента) , то теплый период года бетон наберет проектную прочность. Это есть в любой книжке по зимнему бетонированию.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Для бетона самое главное что бы начальная фаза твердения ( 3-7 дней) происходила в нормальных условиях, а последующее замораживание до -20-25 градусов не страшно, придет весна и набор прочности продолжится. Есть еще понятие зрелости бетона, это произведение возраста на температуру твердения. Если в нормах заложена норма 28 дней при температуре +20 то зрелость 28*20=560дней*градусов, Например при температуре +5 он наберет нормативную прочность за 560/5=112 дней. Так же почти всегда наблюдается рост прочности после 28 дней, тоесть нормативные 28 дней взяты в запас для ускорения испытаний.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
Вполне возможно, при низких температурах реакция остановилась или сильно замедлилась, при повышении температуры реакция возобновилась (если осталось достаточное количество влаги). Если бетон колонн не получил повреждений от низких температур, то колонны вполне можно будет эксплуатировать, после официального заключения.
|
|||
![]() |
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Цитата:
обычно обрыв греющих проводов происходит при бетонировании. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Если бы это произошло то В18 не получили бы вообще, я трогал бетон который замерз при бетонировании, он разваливается в руках. Еще очень важный вопрос как делалась выборка для стат обработки результатов прочности колонн? Стучать по поверхности вообще не показатель, если надо его улучшить есть куча пенетронов-менетронов которые проникают на 1-2 см и образуют прочный состав.
|
|||
![]() |
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Промороженный бетон (затворенный на воде без противоморозных добавок и замерзший в начале твердения с образованием кристалликов льда) никогда не сможет "потом в тепле добрать прочности". Если вода замерзла, тогда кристаллическим давлением льда необратимо разрушается структура начинающего твердеть бетона.
С уважением, |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
Отпускная прочность изделий | sokodi | Железобетонные конструкции | 13 | 10.02.2015 01:14 |
Набор прочности бетона во времени. | РастОК | Железобетонные конструкции | 37 | 22.01.2015 00:22 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |