| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Возможность применения ребристой плиты 12 м для общественного здания
инженер
Крым, Симферополь
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 38
|
||
Просмотров: 12661
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Если есть шпонки по боковым поверхностям, то можно.
Ну и придётся армировать швы между плитами. Главное обеспечить жёсткий диск и надёжно связать с ригелем.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Потолок неровный и довольно промышленный такие плиты создают. Но если потолок организовать подвесной (высота нижнего этажа позволяет), то вполне наверное можно...
----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: Бахил, а это на что влияет? На ровность пола верхнего этажа? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Arikaikai, потолок будет только подвесной. Тут появляется сложность с узлами крепления несущих элементов потолка к плите. Необходимо будет законструировать узлы крепления, чтобы строители не попортили плиту. Но думаю справлюсь, решения, серии есть. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Меня больше волнует как ведет себя 12-метровая плита под нагрузкой в здании общественного назначения, когда на нее действует полезная нагрузка от конференцзала или танцзала. Толщина полки плиты всего 30 мм, шаг ребер поперек плиты 1м. Удовлетворяет ли жесткость плиты требованию по зыбкости? |
|||
![]() |
|
||||
Эти плиты потому и предназначены для одноэтажных зданий (только для покрытий) - из-за тонкой полки.
Однако если хватит несущей способности, то можно выйти из положения за счет стяжки. Если стяжку сделать 30-50 мм с правильным армированием, которое будет связано с армированными швами, и жесткий диск обеспечите и полку от сосредоточенных нагрузок убережете. Либо рассмотреть вариант применения плит ТТ (там полка толстая) - они применяются для многоэтажных зданий (не уверен что в сейсмике, но наверняка есть модификация для сейсмики). |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Сообщений: 38
|
Цитата:
Считаю что связывать армированную стяжку со швами между плитами необходимости нет, жесткий диск я обеспечиваю соблюдением мероприятий по Пособию. А вот защитить дополнительно полку армированной стяжкой придется! Последний раз редактировалось youngmodern, 11.11.2014 в 15:08. |
|||
![]() |
|
||||
Offtop: Где объект расположен?
Может стоит все перекрытие на монолит заменить? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248
|
Фотографии - это мой личный опыт (не знаю насколько Вам будет полезен). Сборно-монолитное перекрытие - пролёт 12 м. Расчётная нагрузка (временная) 440 кг/м2. Офисное помещение.
----- добавлено через ~16 мин. ----- Цитата:
Стоп. Вношу поправку, указан шаг поперёк плиты (а я сначала подумал рёбра идут вдоль с шагом 1 м). Видимо, в соответствии с маркировкой обеспечивается несущая способность. Последний раз редактировалось Тиберий, 12.11.2014 в 07:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Москва
Сообщений: 248
|
Цитата:
В итоге получилось хорошо (никакой зыбкости). Там по моим данным студия звукозаписи А. Макаревича размещается. Одновременно решали задачу тепло- и звукоизоляции. Но, это совсем другая история... Последний раз редактировалось Тиберий, 12.11.2014 в 14:20. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Тиберий, я думаю, суть вопросов в том, что выше было сказано:
. А по факту - ничего сборного в перекрытии, в общем, и нету. |
|||
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Ищу конструкторские чертежи общественного здания с полным металлическим каркасом | solodns | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.07.2012 17:38 |
Площадь технического подвала или чердака включается в полезную площадь общественного здания? | Paladin90 | Архитектура | 2 | 01.04.2012 11:22 |
возможно ли расположение газовой котельной на перекрытии общественного здания | Rolin | Инженерные сети | 1 | 22.03.2011 19:09 |