| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Вопросы по разделу 6.12 СП 22.13330.2011 (основания сооружений в сейсмических районах)
Инженер
Кемерово
Регистрация: 02.09.2008
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 3714
|
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
1. "... фундамент мелкого заложения ..." и "... трехэтажное с подвалом под всем зданием ..." - это как?
2. "... распространяются на ленточные фундаменты бескаркасных зданий?" - ну, судя по всему да. Пункт 1 Область применения. Иных указаний нет. 3. "... если Fi меньше чем на рис. 6.12 ..." - интерполяцией от 0. Но при таком Fi эпюру можно считать треугольной и eu = b / 6. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 02.09.2008
Кемерово
Сообщений: 49
|
Цитата:
"Фундаменты могут быть мелкого и глубокого заложения. Отличительные особенности фундаментов мелкого заложения заключаются в следующем: нагрузка на основание передается на основание преимущественно через подошву фундамента; соотношение размеров (высоты и ширины) не превышает 4 ...; фундаменты устраивают в открытых котлованах" Цитата:
СП 22.13330.2011 п. 5.1.3 "... с учетом конструктивных мероприятия, предусмотренных для предотвращения смещения проектируемого фундамента" Из монографии автора раздела СП по сейсмике следует, что при значениях Fi меньше 12 градусов "жизни нет". |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
Цитата:
Есть в книге что интересное? Или так, наука ради науки? Последний раз редактировалось vanAvera, 15.04.2015 в 17:17. |
|||
![]() |
|
|||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Цитата:
Цитата:
Думаю я... Цитата:
/// -------------------------------------- А. И кстати Цитата:
Последний раз редактировалось sibedir, 15.04.2015 в 19:31. |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 02.09.2008
Кемерово
Сообщений: 49
|
vanAvera, электронной версии нет. Появится время, отсканирую.
Книга раскрывает суть методики расчета разработанной в 1975 "Рекомендации по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений, возводимых в сейсмических районах", перекачевывающей во все последующие нормы практически без изменений. В книге есть опечатки и недосказанности, из-за которых сложно прослеживать ход мыслей автора, а иногда вообще заходишь в тупик. Но, все же, открываются некоторые нюансы, которых нет в нормах (например, как во вложении ![]() Цитата:
Согласен, что нужно заменять грунт. Но, так как расчетная поверхность скольжения отходит в стороны от фундамента на величину от B до 3B (В - размер подошвы), а в глубину не менее В, то грунта придется менять прилично. По поводу поперечных стен, для меня вопрос остается открытым. Ведь чем чаще они стоят, тем меньше вероятность того, что при потере устойчивости основания, и как следствие выпора грунта из-под подошвы, несущая стена потеряет свою устойчивость. Да, это неравномерные деформации (трещины и т.д.), но вроде-бы как это допускается нормами. Из рекомендаций 1975 Цитата:
П.С.: Тема по большому счету создана как опрос тех, кто реально сталкивался с данным расчетом для бескаркасных зданий на ленточном фундаменте. Чтобы услышать мнение. |
|||
![]() |
|
|||||
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Как-то так. Следующий... |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 263 | 03.09.2024 12:25 |
Ищется литература по проектированию и строительству подземных сооружений, горных выработок, шахт, тоннелей и метрополитенов | a.projectus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 55 | 07.12.2018 01:23 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
объясните расчет основания по несущей способности согласно нового СП 22.13330.2011 ? | hang_7 | Основания и фундаменты | 4 | 09.05.2014 18:47 |
Как понимать Приложение Л (обязательное) СП 22.13330.2011 ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | Witsoon | Основания и фундаменты | 2 | 16.03.2012 10:09 |