Являются ли жесткими данные узлы?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Являются ли жесткими данные узлы?

Являются ли жесткими данные узлы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.05.2015, 05:35 #1
Являются ли жесткими данные узлы?
"Великий"
 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98

Подскажите пожалуйста, являются ли жесткими данные узлы? тогда почему отверстия под болты сделаны овальными?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_71.png
Просмотров: 312
Размер:	151.3 Кб
ID:	150010  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_70.png
Просмотров: 287
Размер:	157.4 Кб
ID:	150011  

Просмотров: 2475
 
Непрочитано 18.05.2015, 06:12
#2
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


По виду соответствую жестким. Овальные отверстия для облегчения монтажа ригелей.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 08:01
#3
"Великий"


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98


спасибо большое

----- добавлено через ~1 мин. -----
Скажите пожалуйста, а болты здесь можно сваркой заменить? они монтажные? что измениться?
"Великий" вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 08:04
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
спасибо большое
а почитать литературу и понять смысл конструирования данных узлов?
http://dwg.ru/dnl/2852
http://dwg.ru/dnl/11734


Цитата:
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, а болты здесь можно сваркой заменить? они монтажные? что измениться?
если сможете балке обеспечить проектное положение, то заменяйте, ничего не изменится
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 08:08
#5
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста, а болты здесь можно сваркой заменить? они монтажные? что измениться?
Это монтажные болты. Менять их не зачем.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 08:18
#6
asd555

Инженер-конструктор (КМ, КМД)
 
Регистрация: 13.12.2009
Сообщений: 29


Безусловно. Данное крепление балки к колонне является жестким.
asd555 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 08:28
#7
Veliking

Ворчун
 
Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 695


Жесткие. Подкосы из t10 не нужны. Они бесполезны и портят вид.
Veliking вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 08:43
#8
DonMof


 
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822


Жесткие, но не удачные в плане исполнения
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 09:25
#9
"Великий"


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 98


Спасибо Всем!
"Великий" вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 10:09
#10
AntonV

ПГС
 
Регистрация: 26.02.2010
СПб
Сообщений: 239


Добрый день уже не в первый раз встречаю узел в таком исполнение, но ладно с сточки зрения расчета тут вроде все логично, но вот с точки зрения монтажа мне кажется просто дикий ужас балку под углом засунуть между двух пластин, ладно если это навес какой то а если этажерка этажей 10 и это последний этаж.
AntonV вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 10:20
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


AntonV, верхняя накладка на монтаже приваривается
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1012
см. пример
Offtop: но я за болты
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 10:36
#12
AntonV

ПГС
 
Регистрация: 26.02.2010
СПб
Сообщений: 239


В примере у верней накладки есть потолочные швы, тоже не очень, но там хотя бы накладка сплошная и не варится в стык к колоне (хотя это на любителя).
Просто когда видишь как все это делается на стройки а не в заводских условиях дурно становится, да я согласен что отсутствие нормальных сварщиков не является проблемой проектировщиков но в последнее время понял что чем проще все монтируется тем крепче потом спиться.
AntonV вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 10:46
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Хреновый узел, однозначно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 10:48
#14
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
В примере у верней накладки есть потолочные швы
это конструктивные швы
Offtop: (но согласен, фуфло, потому и отмененное, но заказчики на сварке повернутые)
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Являются ли жесткими данные узлы?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Серия 2.440-2 и рамные узлы. Veliking Конструкции зданий и сооружений 12 09.04.2016 00:16
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Являются ли обязательными для исполнения Заказчиком Выводы и Указания фирмы по ТехОбследованию ? viking1963 Обследование зданий и сооружений 12 13.10.2014 13:12
Данные узлы шарнирные или жесткие? ЕВК Конструкции зданий и сооружений 21 21.01.2010 13:52