Непрочитано 14.08.2015, 15:39 #1
Монтаж металлического купола.
Sanechek
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,379

Ребята , помогите пожалуйста с вопросом по монтажу данной конструкции.
Сетчатый купол. Диаметр 18 метров, высота 3 метра
Элементы сжаты. В куполе нет главного элемента, все элементы - это отдельные стержни, одинаковой длины, которые стыкуются в узле с помощью круглой трубы. Как эту конструкцию собрать? Как ее монтировать? Может у кого-то был опыт, поделитесь пожалуйста...Если собрать внизу, на стройплощадке (не могу представить, но предположим собрали), то при монтаже, как попасть опорами на анкера, которые расположены не вертикально, а вдоль опорных элементов? Опорные узлы переделать на горизонтальные опоры? Не очень этого хочется, так как у меня распор.
Просмотров: 7497
 
Непрочитано 14.08.2015, 15:54
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Обычно центральную опору ставят, а затем монтируют секциями
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2015, 16:08
#3
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Из опыта могу сказать только, что очень желательно прописать в общих указаниях к КМ обязательность контрольной сборки на заводе. Да, это дорого, но иначе на стройплощадке монтажники не могут обеспечить точность сборки и начинается вынос мозга. Причём всем - КМ, КМД, надзору...
and.rey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2015, 16:42
#4
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Примерно вот такая конструкция получается.
igr, у меня нет центральной опоры. временную вы имеете ввиду?
and.rey, спасибо за совет
Вложения
Тип файла: pdf Общий вид купола(вариант 2).pdf (805.1 Кб, 440 просмотров)
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2015, 17:22
1 | #5
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


ППР нужно делать. собирать на монтаже. Я вообще не понимаю за счет чего там все потом держаться будет
Сперва соберут первую сквозную нитку на временных подпорках, потом перпендикулярную, потом начнут сектора набирать. Потом балты затянут, выполнят исполнительную схему, и временные подпорки снимут. примерно так
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2015, 18:41
1 | #6
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
у меня нет центральной опоры. временную вы имеете ввиду?
Ну конечно же. Представьте, что купол у вас монолитный. Выставляете "опалубку", но вместо армирования и заливки бетона собираете купол. После проверки и молитвы, опалубку снимаете.
Saur вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2015, 20:01
#7
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Я вообще не понимаю за счет чего там все потом держаться будет
купол монтируем на монолитную плиту. Делаем опорное колечко из монолита по плите покрытия в распор конструкции. должно держаться ) расчет показывает, что держит
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2015, 03:20
#8
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
купол монтируем на монолитную плиту. Делаем опорное колечко из монолита по плите покрытия в распор конструкции. должно держаться ) расчет показывает, что держит
Скиньте расчетную схему в скаде, если не жалко, или не ноу-хау. Посмотреть интересно как там все держится.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2015, 03:36
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Я вообще не понимаю за счет чего там все потом держаться будет
Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Скиньте расчетную схему в скаде, если не жалко, или не ноу-хау. Посмотреть интересно как там все держится.
имхо - конструкция достаточно... аварийная.
Вот что не даст отдельно взятому узлу где-то в серединке купола уйти "из плоскости"? Да хотя бы вот узлу в самой маковке - что не даст "провалиться" относительно всего купола? жесткость шарнирных узлов крепления?

Offtop: вот берем полукруглую арку. Трехшарнирную. Стоит? стоит. А теперь введем в нее еще с десяток шарниров...

Такие купола в поперечном сечении должны представлять из себя именно трехшарнирные арки, геометрическая неизменяемость обеспечивается жесткостью самой "полуарки". У вас же каждая полуарка состоит из кучи стерженьков, соединенных шарнирно.
Такое ощущение, что вы верхние пояса структурного покрытия сделали. Но в структурах имеют место быть еще "нижние пояса" и "раскосы"...

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 15.08.2015 в 03:47.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2015, 10:24
#10
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
имхо - конструкция достаточно... аварийная.

Вот что не даст отдельно взятому узлу где-то в серединке купола уйти "из плоскости"? Да хотя бы вот узлу в самой маковке - что не даст "провалиться" относительно всего купола? жесткость шарнирных узлов крепления?

Offtop: вот берем полукруглую арку. Трехшарнирную. Стоит? стоит. А теперь введем в нее еще с десяток шарниров...

Такие купола в поперечном сечении должны представлять из себя именно трехшарнирные арки, геометрическая неизменяемость обеспечивается жесткостью самой "полуарки". У вас же каждая полуарка состоит из кучи стерженьков, соединенных шарнирно.
Такое ощущение, что вы верхние пояса структурного покрытия сделали. Но в структурах имеют место быть еще "нижние пояса" и "раскосы"...
Спасибо , что ответили!

Мне когда выдали задание, у меня были такие же мысли. Так и хотелось сделать ребристый купол. Посмотрел литературу по сетчатым куполам, сделали расчет и страх ушел.
Провалиться узлу не даст жесткость крепления узлов.
В интернете много примеров с этими куполами. Вот например http://www.stako.ru/catalog/109/
Вот рабочий расчет в Лире . В Скаде загрузил только собственным весом
Вложения
Тип файла: lir купол2 (1).lir (129.4 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: spr купол3.SPR (40.1 Кб, 73 просмотров)

Последний раз редактировалось Sanechek, 15.08.2015 в 10:56.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2015, 11:32
#11
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Вы всерьез считаете ваши узлы - жесткими? Вот именно это соединение через одну вертикальную фасонку на двух болтах?

Собственно, именно об этом я и говорил - о том, что ваши стерженьки соединены шарнирно.

Если же вы внимательно посмотрите на то фото, что сейчас мне показываете.. что вы увидите в узлах? Прально. То, чего нету у вас - а именно накладки, соединяющие полки всех стержневых элементов в узле. Другими словами - вы увидите жесткие узлы. А у вас с вашими шарнирами - все вывернется "наизнанку" и превратится в висячее покрытие (если, конечно, опорные узлы не вывернет - а их вывернет, т.к. данный поворот в узле конструктивно не получится)

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 15.08.2015 в 11:52.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2015, 11:42
#12
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


я не так выразился, конечно они не жесткие. В расчете посмотрите, все шарнирное. но деформациям должны сопротивляться

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
и превратится в вантовую конструкцию.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А у вас с вашими шарнирами - все вывернется "наизнанку" и превратится в вантовую конструкцию.
нет этого мне не нужно
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2015, 11:54
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Скада дома нету.
неравномерное загружение проверяли? Неточности изготовления-монтажа моделировали? А неравномерное обратное давление от ветрового отсоса с одной стороны купола и лежащий снег - на другой? самое "выворачивающее" сочетание.

Да что тут говорить... верхнее кольцо - мгновенно изменяемая система. От "проваливания" маковки вниз удерживают только шарнирные узлы...

В ссылке же на сетчатый купол невооруженным взглядом видны жесткие узлы.

Offtop: В общем, делайте. Только скажите - где это счастье будет. Я лично буду обходить стороной.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 15.08.2015 в 11:59.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2015, 12:02
#14
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Ну если стенка трубы устойчива к усилиям куда денется этот узел?
Может быть сделать вот так?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 215
Размер:	24.8 Кб
ID:	155057  
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2015, 12:15
1 | #15
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


От этого узел не перестанет быть шарнирным.
И дело не в стенке трубы.
Ваша фасоночка в узле - какой момент сможет воспринять? Вот именно фасонка?
А шов, которым вы привариваете ее к заглушке?

Это, естественно, все относится к сдвигоустойчивым соединениям на высокопрочных болтах с предварительным натяжением. Если же болты обычные - то у вас сразу появляются перемещения в узле за счет разницы в диаметрах болта и отверстия. А потом - возникают те же самые вопросы - какой момент выдержат отдельные элементы узла. И момент этот будет копеечным.
+ у вас сами стержни - труба. А в них тоже будут моменты действовать.

Можно, конечно, говорить, что некоторый угол поворота стержней в системе создает нечто типа "треугольника" с распором и т.д... Но все это от лукавого. Пара элементов с отклонением в +, пара - в минус... потом одну часть купола начинает вдавливать "внутрь", а вторую - выдавливать наружу... И при неудачном стечении обстоятельств пошел чулочек выворачиваться, пошел-пошел-пошел... А потом и вниз упал, когда узлы крепления к поясу монолитному вывернет.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2015, 12:29
#16
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
От этого узел не перестанет быть шарнирным.
И дело не в стенке трубы.
Ваша фасоночка в узле - какой момент сможет воспринять? Вот именно фасонка?
А шов, которым вы привариваете ее к заглушке?

Это, естественно, все относится к сдвигоустойчивым соединениям на высокопрочных болтах с предварительным натяжением. Если же болты обычные - то у вас сразу появляются перемещения в узле за счет разницы в диаметрах болта и отверстия. А потом - возникают те же самые вопросы - какой момент выдержат отдельные элементы узла. И момент этот будет копеечным.
+ у вас сами стержни - труба. А в них тоже будут моменты действовать.

Можно, конечно, говорить, что некоторый угол поворота стержней в системе создает нечто типа "треугольника" с распором и т.д... Но все это от лукавого. Пара элементов с отклонением в +, пара - в минус... потом одну часть купола начинает вдавливать "внутрь", а вторую - выдавливать наружу... И при неудачном стечении обстоятельств пошел чулочек выворачиваться, пошел-пошел-пошел... А потом и вниз упал, когда узлы крепления к поясу монолитному вывернет.
Вот это я понимаю ответ. Спасибо большое.
Согласно пожеланий ваших, надежней будет врезаться фасонкой в трубу
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 160
Размер:	144.9 Кб
ID:	155064  
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2015, 12:39
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Да нет, надежней будет сделать нормальные жесткие узлы. Поменять сечения стержней на двутавры и накрыть узлы сверху-снизу накладками на ВПБ.

А все эти махинации с шарнирами - это танцы с бубном вокруг системника.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2015, 12:50
#18
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Моменты ведь совсем небольшие, зачем там двутавры? Вот книга с нашего сайта по сетчатым куполам http://dwg.ru/dnl/8024. Что вы скажите о верхнем узле по вложении?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 194
Размер:	373.4 Кб
ID:	155065  
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2015, 13:51
#19
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Что вы скажите о верхнем узле по вложении?
Глядя на узел создается впечатление что он разработан для двухпоясных оболочек. В твоем случае он наверняка прощелкнется, это только для двухпоясных оболочек неважно жесткие узлы или шарнирные.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема.jpg
Просмотров: 137
Размер:	13.9 Кб
ID:	155073  
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2015, 14:19
#20
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Для двухсетчатых куполов далее приведены другие узлы. Я все-таки думаю, что тот узелок именно для односетчатого купола.
Конечно рисковать не буду, сделаю как советует Бармаглотище, но только обойдусь своим профилем. И хочется все-таки разобраться шарнирные узлы в этих конструкциях, а именно в данной схемедопустимы или нет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 137
Размер:	217.2 Кб
ID:	155075  
Sanechek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Монтаж металлического купола.

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Ищу техкарту на монтаж металлического купола Лаврушка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.05.2015 11:53
Расчет металлического каркаса купола, вопрос к Гореву ВВ :) Jummybear Металлические конструкции 8 18.12.2014 16:42
Монтаж металлического купола Sarman Металлические конструкции 13 16.03.2011 01:22
СОКК на монтаж купола Наталья-НТ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.05.2008 19:38