Непрочитано 06.01.2015, 16:21 #1
Устройство железобетонной плиты на подтопляемой территория в естественных условиях
Aleksei2013
 
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170

С прошедшими и с наступающими праздниками . Вот решил в начале года спроектировать фундамент, да не просто, плита диаметром 60 м и с нагрузкой 35 тонн на метр квадратный и к тому же на подтопляемой территории. По геологии уровень грунтовых вод на отметке минус 2 м от поверхности земли, как раз на границе насыпного грунта и мелкого кварцевого песка, который и является основанием фундамента, отметка низа фундамента минус 2,5 м, т.е. на 0,5 метра ниже уровня грунтовых вод. Площадка характеризуется как подтопляемая территория (I-А) - подтопленная в естественных условиях. Сталкиваюсь с таким в первый раз, и хотел бы услышать советы знатоков как быть и что делать в данной ситуации.
Просмотров: 2905
 
Непрочитано 06.01.2015, 16:46
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108




На первый взгляд, кроме фундамента ничего делать не надо. Мелкому кварцевому песку ведь ничего не грозит? Подземных сооружений у вас нет - цельная фунд. плита, верх плиты выше уровня воды. Только учесть при проектировании антикор. защиты фундамента воздействие вод подтопления.

А какой прогнозируется уровень воды при подтоплении?
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2015, 08:45
#3
Aleksei2013


 
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170


Прогнозируемый уровень грунтовых вод как раз и есть отметка минус 2 м. На момент бурение скважин вода была вскрыта на 1 метр ниже. Меня беспокоит, что при проведении фундаментных работ в котловане будет вода. Какие есть методы понижения уровня грунтовых вод, с учетом того что везде песок.
Aleksei2013 вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2015, 18:58
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от Aleksei2013 Посмотреть сообщение
Какие есть методы понижения уровня грунтовых вод, с учетом того что везде песок.
Это не конструктивные мероприятия. Есть разные виды дренажа, можно просто подождать того времени года, когда УГВ достигнет сезонного минимума.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2015, 19:14
#5
Aleksei2013


 
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170


Как обычно бывает все бетонные работы будут проводиться в тот момент когда уровень грунтовых вод будет максимальный.
Aleksei2013 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство железобетонной плиты на подтопляемой территория в естественных условиях

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Помогите пожалуйста, у кого есть Техкарта на устройство полов из керамогранита и техкарта на устройство монолитной плиты основания??? ИГАСУ_АнЮтИк_2012 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.05.2012 23:53
Правильный теплотехнический расчёт монолитной железобетонной плиты zanuda Инженерные сети 1 20.05.2012 19:56