Холоднодеформируемая арматура против Горячекатанная и термомеханически обработанная
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Холоднодеформируемая арматура против Горячекатанная и термомеханически обработанная

Холоднодеформируемая арматура против Горячекатанная и термомеханически обработанная

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.06.2015, 12:26 #1
Холоднодеформируемая арматура против Горячекатанная и термомеханически обработанная
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 19,452

Добрый день.

Согласно СП в природе существует и используется для расчёта анкеровки и нахлёста :
Холоднодеформируемая арматура периодического профиля;
Горячекатанная и термомеханически обработанная арматура периодического профиля.

Теоретически возможно спроектировать всю арматуру горячекатанной и термомеханически обработанной, что сильно облегчит жизнь конструктору КЖ при конструировании каркасов (уменьшением длин анкеровки на 25%, что немало, это где-то 0,5-1,2 м).

Строители понятно, что читать РД не будут (тем более закупает отдел снабжения, а там люди про арматуру не в курсе), купят не то, положат, а потом служба заказчика заставит пересчитывать плиты и придумывать выходы из ситуации.

Согласно ГОСТ Р 52544-2006: Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия вся рабочая арматура А500С - горячекатанная.
Но помимо ГОСТ есть ещё и СТО АСЧМ 7-93, в котором такое требование не указано, а написано:
Цитата:
Настоящий стандарт распространяется на прокат:
- горячекатаный без последующей обработки,
- термомеханически упрочненный в потоке прокатки,
- механически упрочненный в холодном состоянии.
Технология производства определяется изготовителем.
1) По идее, если я применяю рабочую арматуру А500С, то это однозначно горячекатанная арматура согласно ГОСТ. Какие тут могут быть нюансы ?
Интересно, насколько возможно и реально рискнуть и применить в проекте серьёзного здания горячекатанную и термомеханически обработанную арматуру ?
Собственно интересует коэффициент для расчёта длины анкеровки брать какой.
2) Каковы шансы на ошибку строителей ?
3) Кто применяет везде только холоднодеформируемую арматуру по этой причине ?
4) Есть ли люди рискующие иногда, всегда ?
5) Что вообще продают на рынке ? Какую именно арматуру ? В прайсах тоже не указывают технологию изготовления.

Кстати выложил файл ексель для расчёта массы арматуры с заполнением ведомости расхода стали и, частично, спецификации КЖ.
http://dwg.ru/dnl/13399
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 26.06.2015 в 13:05.
Просмотров: 8474
 
Непрочитано 26.06.2015, 12:45
2 | 1 #2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Тимур =) Арматурой все переболели уже, а ты только сейчас "заразился" =)
Во-первых, кури ГОСТ Р 52544-2006 "Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия"

Холоднодеформированная арматура - класса В500С, выпускается диаметров от 3 до 16, если не ошибаюсь.
Горячекатанная и термомеханически упрочнённая - класса А500С, выпускается диаметрами от 6 до 40. СП предписывает использовать диаметры 10 и выше.

Мы в своей практике используем диаметры до 10 - В500С, d10 и толще - А500С. Часто просят пересогласовать В500С на А500С, т.к. нету или дешевле. Вроде как нарушение СП 63, но мы согласовываем.

О каком "риске" ты пишешь - вообще непонятно, т.к. у В500С нет полки (площадки текучести) и разрушения будут иметь хрупкий характер, в отличии от А500С.
Горячекатанная или термомеханически упрочнённая тебя вообще не должно волновать.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Холоднодеформируемая арматура против Горячекатанная и термомеханически обработанная

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5022 02.07.2025 07:20
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19