| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Узел соединения существующего фундамента колонны с новой К.
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 2487
|
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
У Вас среднее давление под подошвой увеличивается в 1.5 раза, плюс внецентренная нагрузка дает дополнительный момент по подошве и максимальное давление увеличивает. Не самая приятная картина, тем более в отсутствии геологии и обследования. Иногда делаем похожее, но обычно там новая нагрузка на порядок меньше существующей и с геологией все в порядке
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 29
|
Извините за отсутствие, был переключен на другой объект.
Так вот, геологию прилагаю (какую предоставили ![]() Вопрос: 1. как высчитать Pmax под подошвой для моего варианта? 2. как лутше выполнить соединение нового фундамента со старым? В книге Бондаренко "Примеры расчета железобетонных и каменных конструкций" нашел пример (ст.394) расчета фундамента двухветвевой колонны. Но есть сомнения, применим ли данный пример к моему? |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как выполнить узел сопряжения стальной колонны и кинематического фундамента? | DUMPFIRE-X | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 20.12.2014 11:49 |
Является ли данный узел базы колонны полноценно жестким узлом | vlasctelin | Металлические конструкции | 17 | 19.03.2014 09:51 |
Технология Up&down - жесткий узел сопряжения колонны и плиты | Lymus | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.03.2014 14:07 |
Узел сопряжения стальной балки и жб монолитной колонны | Ниф | Железобетонные конструкции | 24 | 20.12.2010 14:26 |