Что такое усилие «соседнее с максимальным» в ф. (136) СП 16?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое усилие «соседнее с максимальным» в ф. (136) СП 16?

Что такое усилие «соседнее с максимальным» в ф. (136) СП 16?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.02.2016, 12:20 #1
Что такое усилие «соседнее с максимальным» в ф. (136) СП 16?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Неясность в следующем: если по обе стороны от панели фермы с максимальным усилием имеются панели, одна с усилием равным максимальному другая - с меньшим, то какое в запас правильно брать усилие?
В пользу меньшего усилия есть такое рассуждение: соседнюю панель с максимальным усилием панель можно просто убрать (заменить шарниром), т. к. она не может поддерживать устойчивость. Таким образом, остаётся только соседняя панель с меньшим усилием, которое и следует принять в расчёте.
В Пособии к СНиП в п. 1, табл. 26 более внятная схема данного случая, она тоже в пользу меньшего усилия.


Вывод автора по вопросу темы: следует брать большее из двух соседних усилий, т. к. результаты КЭ-моделирования и формулы (136) в этом случае похожи, см. тут.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.png
Просмотров: 1118
Размер:	2.5 Кб
ID:	165410  


Последний раз редактировалось eilukha, 25.02.2016 в 17:14.
Просмотров: 15681
 
Непрочитано 16.02.2016, 13:23
#2
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


eilukha давай по порядку: формула (136) позволяет немного снизить расчетную длину элемента пояса фермы в плоскости фермы (правда непонятно зачем). Как правило расчетный пролет пояса между точками закрепления из плоскости включает в себя несколько панелей в плоскости. Ну так вот, надо взять панель из плоскости, перевернуть ее и зачем-то через соотношения усилий в сегментах этой панели изыскивать возможность понизить расчетную длину сегментов в плоскости, которая и так в разы меньше. Там же ниже хорошая картинка:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 245
Размер:	52.1 Кб
ID:	165415  
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2016, 13:25
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


при этом альфа меньше или равно 1. Не меньше, заметьте.

----- добавлено через ~1 мин. -----
то есть для симметричных симметрично нагруженных ферм lef=l
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2016, 14:00
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Кутузов, зачем смешиваете «в плоскости» и «из плоскости»?
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
то есть для симметричных симметрично нагруженных ферм lef=l
- почему?
Обратите внимание на картинку в Пособии: рядом с Nmax опора показана условно, на самом деле - это середина фермы, т. к. имеется осевая линия и значок симметрии.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2016, 14:32
#5
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Кутузов, зачем смешиваете «в плоскости» и «из плоскости»?
Потому что, я так понимаю, эти "максимальные" и "соседние с максимальными" относятся не ко всему поясу, а к определенному участку, состоящему более чем из 2-х сегментов. В противном случае мы имеем бессмысленный набор слов, легко доводимый до полного абсурда. Кроме как взять некий логически завершенный элемент ничего лучше на ум не приходит. Для этого рассматриваю (136) и (137) в комплексе. А вообще для своих расчетов обычно беру 1.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2016, 16:05
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- почему?
Потому что формулой ЯВНЫМ образом допускается вариант, при котором альфа может быть равна единице. Это возможно только в случаях, когда две соседние панели ферм имеют равное значение усилия, причем усилие должно быть максимальным. Я не вижу случаев иных, кроме симметричной фермы, у которой панели слева и справа от центра имеют одинаковое усилие вследствие симметричной на ферму нагрузки. И только в этом случае альфа может достигнуть значения 1, а значит и вся формула 136 придет к виду lef=l.

В пособии тот же интервал для альфы задан.

Мало того, смотрим в пособие - там внизу указано "q*l". q - я так понимаю - это количество панелей. Внимание - "q>=2". То есть опять явно выделен случай, когда q=2, а значит N2 попросту не существует.

При этом N пронумерованы от 1 до n, а не до q, странно.
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2016, 22:17
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
две соседние панели ферм имеют равное значение усилия, причем усилие должно быть максимальным
- т. е. всего три панели с равными максимальными усилиями? В этом случае всё очевидно, вопрос же темы в ином: имеются только две панели с максимальным усилием.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
явно выделен случай, когда q=2, а значит N2 попросту не существует
- не понял логику.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 09:28
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
т. е. всего три панели с равными максимальными усилиями?
нет. ДВЕ соседние (друг к другу) панели с равным максимальным усилием. Другого случая, при котором альфа = 1 придумать не могу.
 
 
Непрочитано 17.02.2016, 09:52
#9
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Потому что формулой ЯВНЫМ образом допускается вариант, при котором альфа может быть равна единице...
Offtop: То что мальчик купил в магазине ножик ни ЯВНО, ни как-то еще не значит, что он им зарезал своего отца - боевого офицера...
Есть один момент, который все "портит". На схеме ЯВНО изображена полуферма...
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
не понял логику.
Возможно старый СНиП поможет в этом. Там нет ни "максимальных", ни "соседних с максимальными". Есть N1 и N2, четко обозначенные на схеме. Новое СП похоже грузыны писали... эх
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 113
Размер:	267.8 Кб
ID:	165475  
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 10:49
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Кутузов, о, тут N1 больше N2. А в СП 16 не меньше. Поэтому тут нужно брать соседнюю меньшую, а в новом СП любую небольшую соседнюю.
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 10:54
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Другого случая, при котором альфа = 1 придумать не могу
- три панели с равными максимальными усилиями.
Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Там нет ни "максимальных", ни "соседних с максимальными"
- зато есть ограничение применения как и в СП: формула для свободных длин из плоскости.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 10:56
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
три панели с равными максимальными усилиями
мгновенно изменяемая система? Между панелями только стойки без раскосов? Там сказано про шарнирную ферму в нормативе.
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 11:01
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
мгновенно изменяемая система?
- пример: замените балку с зоной чистого изгиба фермой с параллельными поясами; или проще - панели между стойками (шпренгелями) без нагрузки, да и мало ли случаев...

----- добавлено через ~6 мин. -----
Кстати, непонятно почему для свободных длин в плоскости и из плоскости разные формулы.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 13:41
#14
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Arikaikai, eilukha перестаньте акцентировать внимание на второстепенном. Надо четко отделять суть от букв и запятых. В букве может быть ошибка, мысль может быть коряво сформулирована и т.д. А логика либо есть, либо нет.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
зато есть ограничение применения как и в СП: формула для свободных длин из плоскости.
Здесь важна именно суть! Вспомни вопрос своей темы! Из плоскости проще понять, потому что это часто (даже постоянно) встречается в практике. В плоскости сложнее, т.к. правильный зрительный образ, соответствующий расчетному случаю не возникает в сознании. Зато его подменяют неправильные, навеянные дурацкими формулировками.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Кстати, непонятно почему для свободных длин в плоскости и из плоскости разные формулы.
Похоже здесь имеется в виду вполне конкретная ферма, которую забыли нарисовать. Тренируем воображение...
Да это еще ладно. А почему свободные длины "в предположении шарнирного сопряжения элементов решетки и связей" (п.10.1.2) получаются меньше, чем при нешарнирном. От этого Эйлер точно в гробу перевернулся. Шарнирное сопряжение - это ж 1.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Кутузов, о, тут N1 больше N2. А в СП 16 не меньше
Не суть важно. Фермы бывают неравномерно нагруженными, с неравномерным шагом панелей с непараллельными поясами или вообще полигональные. В конце концов это может быть двухветвевая связь с решеткой. Т.е. вариант при котором усилия в смежных панелях настолько близки, что их можно считать равными возможен не только по центру фермы. Абсолютно симметричного нагружения тоже не бывает. Какая-то дельта есть всегда. НО! Это скорее исключение. Поэтому и написали "или равно".
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Поэтому тут нужно брать соседнюю меньшую, а в новом СП любую небольшую соседнюю.
Сам-то понял что сказал?...
Картинки к теме логики. Предлагаю определить где ее больше
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СНиП.png
Просмотров: 62
Размер:	291.0 Кб
ID:	165493  Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП.png
Просмотров: 44
Размер:	164.1 Кб
ID:	165494  

Последний раз редактировалось Кутузов, 17.02.2016 в 13:47.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 13:51
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
вариант при котором усилия в смежных панелях настолько близки, что их можно считать равными возможен не только по центру фермы. Абсолютно симметричного нагружения тоже не бывает. Какая-то дельта есть всегда
Формула такова, что если эта дельта будет, например, 5%, то lef будет равным 0.98l. То есть при почти равных усилиях в соседних панелях в любом случае будем получать почти равный единице коэффициент расчетной длины.

----- добавлено через 49 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Сам-то понял что сказал?
Возможно, так будет проще прочесть:
"Поэтому тут нужно брать соседнюю меньшую, а в новом СП любую небольшую соседнюю."
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 14:22
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
А почему свободные длины "в предположении шарнирного сопряжения элементов решетки и связей"
- да, похоже мю=0,8 для решётки в данном случае применять уже нельзя.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 15:57
#17
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- да, похоже мю=0,8 для решётки в данном случае применять уже нельзя.
Лучше не применять "данный случай". мю=0.8 применительно к решетке с частичным учетом жесткости узлов выглядит вполне себе логично (между 0,5 и 1). А вот в поясе меньше 1 получаться не должно. И то мю=1 только при N=Nкр, т.е. в момент потери устойчивости по 1-й форме, а так больше 1.
А вообще практическая бессмысленность этой формулы (136 СП) очевидна же! Там (п.10.1.2) условия чтобы сечение пояса было постоянно и участки равной длины. Так что мы собственно считаем, если сечение задано (видимо расчетом панели с Nmax при мю=1). Расстояния между точками закрепления, тоже из того же расчета подобраны... Хрень в общем
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 22:06
#18
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Хрень в общем
- излишне категорично, хотя и проще, чем попробовать понять/разобраться.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2016, 22:28
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Ну и что непонятного?
Речь идёт о неразрезном поясе постоянного сечения.
Для наиболее нагруженной панели введено для этого случая послабление расчётной длины - до 0,8 в плоскости и до 0, 75 из плоскости.
0,5 может получиться только при жёстком сопряжении с колонной.
В остальных случаях 1.
Если между опорой и коньком пояс не цельный, то пользуйся табл.24.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2016, 09:16
#20
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
излишне категорично, хотя и проще, чем попробовать понять/разобраться.
eilukha блин! Я для кого многобукаф писал перед конечным заключением? С чем конкретно не согласен?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
послабление расчётной длины
Бахил вот у тебя какой размер бахил? Давай тебе на пару размеров "послабление" сделаем?
Если говорить серьезно, то наименее нагруженному поясу и так сделано двойное послабление в виде уменьшенной N и увеличенной предельной гибкости вследствие уменьшения альфы. Это если Эйлер для вас не авторитет. Это учитывая, что пояс цельный и неразрезной, т.е. постоянного сечения. Это ж надо додуматься к расчетной длине "послабление делать"! Остальное в твоем посте несмешная чушь, так что без комментариев...
Кутузов вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое усилие «соседнее с максимальным» в ф. (136) СП 16?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Что такое "Толстая фундаментная плита"? Фраза из СП SerStar Основания и фундаменты 191 04.02.2021 09:25
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Возникает растягивающее усилие в колонне! Разве может такое быть? arendator SCAD 8 02.11.2011 11:56
СП 52-102-2010 "Свайные фундаменты". Что такое ведомость объемов работ? SerStar Основания и фундаменты 8 25.10.2010 16:54