Непрочитано 02.11.2015, 14:58 #1
Подрабатываемые территории. Вычисление усилий в связях распорках между фундаментами.
Akim_1989
 
Расчетчик
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 1,051

Здравствуйте. Вычисляю усилия в связях распорках от воздействия горизонтальных деформаций основания по "Руководству по проектированию зданий и сооружений на подрабатываемых территориях ч.II". При вычислении усилий от трения по подошве возник вопрос.
В ф.53 у меня сила превышает предельную силу трения. Как быть в этом случае?
1)Принимать силу равную предельной? или
2)Это недопустимо и необходимо менять конструктивную схему?
Просмотров: 1751
 
Непрочитано 02.11.2015, 15:01
#2
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


сила превышает предельную силу трения = скольжение.
Нужна расчетная схема.
Омская птица вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2015, 15:20
#3
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
сила превышает предельную силу трения = скольжение.
Я тоже к этому склоняюсь. Но смущает, что N_тр_пр = F*(sigma*tg(phi) + c), то есть будут превышены предельные напряжения сдвига. И как обычно в руководстве нет подобного примера, у них там всё чётко.
Но по сути же это тот же шов скольжения, только сам образуется И фундамент держится распорками, поэтому никуда не сдвинется.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1 Model.png
Просмотров: 66
Размер:	19.0 Кб
ID:	159620  
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2015, 16:28
#4
kontr struktor

конструктор
 
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
В ф.53 у меня сила превышает предельную силу трения. Как быть в этом случае?
Из того же "Руководство по проектированию зданий и сооружений на подрабатываемых территориях" Часть II
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 47
Размер:	40.6 Кб
ID:	159626  
kontr struktor вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2015, 16:33
#5
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Это условие тоже видел, но это касается усилий от образования уступа. И там суммарные усилия от гориз. деф-ий и уступа не должны превышать предельную силу.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2015, 17:11
#6
kontr struktor

конструктор
 
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 49


По моему в формуле (55) Nт(пр) Fi-того фундамента лишняя возможно из-за нее всё. Я вот помнится считал по ТСН 22-301-98 там достойный пример как по мне и все понятно, а в "Руководстве..." как то все закручено и намудрено.
kontr struktor вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2015, 17:23
#7
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Посмотрел ТСН. Там при tau > tau_пр принимают tau = tau_пр. Теперь понятно. Спасибо)
Akim_1989 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подрабатываемые территории. Вычисление усилий в связях распорках между фундаментами.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11