Непрочитано 10.02.2015, 13:23 #1
Применение бетона и расчет армирования
belyaj10
 
Регистрация: 10.02.2015
Сообщений: 3

Добрый день! Заказчик передо мной поставлена задача по устройству бетонного пола. Необходимо сделать бетонные полы с нагрузкой на них 10т/м2, возможно точечное воздействие. Необходимо предусмотреть и армирование. Подскажите, какую марку бетона лучше применить для такого пола, какую использовать арматуру и с каким шагом? Может быть для такого пола требуются присадки или какая-то определенная технология укладки? Спасибо!
Просмотров: 4605
 
Непрочитано 10.02.2015, 13:36
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


см. СП 29.13330.2011
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 13:42
#3
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


М300
снизу сетка из А-III диаметром 12 мм
сверху 8 мм класса А-III, ячейка 200х200 мм
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 13:49
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Валакин, это под 10 т/м2? При любом грунте? А толщина? А подбетонка? А сверху стяжка предполагается или топпинг? А фибру надо? А резать на швы?
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 13:52
#5
belyaj10


 
Регистрация: 10.02.2015
Сообщений: 3


там уже было бетонное основание, его необходимо снять - 50 мм фрезированием, а затем залить 20 см
belyaj10 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 13:58
#6
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Лучше схемку с конструкциями того что есть и что предполагается, а то вопросов уйма сейчас будет

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
При любом грунте? А толщина? А подбетонка? А сверху стяжка предполагается или топпинг? А фибру надо? А резать на швы?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 14:15
#7
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


Arikaikai, когда грунты слабые,
верхний слой меняют или полы толще делают?
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 14:16
#8
belyaj10


 
Регистрация: 10.02.2015
Сообщений: 3


проблема как раз с этим: схем нет, есть просто дефектная ведомость, квадратура пола 1000 м2 - это все, снятие слоя, устройство и предусмотреть армирование. больше данных нет
belyaj10 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 14:19
#9
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


belyaj10, а точечная нагрузка какая может быть?, если уж пишите про нее, пишите и цифры
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 14:20
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Валакин, я не выкладывал готового решения, так что не могу считаться экспертом. Но почему только верхний?

Я думал, расчет должен вестись для плиты на упругом основании определенной формы и размеров, в зависимости от разной загрузки этой плиты.

А если еще и предполагается большая точечная нагрузка - в точках наверняка нужно проверять продавливание. Покрытие должно назначаться технологом/заказчиком. Разрезка полов на швы тоже наверное должна как-либо просчитываться и разрисовываться...
 
 
Непрочитано 10.02.2015, 14:25
#11
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


видимо грунты никого не интересуют , потому только верхний
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 14:45
#12
GAS101


 
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 30


Видимо никого не смущает, что равномерное нагрузки в расчете не учитываются. Только сосредоточенные!!
GAS101 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 14:59
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


GAS101, серьезно? А если шахматно равномерной нагрузить?
 
 
Непрочитано 10.02.2015, 16:23
#14
GAS101


 
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 30


Тогда это не равномерная. В СНиПе прямо об этом говорится- равномерная не учитывается.
GAS101 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 16:30
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


GAS101, можно пункт снипа?
 
 
Непрочитано 10.02.2015, 17:26
#16
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
GAS101, серьезно? А если шахматно равномерной нагрузить?
Хуже когда не шахматное, а полосовое загружение.
Цитата:
Сообщение от GAS101 Посмотреть сообщение
В СНиПе прямо об этом говорится- равномерная не учитывается.
Потому что на упругом основании с одним коэффициентом постели бессмысленно учитывать полное равномерное загружение.
Единой четкой расчетной схемы быть не может. Поэтому как считать полы вопрос очень загадочный и каждый сам находит для себя методику расчета. У кого-то она будет более надежная, у кого-то более экономичная. Очевидно одно - дальше земли не упадет.
Цитата:
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
М300
снизу сетка из А-III диаметром 12 мм
сверху 8 мм класса А-III, ячейка 200х200 мм
«— Семьдесят пять тысяч поколений назад наши предки заложили в компьютер эту программу, — сказал он, — и за все это время мы будем первыми, кто услышит голос компьютера.
— Тебе не страшно, Хвуудт? — спросил первый, и Артур вдруг понял, что надписи были их именами.
— Мы услышим, — сказал Хвуудт, — ответ на Главный Вопрос Жизни…
— Вселенной! — подхватил Колнгкилл.
— И Всего Такого…!
Колнгкилл жестом оборвал разговор.
— Мне кажется, Глубокомысленный готовится что-то сказать!
Мгновение стояла тишина, полная напряженного ожидания. Огоньки на пульте ожили, замигали, как бы пробуя себя, и, наконец, замерли. Из динамиков пополз низкий мягкий гул.
— Доброе утро, — наконец, сказал Глубокомысленный.
— Э-э… доброе утро, о Глубокомысленный, — нервно отозвался Колнгкилл, — ты можешь сказать нам… э-э… то есть…
— Ваш Ответ? — величественно прервал его Глубокомысленный. — Да. Могу.
Двух операторов била нервная дрожь. Тысячелетия ожидания прошли не впустую.
— Он действительно существует? — выдохнул Хвуудт.
— Он действительно существует, — подтвердил Глубокомысленный.
— Главный Ответ? На Главный Вопрос Жизни, Вселенной, и Всего Такого?
— Да.
Обоих обучали и специально готовили к этому моменту, вся их жизнь была подготовкой к нему, они еще при рождении были выбраны, чтобы стать свидетелями Ответа, и все равно они не могли сдержать радостных восклицаний. Они хлопали друг друга по плечам, и веселились, как дети.
— И ты готов выдать его нам? — успокоившись, спросил Колнгкилл.
— Готов.
— Сейчас?
— Сейчас.
Оба оператора облизали сухие губы.
— Хотя я не думаю, — добавил компьютер, что он вам понравится.
— Неважно! — сказал Хвуудт. — Мы должны знать его! Сейчас же!
— Сейчас? — переспросил Глубокомысленный.
— Да! Сейчас!
— Отлично, — сказал компьютер и снова погрузился в молчание. Хвуудт и Колнгкилл трепетали. Напряжение становилось невыносимым.
— Серьезно, он вам не понравится, — заметил Глубокомысленный.
— Говори!
— Отлично, — сказал компьютер. — Ответ на Главный Вопрос…
— Ну…!
— Жизни, Вселенной, и Всего Такого…, — продолжал компьютер.
— Ну…!!!
— Это… — сказал Глубокомысленный и сделал многозначительную паузу.
— Ну…!!!!!!
— Сорок два, — сказал Глубокомысленный с неподражаемым спокойствием и величием.
Прежде, чем кто-нибудь заговорил, прошло много, много времени.
Углом глаза Хвуудт видел море напряженно ожидающих лиц на площади.
— Нас разорвут в клочки, да? — прошептал он.
— Та еще работка, — сочувствующе произнес Глубокомысленный.
— Сорок два! — взвизгнул Колнгкилл. — И это все, чем ты можешь отчитаться за семь с половиной миллионов лет?
— Я все очень тщательно проверил, — ответил компьютер, — и со всей определенностью заявляю, что это и есть Ответ. Мне кажется, если уж быть с вами абсолютно честным, что все дело в том, что вы сами не знали, в чем Вопрос.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 18:12
#17
GAS101


 
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 30


Шахматное, полосовое... Все это неравномерные загружения и должны назначаться технологом или еще кем, в зависимости от назначения сооружения.
Пункт СНиПа - чуть позже найду.
GAS101 вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2015, 19:29
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от GAS101 Посмотреть сообщение
Все это неравномерные загружения и должны назначаться технологом или еще кем, в зависимости от назначения сооружения
склад, предположим, без стеллажей. Возможно ЛЮБОЕ нагружение.
 
 
Непрочитано 10.02.2015, 21:28
#19
GAS101


 
Регистрация: 19.02.2014
Сообщений: 30


СП 29.13330.2011
Ж.1.9
...
Собственный вес пола, а также нагрузки, равномерно распределенные по всей площади подстилающего слоя, при расчете не учитываются.

ПОЛЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УСТРОЙСТВА, ПРИЁМКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА
Приложение 3
1.2 Полы с нежестким подстилающим слоем рассчитывают на нагрузки неподвижные, а также подвижные от безрельсового транспорта. Нагрузки от тележек, тачек и других транспортных средств, передвигаемых вручную, собственный вес пола, а также нагрузки, равномерно распределённые по площади пола, при расчёте не учитывают.

С жестким подстилающим слоем та же история про равномерно распределенные нагрузки, но пункт в этих ТТ лень искать.



Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
склад, предположим, без стеллажей. Возможно ЛЮБОЕ нагружение.
Конечно любое, реальное, в зависимости от назначения склада...
GAS101 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2015, 08:34
#20
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от GAS101 Посмотреть сообщение
равномерно распределенные по всей площади подстилающего слоя, при расчете не учитываются.
Здесь имеются ввиду фактически равномерно распределенные нагрузки - например от давления жидкостей или газов. Их не только не надо учитывать, вы их даже не сможете учесть. Потому что такая нагрузка вызывает совершенно такой же отпор грунта, что естественно не вызывает изгиба плиты. Т.е. задаете вы или не задаете эту нагрузку разницы в изгибающих моментах в плите вы никакой не получите.
Совсем другое нагрузки которые фактически не являются равномерно распределенными, но приводятся к эквивалентной равномерно распределенной нагрузке.
Например
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
склад, предположим, без стеллажей. Возможно ЛЮБОЕ нагружение.
Цитата:
Сообщение от GAS101 Посмотреть сообщение
Конечно любое, реальное, в зависимости от назначения склада...
Пожалуйста - назначение склада - склад бытовой техники класса А. Что Вам это дает? Расположение стеллажей и вообще их наличие - любое. Эквивалентная равномерно распределенная нагрузка 6тс/кв.м.
Цитата:
Сообщение от GAS101 Посмотреть сообщение
СП 29.13330.2011
Этот СП надо выкинуть на помойку, так как он состоит из 2-х частей - половина устарела, половина в духе капитана очевидности.
realdoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Применение бетона и расчет армирования

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Насколько целесообразно применение водопроницаемого бетона в средней полосе РФ? Botan Прочее. Архитектура и строительство 5 11.01.2014 21:09
ЖБК. Расчет армирования на кручение сечений Т; 2Т; L. p_sh Железобетонные конструкции 12 27.09.2011 16:21
Расчет процента армирования для всего здания. Nekromanser Железобетонные конструкции 7 24.12.2010 20:04
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет армирования ФБС деформационого шва Aleks ManaeFF Расчетные программы 9 14.06.2007 06:28