Расчет поперечной рамы в лире, получаются маленькие сечения
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 22
|
||
Просмотров: 2952
|
|
||||
я не злой, я хаотично добрый=) Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286
|
Добрый день!
Екатерина, у вас некорректно заданы расчетные длины колон и на проверку устойчивости а так же элементов решетки ферм.
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 22
|
Спасибо! Поразбиралась, почитала СП 16.13330.2011 пункты 10.1, 10.3! Попыталась посчитать ню) В результате я так поняла, что в плоскости принимать коэффициент длинны для колонны можно 2, как наихудший вариант, или надо обязательно его рассчитывать? Посмотрите пожалуйста, что у меня получилось!
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 24.01.2012
Киев
Сообщений: 47
|
У вас не верно задана ветровая нагрузка нужно изменить знак притока или отсоса. Кран-балка наверно крепится к нижнему поясу?
Не нужно так сильно дробить колоны. Если используется коэффициент расчетной длинны то Лира считает устойчивость исходя из длинны конечного элемента. В вашем случае нужно было указать расчетную длину колоны хотя бы lo=μ*l. Или моделировать колону одним стержнем и назначать коэффициент расчетной длинны исходя из закрепления (у вас видимо 0,7) У меня получается что колоны не проходят по устойчивости ну не в два раза, а в полтора... вобщем ваш ГИП в чем-то прав... Последний раз редактировалось Danial, 21.06.2015 в 00:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 22
|
Спасибо бошое!!!! Все понятно! Такой доброты человека не ожидала встретить! Получается двутавр 45М проходит? (просто у заказчика он есть в наличии)! А почему в конструировании для фермы подобрала лира сечения, а для колонны нет?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 24.01.2012
Киев
Сообщений: 47
|
Сорт стали не подходил для подбора по сортаменту. Когда выбираете материал желательно поставить в вернем поле "Жестокости" поставить профиль для которого выбирается материал, тогда в строке "сталь", в таблице "параметры" автоматически будет сорт стали совместимый с набором профилей.
Последний раз редактировалось Danial, 21.06.2015 в 00:11. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 22
|
Цитата:
----- добавлено через ~13 ч. ----- Посмотрите пожалуйста мою схему, что не так? Надо чтобы колонны были из двутавра 45М, а у меня получается что он не проходит, ГИП говорит должен пройти! Я такую модель первый раз считаю, только по мелочи считала, очень хочется разобраться и понять что не так! Последний раз редактировалось Катерина2012, 26.11.2014 в 02:38. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Статический расчет поперечной рамы пром здания | Саид | Разное | 1 | 08.03.2007 16:42 |