Как расчитать шов фермы из ГСП?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать шов фермы из ГСП?

Как расчитать шов фермы из ГСП?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.10.2014, 15:09 #1
Как расчитать шов фермы из ГСП?
Кэтрин
 
инженер
 
Регистрация: 26.03.2009
Сообщений: 8

Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться на какие усилия необходимо считать шов узла фермы из ГСП и вообще, возможно ли оставить такой узел. Стадией КМ (т.е. нашей фирмой) была запроектирована ферма из ГСП по всем правилам. Опорный узел имел вид как на рис. 1 и швы, прикрепляющие раскос к верхему поясу и швы, прикрепляюшие фланец к верхнему поясу были расчитанны согласно СП. По факту ферму изготовили таким образом, что шов, прикрепляющий и раскос и фланец "слились"(видимо, сместили раскос), т.е. все теперь 3 элемента сварены 1 швом. Как расчитать этот шов? К тому же из-за этого произошла расцентровка опорного узла=( И вообще, можно ли так делать? (Прошу ответы давать аргументированно)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис.1.JPG
Просмотров: 398
Размер:	68.4 Кб
ID:	137471  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис.2 в натуре.JPG
Просмотров: 359
Размер:	69.0 Кб
ID:	137472  

Просмотров: 12547
 
Непрочитано 24.10.2014, 15:27
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


См. прил. Л, СП 16.13330.2011.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 15:37
#3
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Если нормально заварено то, имхо узел еще лучше работать будет.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 15:46
#4
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Кэтрин Посмотреть сообщение
швы, прикрепляюшие фланец к верхнему поясу были рассчитаны согласно СП.
А не моглибы формулу указать.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 21:31
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


yrubinshtejn, N/A? тьфу, не тот фланец. Тогда R/A.
 
 
Непрочитано 24.10.2014, 23:44
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
формулу указать
- имхо: горизонтальную реакцию распределяете по всему контуру пояса, вертикальную - только по вертикальным сторонам, находите равнодействующее погонное (на 1 см) усилие по Пифагору и сравниваете с предельной погонной несущей способностью шва.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 04:21
#7
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Лучше бы фотографию реальную, картинка у вас такая как будто сварщик специально там шелудил ) Шов в фермах из гсп считается стыковым равнопрочным и расчету соответственно не подлежит (так как на действие M и N проверяются элементы которые он соединяет) и так как материал шва как правило прочнее чем материал свариваемых там конструкций, то образно говоря, мы имеем литую конструкцию. Тут есть ограничение по расположению швов, а точнее по расстоянию между ними. Они прописаны в СП по изготовлению стальных конструкций и СНиПу несущие и ограждающие конструкции. Просчитать, я думаю это можно, сделайте модель этого узла в той же сертифицированной лире и увидите напряжения. Либо очистите фермы из партии (соласно СНиПу несущие и огр. конструкции) и визуально осмотрите швы (специалистом по ВиКу). Либо забейте... К фермам что нибудь подвешивается?
Если к фермам подвешиваются краны или другое оборудование которое дает динамическую нагрузку тогда есть опасность. Так как в этих швах много концентраторов напряжения, которые приведут к трещинам. Если нагрузка только постоянная и кратковременная (климатическая) то, я считаю, ничего страшного нет.
По чертежу. У вас зачем в колонне стоит вставышь из С 345 причем 3 категории. У вас это не фланец а опорное ребро. Ваш болт не работает на растяжение а только лишь фиксирует колонну в проектом положении, В этом случае не распространяются нормы на расслоение, а тем более по новым нормам для фланцев и с255 катит. И у вас в Км посмотрите куда центрация опорного раскоса приходит. Так не центрируют.
__________________
alexzyk@mail.ru

Последний раз редактировалось vegas, 25.10.2014 в 04:50.
vegas вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 12:33
#8
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,605


Цитата:
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
Шов в фермах из гсп считается стыковым равнопрочным и расчету соответственно не подлежит (так как на действие M и N проверяются элементы которые он соединяет) и так как материал шва как правило прочнее чем материал свариваемых там конструкций, то образно говоря, мы имеем литую конструкцию.
На форуме, похоже, давно пора создать и зафиксировать тему "Вредные советы" Приведенную цитату туда, однозначно
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 12:40
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
зафиксировать тему "Вредные советы"
- верно, или просто кнопку аналогичную "Спасибо".
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 13:33
#10
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
вертикальную - только по вертикальным сторонам
Вот.А я считаю по всей длине шва,т.е. все участки.И вертикальные и горизонтальные.
Формулу использую Q/(бетта х Lшв х Kf х Rwf х гаммас)<1.
Q определяю как Вы и сказали.
Но почему Вы отделяете горизонтальные и вертикальные участки?

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
На форуме
Цитата:
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
Шов в фермах из гсп считается стыковым равнопрочным...и так как материал шва как правило прочнее чем материал свариваемых там конструкций, то образно говоря, мы имеем литую конструкцию.
Считаю стык в колонне (высота 7 метров) из С345 c Ry=3200кг/см^2. Проволока Св08Г2С с Rwf 2200кг/см^2.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 25.10.2014 в 13:47.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 13:50
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
почему Вы отделяете горизонтальные и вертикальные участки?
- потому что их жесткости при сдвиге на порядки отличаются (вертикальная пластинка - срезается, горизонтальная - подгибается), аналогичный приём используется при расчёте сварных узлов двутавровых сечений.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 14:03
#12
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
потому что их жесткости при сдвиге на порядки отличаются (вертикальная пластинка - срезается, горизонтальная - подгибается), аналогичный приём используется при расчёте сварных узлов двутавровых сечений.
Пытаюсь опровергнуть.
Исправлено приложение
Вложения
Тип файла: pdf Чертеж1-Model.pdf (249.4 Кб, 122 просмотров)

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 25.10.2014 в 14:21.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 14:44
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Чертеж1-Model.pdf (249.4 Кб, 3 просмотров)
- источник?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 14:47
#14
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Е.Ю.Давыдов "Проектирование ферм из круглых и прямоугольных труб".Минск 2000.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 25.10.2014 в 17:56.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 14:51
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Это для студентов. Там что угодно можно писать. Offtop: Гляньте в Гореве расчёт фланцев, впрочем, он оговаривается, что это упрощенно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 17:57
#16
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Гляньте в Гореве
Где именно?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 18:36
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


1 том, стыки балок.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 19:54
#18
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Приведенную цитату туда, однозначно
+100
Хотя, в пособии же написанно: "при установочном зазоре 2мм швы как стыковые". Может у человека завод, где все швы такие делают, каждый контролируют и по другому нге умеют... Мало ли... Нужно верить в чудеса
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 20:44
#19
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Vavan Metallist
А по теме моего вопроса ответить можите? Как считается шов опорного фланца и пояса?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 00:08
#20
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


yrubinshtejn, а че я? Че я?! Че сразу я?! )
На вертикальную силу только швы вертикальных стенок трубы. На горизонтальную - и те и те. Ну там, геометрическая сумма и все такое...
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как расчитать шов фермы из ГСП?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как расчитать укрупнительный узел фермы? 212ВиП Металлические конструкции 2 01.05.2013 22:46
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
узел опирания стропильной фермы на подстропильную. Как правильно расчитать сварочный шов? nikolay2 Металлические конструкции 2 14.05.2011 10:30
Как расчитать усилия в стержнях металлической фермы HOB Металлические конструкции 13 10.02.2011 18:40