Подпорная стена, как часть монолитного цоколя. Интересное какое решение правильное?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подпорная стена, как часть монолитного цоколя. Интересное какое решение правильное?

Подпорная стена, как часть монолитного цоколя. Интересное какое решение правильное?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.01.2016, 18:04 #1
Подпорная стена, как часть монолитного цоколя. Интересное какое решение правильное?
KarkasVRN
 
Воронеж
Регистрация: 05.09.2013
Сообщений: 13

Имеем в наличии участок с перепадом высот в 5 метров.
Требуется на участке возвести 3х этажное строение - жилой дом ориентировочным размером 10*10м.
В связи с перепадом высоты предполагается первый этаж делать частичной в грунте.
1 этаж - монолит.
Естественно хочется объединить одну стену 1 этажа и подпорную стену.
Прошу посмотреть на приложения и сказать, в правильном направлении иду? Какой вариант более надежен с фундаментом в виде монолитной ленты или плитный?
Или вообще не о том думаю и решение не жизнеспособно? (Строить отдельно дом, отдельно подпорную стену).
Важное решения для частного застройщика имеет экономическая обоснованность применения решения...
Грунты супеси.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 333
Размер:	515.7 Кб
ID:	163792  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 435
Размер:	105.8 Кб
ID:	163793  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 382
Размер:	112.7 Кб
ID:	163794  


Последний раз редактировалось KarkasVRN, 17.01.2016 в 23:04.
Просмотров: 3587
 
Непрочитано 17.01.2016, 22:22
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от KarkasVRN Посмотреть сообщение
Грунты супеси.
А геологию и воду не добавите?....
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2016, 23:00
#3
KarkasVRN


 
Регистрация: 05.09.2013
Воронеж
Сообщений: 13



Вода точно глубоко, глубже 5ти метров от нижней точки. Геологии как всегда нет
KarkasVRN вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2016, 09:50
#4
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от KarkasVRN Посмотреть сообщение
Имеем в наличии участок с перепадом высот в 5 метров.
Требуется на участке возвести 3х этажное строение - жилой дом ориентировочным размером 10*10м.
В связи с перепадом высоты предполагается первый этаж делать частичной в грунте.
1 этаж - монолит.
Естественно хочется объединить одну стену 1 этажа и подпорную стену.
Прошу посмотреть на приложения и сказать, в правильном направлении иду? Какой вариант более надежен с фундаментом в виде монолитной ленты или плитный?
Или вообще не о том думаю и решение не жизнеспособно? (Строить отдельно дом, отдельно подпорную стену).
Важное решения для частного застройщика имеет экономическая обоснованность применения решения...
Грунты супеси.
Там и дальше склон, я так понимаю?
RomanM на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2016, 10:16
#5
KarkasVRN


 
Регистрация: 05.09.2013
Воронеж
Сообщений: 13




Да. Далее перепад 4 метра высоты на 10 длины.

Последний раз редактировалось KarkasVRN, 18.01.2016 в 10:31.
KarkasVRN вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2016, 16:32
#6
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Про ленточный фундамент забудьте.
Делайте на монолитной ж.б. плите и из плиты выпуски арматуры, которые заводите в стены.
крайне желательно, чтобы поперечные стены (которые в плоскости приведённого рисунка стоят) были бы тоже монолитные и примыкали к стене держащей грунт. тогда стеночка может по расчёту получиться вполне вменяемой толщины. если стен, выполняющих роль контрфорсов не будет - стена может получиться достаточно толстой
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2016, 17:24
#7
KarkasVRN


 
Регистрация: 05.09.2013
Воронеж
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
крайне желательно, чтобы поперечные стены (которые в плоскости приведённого рисунка стоят) были бы тоже монолитные и примыкали к стене держащей грунт. тогда стеночка может по расчёту получиться вполне вменяемой толщины.
Вменяемая толщина сколько?
Все наружние стены стены монолит, а вот внутри предполагается свободная планировка...
KarkasVRN вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 07:46
#8
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Цитата:
Сообщение от KarkasVRN Посмотреть сообщение
Вода точно глубоко, глубже 5ти метров от нижней точки
А та, что стекает по склону во время дождей, как себя ведет???? как поверхностный и пристенный дренаж будем делать?

Цитата:
Сообщение от KarkasVRN Посмотреть сообщение
Вменяемая толщина сколько?
250-300 мм
Цитата:
Сообщение от KarkasVRN Посмотреть сообщение
Все наружние стены стены монолит, а вот внутри предполагается свободная планировка...
Надо будет по наружным пилястрочки предусмотреть....
А планчика и разрезика домика или вообще АР еще нет?
kruz вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2016, 08:59
#9
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,878


Цитата:
Сообщение от KarkasVRN Посмотреть сообщение
Вменяемая толщина сколько?
до 300мм
Цитата:
Сообщение от KarkasVRN Посмотреть сообщение
Все наружние стены стены монолит, а вот внутри предполагается свободная планировка...
нууу... считать надо. если все узлы сопряжения ж.б. конструкций будут жёсткими - может и нормально всё будет
__________________
Профессионал - это тот, кто владеет двумя знаниями: как можно делать и как категорически нельзя!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2016, 20:13
#10
KarkasVRN


 
Регистрация: 05.09.2013
Воронеж
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
А та, что стекает по склону во время дождей, как себя ведет????
Луж на горизонтальных поверхностях участка при среднем дожде не наблюдается.
KarkasVRN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подпорная стена, как часть монолитного цоколя. Интересное какое решение правильное?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Привязка крана к откосу котлована при наличии подпорной стены Владимир С. Технология и организация строительства 3 14.06.2015 00:40
Расчет подпорной стены на устойчивость из габионных блоков vladimirPro Основания и фундаменты 1 02.04.2015 08:54
Вопрос по расчёту массивной подпорной стены. РастОК Основания и фундаменты 4 30.07.2013 17:15
Возможно ли наращивание подпорной стены? achkesa Конструкции зданий и сооружений 5 20.01.2010 12:03
Нужна помощь при расчете подпорной стены Sonya Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.04.2008 20:24