Поиск примера расчета жестко закрепленной фермы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Поиск примера расчета жестко закрепленной фермы

Поиск примера расчета жестко закрепленной фермы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.12.2015, 15:28 #1
Поиск примера расчета жестко закрепленной фермы
happy_comrade
 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 23

Здравствуйте,товарищи.Помогите, пожалуйста, найти пример расчета фермы,опорные узлы которой выполнены по типу заделка
Просмотров: 1143
 
Непрочитано 24.12.2015, 16:04
1 | #2
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Если я правильно вас понял, то пример 4, стр. 116 должен подойти.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2015, 16:40
#3
happy_comrade


 
Регистрация: 15.02.2015
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Если я правильно вас понял, то пример 4, стр. 116 должен подойти.
Правильно поняли.Большое спасибо).Объясните только почему в задании указано что опирание жесткое,а на расчетной схеме шарниры? Или я чего-то не понимаю
happy_comrade вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 23:50
1 | #4
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233


happy_comrade, Пример не смотрел, но имею основания полагать, что пояса примыкают к колоннам шарнирно. В одном поясе в зоне примыкания - растяжение, в другом - сжатие. Таким образом, через пояса на колонну передается пара сил, т.е. момент. Другими словами - два шарнирно присоединенных к колонне пояса не позволяют ферме проворачиваться в узле присоединения к колонне.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 01:26
#5
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


тоже не смотрел пример
если собрались защемлять ферму - то должны быть накладки по верхнему поясу и распорки из плоскости не дальше 3м от опоры по нижнему поясу.
с учетом пролета 36м и высоты 9м- то лучше и проще обычная шарнирная посадка - иначе будут абсолютно ненужные моменты на фундаментах
alexfr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Поиск примера расчета жестко закрепленной фермы

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поиск примеров расчета подпорной стены на сваях Orson Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.03.2015 08:12
Поиск примера раздела "Техническая эксплуатация зданий" svirid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.02.2011 18:06
Поиск программ для расчета Яна55107 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.04.2010 16:23
Поиск таблицы для расчета круговой кривой (геодезия). Ринат M. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 01.05.2009 20:24
Повторный поиск. "Рекомендации по методам расчета фундаментных плит на сжимаемом основании конечной толщины" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.03.2009 15:20