Непрочитано 14.12.2014, 14:16 #1
Ошибка армирования перекрытия при совместном расчете каркаса и основания
Динара1990
 
Регистрация: 14.12.2014
Сообщений: 3

здравствуйте, помогите начинающему! Считаю в лире 9.6 адм.здание 9-этажное монолитное безбалочное.
Так как, геология пришла позже, вначале пришлось сделать расчет каркаса с жестко защемленными
узлами на уровне фундамента. Логично, что после потребовали расчет каркас-основание. Но дело в том,
что армирование перекрытий увеличилось в разы. С 3,93 до 10,1. И это нижняя арматура по х и у.
сплошной цвет по всей площади.
А до этого плита на идеальном оснований показывало все идеально) то есть, где большие пролеты
там цвет арматуры менялся, и конструктивно там требовался скрытый ригель. Думается мне, что геология подводит и осадка неравномерная и поэтому в перекрытиях появляются моменты? Помогите очень прошу! Не судите строго, только начинаю и уже запутываюсь
прилагаю скрин армирования и расчеты

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: бизнес-центр_последний(121).jpg
Просмотров: 164
Размер:	185.0 Кб
ID:	140599  Нажмите на изображение для увеличения
Название: бизнес-центр_с_осн.jpg
Просмотров: 144
Размер:	135.6 Кб
ID:	140600  

Вложения
Тип файла: rar бизнес-центр_с_осн.rar (1.43 Мб, 49 просмотров)

Просмотров: 2209
 
Непрочитано 15.12.2014, 08:32
1 | #2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


1. Все сваи имеют одинаковую жесткость.
2. Много свай на перефирии.
3. Не распределены жесткости между сваями.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 09:37
1 | #3
ox1gen


 
Регистрация: 12.02.2008
Сообщений: 37


Это потому что криво разбита сетка в ростверках (там выдаются пики напряжений, из-за этого теряется армирование плит перекрытий). При подборе арматуры в лире арм выдели интересующую плиту перекрытия и поставь галку подобрать арматуру для выделенных элементов (не подбирай для ростверков).
ox1gen вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 09:43
1 | #4
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


Динара1990, сделайте одинаковую шкалу армирования для обоих вариантов, сразу будет видно в каком месте у вас подросло армирование
ugadaikto вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2014, 15:03
#5
Динара1990


 
Регистрация: 14.12.2014
Сообщений: 3


SergeyKonstr, для каждой сваи отдельную жесткость задать? или к каждой группе свай под колонной? И как распределить эти самые жесткости между сваями?

----- добавлено через ~1 мин. -----
ox1gen, спасибо за ответ. Так и сделала, армирование показало более похожую на правду. Вот только примет ли экспертиза такой вариант? Или все-таки придется вручную 4-узловую наносить

Последний раз редактировалось Динара1990, 15.12.2014 в 15:09.
Динара1990 вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 15:23
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Динара1990 Посмотреть сообщение
для каждой сваи отдельную жесткость задать?
В принципе да. Но путь долгий.

Цитата:
Сообщение от Динара1990 Посмотреть сообщение
или к каждой группе свай под колонной
Я так и делаю.

Цитата:
Сообщение от Динара1990 Посмотреть сообщение
И как распределить эти самые жесткости между сваями?
Зная нагрузку (нагрузки) на свайный куст, запросто, простенько по формуле (3) Свайного СНиП.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 15:33
#7
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


сделайте ФП потолще
ябс вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 21:26
#8
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Динара1990 Посмотреть сообщение
Вот только примет ли экспертиза такой вариант?
Примет, не сомневайся - главное картинку покрасивше приложить и кучу макулатуры.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Ошибка армирования перекрытия при совместном расчете каркаса и основания

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Сравнительный анализ армирования безбалочного перекрытия: сетками VS отдельными стержнями Wakey Железобетонные конструкции 2 29.05.2013 06:32
Ищу .dwg или .djvu чертежи армирования лестничной площадки, сплошных плит перекрытия ect OBEY! Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.05.2009 16:16