Вопросы по разделу 6.12 СП 22.13330.2011 (основания сооружений в сейсмических районах)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопросы по разделу 6.12 СП 22.13330.2011 (основания сооружений в сейсмических районах)

Вопросы по разделу 6.12 СП 22.13330.2011 (основания сооружений в сейсмических районах)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.04.2015, 09:02 #1
Вопросы по разделу 6.12 СП 22.13330.2011 (основания сооружений в сейсмических районах)
Нароленко
 
Инженер
 
Кемерово
Регистрация: 02.09.2008
Сообщений: 49

1) Требования раздела 6.12 СП 22.13330.2011 распространяются на ленточные фундаменты бескаркасных зданий?
Конкретный пример:
- ленточный фундамент мелкого заложения из перекрестных монолитных железобетонных лент;
- здание бескаркасное (кирпич) трехэтажное с подвалом под всем зданием;
- несущие стены продольные;
- шаг поперечных стен 18 м.

2) Как поступать, если Fi меньше чем на рис. 6.12 (меньше 12 град)?
Нашел в монографии Ставницер Л.Р. "Сейсмостойкость оснований и фундаментов" формулы для расчета F1, F2 и F3, но из формул следует, что при Fi меньше 12 град происходит деление на ноль.
Просмотров: 3714
 
Непрочитано 15.04.2015, 12:56
#2
sibedir

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139


1. "... фундамент мелкого заложения ..." и "... трехэтажное с подвалом под всем зданием ..." - это как?
2. "... распространяются на ленточные фундаменты бескаркасных зданий?" - ну, судя по всему да. Пункт 1 Область применения. Иных указаний нет.
3. "... если Fi меньше чем на рис. 6.12 ..." - интерполяцией от 0. Но при таком Fi эпюру можно считать треугольной и eu = b / 6.
sibedir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2015, 16:15
#3
Нароленко

Инженер
 
Регистрация: 02.09.2008
Кемерово
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
1. "... фундамент мелкого заложения ..." и "... трехэтажное с подвалом под всем зданием ..." - это как?
Сорочан. Справочник проектировщика. 1985, стр. 39
"Фундаменты могут быть мелкого и глубокого заложения. Отличительные особенности фундаментов мелкого заложения заключаются в следующем: нагрузка на основание передается на основание преимущественно через подошву фундамента; соотношение размеров (высоты и ширины) не превышает 4 ...; фундаменты устраивают в открытых котлованах"

Цитата:
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
2. "... распространяются на ленточные фундаменты бескаркасных зданий?" - ну, судя по всему да. Пункт 1 Область применения. Иных указаний нет.
В разделе рассматривается потеря устойчивости основания и выпор грунта при сейсмике. Поперечные стены можно рассматривать как мероприятия описанные ниже?
СП 22.13330.2011
п. 5.1.3
"... с учетом конструктивных мероприятия, предусмотренных для предотвращения смещения проектируемого фундамента"

Цитата:
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
3. "... если Fi меньше чем на рис. 6.12 ..." - интерполяцией от 0. Но при таком Fi эпюру можно считать треугольной и eu = b / 6.
Из монографии автора раздела СП по сейсмике следует, что при значениях Fi меньше 12 градусов "жизни нет".
Нароленко вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2015, 16:22
#4
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Нароленко Посмотреть сообщение
Нашел в монографии Ставницер Л.Р. "Сейсмостойкость оснований и фундаментов" формулы для расчета F1, F2 и F3, но из формул следует, что при Fi меньше 12 град происходит деление на ноль.
Можете выложить данную книгу?

Есть в книге что интересное? Или так, наука ради науки?

Последний раз редактировалось vanAvera, 15.04.2015 в 17:17.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2015, 19:15
#5
sibedir

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Нароленко Посмотреть сообщение
Сорочан. Справочник проектировщика. 1985, стр. 39
"Фундаменты могут быть мелкого и глубокого заложения..."
Не буду настаивать. Просто я всегда считал фундаментами мелкого заложения - фундаменты с отметкой подошвы выше расчетной глубины промерзания. Вот и удивился.

Цитата:
Сообщение от Нароленко Посмотреть сообщение
В разделе рассматривается потеря устойчивости основания и выпор грунта при сейсмике. Поперечные стены можно рассматривать как мероприятия описанные ниже?
СП 22.13330.2011
п. 5.1.3
"... с учетом конструктивных мероприятия, предусмотренных для предотвращения смещения проектируемого фундамента"
Таки да. Стены вы учесть обязаны. А точнее расчитать их на боковое давление грунта в том числе и на усилия от толчка. Упор стен подвала в грунт снижает Ma, а следовательно и эксцентриситет. Это влияет в итоге на передаваемые на грунт усилия. А вот на воспринимаемые грунтом усилия (несущую способность) стены ни как не влияют.
Думаю я...

Цитата:
Сообщение от Нароленко Посмотреть сообщение
Из монографии автора раздела СП по сейсмике следует, что при значениях Fi меньше 12 градусов "жизни нет".
А что за грунт-то такой? На такие вообще операть можно? Может проще выполнить частичную замену грунта основания?

/// --------------------------------------
А. И кстати
Цитата:
Сообщение от СП 22.13330.2011
6.12.8 ...
Ленточные фундаменты примыкающих частей отсеков здания должны иметь одинаковое заглубление на протяжении не менее 1 м от осадочного шва. Столбчатые фундаменты, разделенные осадочным швом, должны располагаться на одном уровне.
Для зданий высотой более пяти этажей рекомендуется устройство подвального этажа под всем зданием или его отсеками.
Речь о лентах и о подвалах => 6.12 точно распространяется на ленточные фундаменты бескаркасных зданий.

Последний раз редактировалось sibedir, 15.04.2015 в 19:31.
sibedir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2015, 13:31
1 | #6
Нароленко

Инженер
 
Регистрация: 02.09.2008
Кемерово
Сообщений: 49


vanAvera, электронной версии нет. Появится время, отсканирую.
Книга раскрывает суть методики расчета разработанной в 1975 "Рекомендации по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений, возводимых в сейсмических районах", перекачевывающей во все последующие нормы практически без изменений.
В книге есть опечатки и недосказанности, из-за которых сложно прослеживать ход мыслей автора, а иногда вообще заходишь в тупик. Но, все же, открываются некоторые нюансы, которых нет в нормах (например, как во вложении).

Цитата:
Сообщение от sibedir Посмотреть сообщение
А что за грунт-то такой? На такие вообще операть можно? Может проще выполнить частичную замену грунта основания?
Суглинки текучепластичные.
Согласен, что нужно заменять грунт. Но, так как расчетная поверхность скольжения отходит в стороны от фундамента на величину от B до 3B (В - размер подошвы), а в глубину не менее В, то грунта придется менять прилично.

По поводу поперечных стен, для меня вопрос остается открытым. Ведь чем чаще они стоят, тем меньше вероятность того, что при потере устойчивости основания, и как следствие выпора грунта из-под подошвы, несущая стена потеряет свою устойчивость. Да, это неравномерные деформации (трещины и т.д.), но вроде-бы как это допускается нормами.
Из рекомендаций 1975
Цитата:
... Выполнение этих условий предусматривает сохранность строительных конструкций, выход из строя которых угрожает обрушением здания или его частей. При этом возможны повреждения элементов конструкций, не угрожающих безопасности людей или сохранности ценного оборудования. Деформации основания (абсолютные и неравномерные осадки, крены) могут превышать предельные значения, допустимые при основном сочетании нагрузок, и поэтому при особом сочетании нагрузок с учетом сейсмических воздействий расчету не подлежат.
В нормах приведена методика аналитического расчета, в которой многие факторы идут в "запас" (говорю, потому что анализирую монографию автора). Запас - это хорошо, но в разумных пределах.

П.С.: Тема по большому счету создана как опрос тех, кто реально сталкивался с данным расчетом для бескаркасных зданий на ленточном фундаменте. Чтобы услышать мнение.
Изображения
Тип файла: tif img-416164632-0001.tif (165.1 Кб, 74 просмотров)
Нароленко вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 06:59
#7
sibedir

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2008
г. Барнаул
Сообщений: 139


Цитата:
Сообщение от Нароленко Посмотреть сообщение
П.С.: Тема по большому счету создана как опрос тех, кто реально сталкивался с данным расчетом для бескаркасных зданий на ленточном фундаменте. Чтобы услышать мнение.
ОК. Лично я на такой "воздушный" грунт ленты не ставил. Но тем не менее без вашего позволения позволю себе последние комментарии.

Цитата:
Сообщение от Нароленко Посмотреть сообщение
Согласен, что нужно заменять грунт. Но, так как расчетная поверхность скольжения отходит в стороны от фундамента на величину от B до 3B (В - размер подошвы), а в глубину не менее В, то грунта придется менять прилично.
Обязательно ли заменять грунт полностью. Наша задача в данном случае изменить характер работы грунта непосредственно под подошвой ленты. Для этого, думаю, 0,6~1 м будет вполне достаточно. Расчет (призма давления) покажет.

Цитата:
Сообщение от Нароленко Посмотреть сообщение
Ведь чем чаще они стоят, тем меньше вероятность того, что при потере устойчивости основания, и как следствие выпора грунта из-под подошвы, несущая стена потеряет свою устойчивость. Да, это неравномерные деформации (трещины и т.д.), но вроде-бы как это допускается нормами.
Или я вас не понял или так: грунт основания вообще не должен терять устойчивость, и ни каких следствий тогда не будет.

Цитата:
Сообщение от Нароленко Посмотреть сообщение
В нормах приведена методика аналитического расчета, в которой многие факторы идут в "запас" (говорю, потому что анализирую монографию автора)
Монографию и аналитику к делу не пришьёшь. А работа грунта, да еще и на динамику, такое тёмное дело, что рамки разумного для запасов столь размыты... А чьё бы то ни было (хоть самого автора всех в мире СНиП'ов) субъективное понимание не повод эти рамки устанавливать. Написано как считать - так и считай. Плохо написано, не понятно, не полно - заставь конструкцию работать иначе или считай на самый мажорный случай.
Как-то так.

Следующий...
sibedir вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопросы по разделу 6.12 СП 22.13330.2011 (основания сооружений в сейсмических районах)

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Ищется литература по проектированию и строительству подземных сооружений, горных выработок, шахт, тоннелей и метрополитенов a.projectus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 55 07.12.2018 01:23
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
объясните расчет основания по несущей способности согласно нового СП 22.13330.2011 ? hang_7 Основания и фундаменты 4 09.05.2014 18:47
Как понимать Приложение Л (обязательное) СП 22.13330.2011 ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Witsoon Основания и фундаменты 2 16.03.2012 10:09