Подскажите по узлу опирания стропил на стену.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите по узлу опирания стропил на стену.

Подскажите по узлу опирания стропил на стену.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.04.2015, 21:38 #1
Подскажите по узлу опирания стропил на стену.
Dandik
 
Киев
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 16

Нужен совет по опиранию стропил. Распорная сила N=1900 кг. Чтоб погасить распор планирую сделать врубку в балке перекрытия(100х200мм). По расчету глубина врубки 7 см, но сам упор не над стеной, а рядом. В приложении изобразил, как я вижу это все. Может кто подсказать, как сделать по другому или можно ли сделать так? Погашение распора.pdf

Просмотров: 3392
 
Непрочитано 17.04.2015, 23:18
#2
dm732


 
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 83


если у Вас деревянное чердачное перекрытие, то делайте трехшарнирую треугольную арку и не будет никакого распора на стены
http://srubnbrus.com/257.html (серию или книгу быстро не нашел)

также можно рассмотреть другую схему, например описанную в
Гроздов В.Т. Деревянные наслонные стропильные системы, стр. 16
http://dwg.ru/dnl/5671
dm732 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2015, 23:36
#3
Dandik


 
Регистрация: 14.10.2013
Киев
Сообщений: 16


Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 215
Размер:	71.5 Кб
ID:	147941 Вариант.
К сожалению арку там сделать не получится.
Dandik вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2015, 23:52
#4
dm732


 
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 83


У Вас и так арка, мауэрлат можно убрать, а можно и оставить для перераспределения.
В узле предусмотреть врубку и болтовое соединение насквозь через балку/затяжку либо накладки/скобы.
На счет стен можно не париться, точно не разойдутся.
dm732 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2015, 07:49
#5
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Не годится такой узел. Точка пересечения оси стропильный ноги и затяжки должна лежать на стене
igr вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2015, 08:40
1 | #6
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


"Точка пересечения оси стропильный ноги и затяжки должна лежать на стене" - не факт. Посмотрите стандартные решения фахверковых немецких домов. Как раз смещение точки опоры стропил за грань стены позволяет разгрузить балки перекрытия...
Аshаs-ка вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2015, 18:56
#7
Dandik


 
Регистрация: 14.10.2013
Киев
Сообщений: 16


Спасибо за ответы. Думаю остановиться на узле который приложил выше, только дополнительно соединить скобой балку перекрытия и стропильную ногу.
Еще хочу уточнить для себя. Стропила с приподнятой затяжкой при распорной схеме (в данном случае я рассматривал как 2 шарнирно неподвижных опоры) рассматриваются как 2-х пролетные неразрезные балки? Так как по расчету вышло сечение стропил 50х200мм с шагом 1м, а сама затяжка работает на сжатие. Или же лучше рассматривать как однопролетные балки и тогда M=ql^2/8?
Dandik вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2015, 19:15
1 | #8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Dandik Посмотреть сообщение
Стропила с приподнятой затяжкой при распорной схеме (в данном случае я рассматривал как 2 шарнирно неподвижных опоры) рассматриваются как 2-х пролетные неразрезные балки?
чем выше затяжка тем больше распор, т.к., Вы сами отметили, при этом она начинает работать на сжатие, а не растяжение.
стропило при этом можно рассчитывать как неразрезную двухпролетную балку: первый пролет - от стены до затяжки(распорки), второй пролет - от затяжки до конька
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите по узлу опирания стропил на стену.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания стропил на стену из бруса Елена_В_З Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.03.2010 14:42
Узел опирания металлической конструкции на многослойную стену Dmitry78 Металлические конструкции 5 23.11.2008 22:11
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона {Twintip} Конструкции зданий и сооружений 2 06.06.2008 00:42
Подскажите по узлу крепления стропил palbor Конструкции зданий и сооружений 9 22.02.2008 16:58