Эффективность метода усиления конструкциии
ССПТехнадзор
 
Регистрация: 11.03.2015
Сообщений: 15

Добрый день форумчане! Кратко обрисую ситуацию, в результате недобросовестных работ подрядчика, отлитая плита перекрытия в узлах операния на колоны имеет паутинообразные трещины(см.фото), так же имеются характерные трещины в середине пролетов по нижней части сечения, в общем на лицо экономия на арматуре, да и сам бетон не ахти какого качества. Здание, в котором находится данная плита, эксплуатируется уже 2 года, на первом этаже производственные помещения, второй же должен быть складом, но из-за трещин в плите, а так же больших прогибов(до 80мм),не эксплуатируется. По-хорошему плиту необходимо демонтировать, но, так как руководство предприятия не готово останавливать производство, было принято решение усиливать то что есть. Подрядчиком был разработан проект по усилению плиты (см. Приложение) с применением углепластикого холста фирмы MasterBrace в местах прокола колонной плиты перекрытия. Прошу высказать Вас свое мнение касательно эффективности данного метода, потому что складывается ощущение, что это равносильно тому что подорожник приложить.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN0417.jpg
Просмотров: 182
Размер:	204.3 Кб
ID:	165908  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN2056.jpg
Просмотров: 133
Размер:	232.7 Кб
ID:	165909  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN2057.jpg
Просмотров: 116
Размер:	274.0 Кб
ID:	165910  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN2067.jpg
Просмотров: 120
Размер:	326.7 Кб
ID:	165911  

Вложения
Тип файла: pdf Проект усиления.pdf (4.12 Мб, 113 просмотров)

Просмотров: 4297
 
Непрочитано 24.02.2016, 16:57
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


У вас есть цифры (хотя бы ориентировочно) по стоимости усиления на 1м.кв?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 16:58
#3
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Судя по трещинам - не хватает поперечной арматуры. Продавливание. Такое усиление не пойдет. Желательно снизу делать опорный столик.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 17:53
#4
ССПТехнадзор


 
Регистрация: 11.03.2015
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
У вас есть цифры (хотя бы ориентировочно) по стоимости усиления на 1м.кв?
По цене не подскажу, так как подрядчик будет выполнят ремонт в рамках гарантийных обязательств и вопрос о стоимости данных мероприятий перед нами не стоял.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Судя по трещинам - не хватает поперечной арматуры. Продавливание. Такое усиление не пойдет. Желательно снизу делать опорный столик.
Ксожелению внизу находятся производственные помещение и усиление перекрытия с низу возможно только при полной остановки предприятия, что недопустимо. На сколько помню еще из курса сопромата в узле опирания колонн помимо растягивающих усилий так же возникают поперечные силы которые естественно данным "подорожником" восприниматься не будут.
ССПТехнадзор вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 18:09
#5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Лоскутов Илья, отчего продавливание? От собственного веса плиты? Да и только на последнем фото можно предположить.
Скорее всего трещины в результате неправильной технологии. То ли заморозили, то ли высушили.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Усиление холстом углепластика широко применяется.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 18:18
#6
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Так вы обследование не проводили, о каком усилении может идти речь. Проект усиления, 1-я стр. описания, п.2- уточнить расположение арматуры. Вы не знаете ничего ни об арматуре, ни о марке бетона. Чего усилять-то хотите? Проектные ошибки или брак строителей?
TVN вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 18:30
#7
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Лоскутов Илья, отчего продавливание? От собственного веса плиты?
Данное расположение трещин в опорной зоне характерно именно при продавливании. Если бетон плохой(заморозили, пересушили), то вполне возможно что и от собственного веса(при отсутствии поперечной арматуры).
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 18:36
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ССПТехнадзор Посмотреть сообщение
поперечные силы которые естественно данным "подорожником" восприниматься не будут
да.

Бахил, поэтому трещины вот так четко над колоннами радиально?
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 18:57
#9
ССПТехнадзор


 
Регистрация: 11.03.2015
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Так вы обследование не проводили, о каком усилении может идти речь. Проект усиления, 1-я стр. описания, п.2- уточнить расположение арматуры. Вы не знаете ничего ни об арматуре, ни о марке бетона. Чего усилять-то хотите? Проектные ошибки или брак строителей?
Будьте внимательнее, я не утвежлал что предварительного обследование не проводилось, да и п.2 общих данных гласит что данный проект разрабатывался на основании обследования, в результате которого выяснилось, что отсутствует поперечная арматура в зонах опирания колонн, не выдержан защитный слой и клас бетона не соответсвует проектным параметрам. Ошибка по сутеи и тех и тех, так как проектирование и исполнение производилось одной небезызвестной турецкойпроизводилось компанией.
ССПТехнадзор вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 19:09
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от ССПТехнадзор Посмотреть сообщение
К сожелению внизу находятся производственные помещение и усиление перекрытия с низу возможно только при полной остановки предприятия, что недопустимо.
интересно, если перекрытие обрушится, предприятие все равно не будет останавливать производство?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 19:10
#11
ССПТехнадзор


 
Регистрация: 11.03.2015
Сообщений: 15


[quote=Бахил;1506410]
Усиление холстом углепластика широко применяется.[/QUOT]
Я понимаю что технология существует уже не первый год, но везде, гле я видел ее применяют в растянутых зонах пролетных канструкций, где собственно она будет работать без вопросов. В нашем случае ее хотят налепить по верху плиты в местах опирания колонн, где помимо изгибающих моментов преобладают нагрузки от поперечных сил,которые данный холст воспринимать небудет.
ССПТехнадзор вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 19:13
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ничего не соответствует ничего не выдержано. Давайте наклеим углепластик. В проекте усиления должен быть обосновывающий расчет чего и сколько надо.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 19:14
#13
ССПТехнадзор


 
Регистрация: 11.03.2015
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
интересно, если перекрытие обрушится, предприятие все равно не будет останавливать производство?
Тогда уже останавливать не чего будет, будут искать виновных и сажать. В том и беда что проведут благополучно такое "уселение" и нагрузят 100%.проектной нагрузкой и тогда это все может стать явью.
ССПТехнадзор вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 19:56
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


ССПТехнадзор, а Вы какую играете роль в этой истории? Какая цель темы?
Если подтвердить свои опасения насчет способа усиления, то многие уже подтвердили.
Цитата:
Сообщение от ССПТехнадзор Посмотреть сообщение
а так же больших прогибов(до 80мм)
эксплуатация плиты предполагается с такими прогибами? )) или выравнивающая стяжка предполагается толщиной 10-15 см (180-270 кг/м2)?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 20:21
#15
Ученик, учитель


 
Регистрация: 02.08.2015
Сообщений: 69


А нельзя по периметру колон поставить временные, раздолбить старый бетон в точках опирания на основную и залить по новой ))) - не мне просто интересно ))
Ученик, учитель вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 20:24
#16
ССПТехнадзор


 
Регистрация: 11.03.2015
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ССПТехнадзор, а Вы какую играете роль в этой истории? Какая цель темы?
Если подтвердить свои опасения насчет способа усиления, то многие уже подтвердили.

эксплуатация плиты предполагается с такими прогибами? )) или выравнивающая стяжка предполагается толщиной 10-15 см (180-270 кг/м2)?
Спасибо, именно с этой цель создавалась данная тема и выслушать мнение более опытных коллег по цеху. Данное помещение предполагалось использовать под склад с эксплуатационной нагрузкой 300кг/м2, эксплуатация предполагается с такими прогибами.
ССПТехнадзор вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 20:30
#17
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ССПТехнадзор Посмотреть сообщение
К сожалению внизу находятся производственные помещение и усиление перекрытия с низу возможно только при полной остановки предприятия, что недопустимо.
Есть вполне доступные способы такого усиления без остановки производства. Оборудование поаккуратней, рабочие квалифицированней и т.п.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 20:41
#18
ССПТехнадзор


 
Регистрация: 11.03.2015
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Есть вполне доступные способы такого усиления без остановки производства. Оборудование поаккуратней, рабочие квалифицированней и т.п.
Это помещение по обработке мяса и совместная работа строителей с персоналом мясокомбината мне как то слабо представляется. Может и имеются такие технолгии. где возможно усилить конструкции без сопутствующей грязи и пыли, в противном случае велик риск нарваться роспотребнадзор и прочее проблемы. Про то что проблемы будут куда серьезнее если это рухнет, можете не говорить, я сам это прекрасно понимаю.
ССПТехнадзор вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2016, 21:20
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Придется останавливать. Подавайте в суд на проектировщиков/строителей, на экспертизу, которая пропустила проект без арматуры в зоне продавливания, на тех, кто это дело принимал и подписывал акты скрытых работ. На всех вместе. В сумму иска включайте остановку производства и всякие там издержки для цеха + естественно, усиление.

Углепластик наклеить сверху - более чем смешно, Вы полностью правы по поводу его работоспособности и зон его применения.

Можно, наверное, возвести новое перекрытие над старым, оперев его сквозь старое на колонны. Эт если у самих колонн есть запас держать два перекрытия + полезную нагрузку. Но в этом случае второе перекрытие может быть стальным, а значит полегче существующего.

Еще вариант - пристроить рядом (если позволяют площади вокруг) временное помещение под цех для разделки мяса из сэндвичей на легком каркасе, перенести туда цех, а после выполнения всех работ цех вернуть, оставив пристрой под склад какой-нибудь.
 
 
Непрочитано 24.02.2016, 21:38
#20
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от ССПТехнадзор Посмотреть сообщение
вопрос о стоимости данных мероприятий перед нами не стоял.
Странно, ятп это - проект конторы, которая подряжается на СМР. Ну это я спросил, чтобы оценить перспективность других вариантов.
На что обратил внимание: разгрузка в проекте не предусмотрена.
Пролеты в проекте не указаны, по толщине плиты ориентировочно 6-7метров?.
В этой ситуации предпочтительнее варианты исключающие внезапное разрушение.
Применение такого способа регламентируется СП 164. Рекомендую почитать СП, в том числе обязательно п.4, на предмет соответсвия противопожарным нормам.
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Эффективность метода усиления конструкциии

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Выбор метода усиления бутового фундамента Scavenger Конструкции зданий и сооружений 12 01.10.2012 14:17
Недостатки базисно-индексного метода расчета смет (например МДС-81.35.2004) ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 31 22.07.2010 14:52