Узел соединения существующего фундамента колонны с новой К.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Узел соединения существующего фундамента колонны с новой К.

Узел соединения существующего фундамента колонны с новой К.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.11.2014, 17:26 #1
Узел соединения существующего фундамента колонны с новой К.
2Т30
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 29

Уважаемые специалисты, подскажите, как решить узел сопряжения фундамента новой металлической колонны с существующим сборным жележобетонным фунд. стаканом и можно ли вообще так сделать. Причина такого решения - желание заказчика и технологические соображения (новая колонна должна быть как можно ближе к существующей).
Здание построенное давно. Сканированные планы фундамента, расчетные нагрузки и разрез фундамента прилагаю.
Пристройка - план и разрез прилагаю. Нагрузка под мет. колонной N=21т, М=0,38т*м, Q=0,34т
Геология пока отсутсвует.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сечения фундамента.jpg
Просмотров: 228
Размер:	152.4 Кб
ID:	139672  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фрагмент плана фундамента.jpg
Просмотров: 142
Размер:	128.3 Кб
ID:	139673  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
план и разрез пристройки.dwg (260.2 Кб, 925 просмотров)

Просмотров: 2487
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2014, 17:34
#2
2Т30


 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 29


Вдогонку
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фундаментный стакан.jpg
Просмотров: 152
Размер:	191.5 Кб
ID:	139674  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрузки на существующий Ф.JPG
Просмотров: 79
Размер:	59.4 Кб
ID:	139675  
2Т30 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2014, 00:55
#3
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


У Вас среднее давление под подошвой увеличивается в 1.5 раза, плюс внецентренная нагрузка дает дополнительный момент по подошве и максимальное давление увеличивает. Не самая приятная картина, тем более в отсутствии геологии и обследования. Иногда делаем похожее, но обычно там новая нагрузка на порядок меньше существующей и с геологией все в порядке
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2014, 12:52
#4
2Т30


 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 29


Извините за отсутствие, был переключен на другой объект.
Так вот, геологию прилагаю (какую предоставили ), нагрузка под колонной N=14.5т(изменилась), М=0,38т*м, Q=0,34т.
Вопрос: 1. как высчитать Pmax под подошвой для моего варианта? 2. как лутше выполнить соединение нового фундамента со старым?

В книге Бондаренко "Примеры расчета железобетонных и каменных конструкций" нашел пример (ст.394) расчета фундамента двухветвевой колонны. Но есть сомнения, применим ли данный пример к моему?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Геология.jpg
Просмотров: 76
Размер:	89.0 Кб
ID:	140299  
2Т30 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Узел соединения существующего фундамента колонны с новой К.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить узел сопряжения стальной колонны и кинематического фундамента? DUMPFIRE-X Конструкции зданий и сооружений 34 20.12.2014 11:49
Является ли данный узел базы колонны полноценно жестким узлом vlasctelin Металлические конструкции 17 19.03.2014 09:51
Технология Up&down - жесткий узел сопряжения колонны и плиты Lymus Конструкции зданий и сооружений 4 04.03.2014 14:07
Узел сопряжения стальной балки и жб монолитной колонны Ниф Железобетонные конструкции 24 20.12.2010 14:26