Подойдет ли такой кровельный пирог покрытия для открытого склада?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подойдет ли такой кровельный пирог покрытия для открытого склада?

Подойдет ли такой кровельный пирог покрытия для открытого склада?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.03.2016, 21:27 #1
Подойдет ли такой кровельный пирог покрытия для открытого склада?
Dan0007
 
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 187

З.Ы. Это не реальный проект, а диплом, учебная работа!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 197
Размер:	214.5 Кб
ID:	166326  


Последний раз редактировалось Dan0007, 01.03.2016 в 22:21.
Просмотров: 2738
 
Непрочитано 01.03.2016, 21:56
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


А пирог-то где?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2016, 22:09
#3
Faust2956

Инженер проектировщик
 
Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Сообщений: 111


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
пирог-то где?
В буфете наверное оставил)
__________________
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига...
Faust2956 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 22:22
#4
Dan0007


 
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 187


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
А пирог-то где?
Прошу прощения, не прикрепилось сначала. Теперь прикрепил!)
Dan0007 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2016, 22:58
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Думаете, я пошутил?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 219.png
Просмотров: 128
Размер:	6.8 Кб
ID:	166327  
 
 
Непрочитано 01.03.2016, 23:16
#6
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


А какой из пирогов имеется в виду? Они оба с утеплителем, значит для отапливаемого здания, как минимум. Левый нормальный, а правый - тихий ужас. В общем, для Вашей цели оба не подойдут.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 11:37
#7
Dan0007


 
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 187


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Думаете, я пошутил?
Нет, не думаю, учел ваше замечание, просто решил открыть новую тему для досконального разбора пирогов.

Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
А какой из пирогов имеется в виду?
Правый.

Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Они оба с утеплителем, значит для отапливаемого здания, как минимум.
Левое скорее всего отапливаемое (отделение констр. из прокт. металла), а вот правое открытый склад.

Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Левый нормальный
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
В общем, для Вашей цели оба не подойдут.
Все таки левый нормальный или не пойдет?)

Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
а правый - тихий ужас.
Во всяком случае это покрытие я взял с курача по ЖБК, у нас в задании был такой состав.
В чем заключается "тихий ужас"?

З.Ы. Я еще раз напомню, что это учебный проект, дипломная работа.
Dan0007 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 11:55
#8
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Dan0007, зечем открытому складу утепление в кровле?
что мешает почвенному слою падать на голову прохожим?

----- добавлено через 50 сек. -----
По какому уклону там керамзитовый гравий при таком очертании фермы?

----- добавлено через ~2 мин. -----
И куда собираетесь девать водичку из места примыкания корпусов?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 12:00
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


Цитата:
Сообщение от Dan0007 Посмотреть сообщение
Все таки левый нормальный или не пойдет?)
Он нормальный для отапливаемого здания, а не для открытого склада.
Цитата:
Сообщение от Dan0007 Посмотреть сообщение
В чем заключается "тихий ужас"?
В том, что он не подходит ни для неотапливаемого здания, ни для конфигурации такой кровли (по арочному поясу ферм), даже на коттедже прослужит недолго. Вам для начала надо определиться с задачами, которые будет выполнять Ваш пирог, и убрать все лишнее. И с несущей конструкцией кровли (фермы, прогоны, плиты?). Задача одна - защита от атмосферных осадков. Значит, не нужны утеплитель и пароизоляция. Тем более "травянисто-почвенный слой" - на фига он в открытом складе? Это только на зеленых кровлях делают.
Если отталкиваться от конструкции, которая есть на картинке (арочные фермы с плитами), то там достаточна затирка неровностей плит, праймер и 2 слоя рулонного ковра. А керамзит с почвенным слоем физически невозможно там закрепить - они ссыпятся по скатам еще на стадии укладки. Это для плоских кровель, либо с небольшим уклоном.
Цитата:
Сообщение от Dan0007 Посмотреть сообщение
Я еще раз напомню, что это учебный проект, дипломная работа.
Разве дипломник не должен разбираться в конструкциях, которые он применяет? Вы же потом куда-то работать пойти собираетесь, наверное ? Да и защищать диплом надо.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 23:00
#10
Dan0007


 
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 187


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Если отталкиваться от конструкции, которая есть на картинке (арочные фермы с плитами), то там достаточна затирка неровностей плит, праймер и 2 слоя рулонного ковра
Это не арочная ферма, а сегментная ферма (по крайней мере ее у нас так называют). Если я приму Вами предложенную кровлю: затирка неровностей плит, праймер и 2 слоя рулонного ковра, то как учесть в сборе нагрузок затирку и праймер ? Какова должна быть толщина их слоев и плотность? (ранее с данными материалами не встречался).
Dan0007 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2016, 23:04
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Dan0007 Посмотреть сообщение
как учесть в сборе нагрузок затирку и праймер ?
они почти ничего не весят, так что принимать = 0. Толщину и плотность указывать не надо - это как бы водичка (см. википедию)
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 23:21
#12
Dan0007


 
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 187


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
они почти ничего не весят, так что принимать = 0.
У меня просто это диплом, ничего что в сборе постоянных нагрузок будет только собственный вес плиты и 2 рулона ковра?))
Dan0007 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 00:42
#13
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211


Цитата:
Сообщение от Dan0007 Посмотреть сообщение
У меня просто это диплом, ничего что в сборе постоянных нагрузок будет только собственный вес плиты и 2 рулона ковра?))
Ну можете затирку дополнительно учесть (цем.песч. раствор), "размазав" ее в виде слоя 10 мм по всей поверхности кровли. Там могут быть ее точечные скопления в швах между плитами. Если преподаватели адекватные, то должны только похвалить за то, что конструкция правильно выбрана соответственно назначению здания (без лишнего удорожания). А если неадекватные - тут уже наука бессильна.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 02:31
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А рулонная кровля в сборе нагрузок точно будет? Она тоже весит смешных цифр.
 
 
Непрочитано 03.03.2016, 08:41
#15
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Offtop: Arikaikai, один слой 6кг/кв.м.?) я на автомате плюсую. А профлист тоже не учитываешь?
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2016, 09:43
#16
Dan0007


 
Регистрация: 18.09.2014
Сообщений: 187


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Там могут быть ее точечные скопления в швах между плитами.
Кстати, а как учитывать эти скопления (заделка зазоров между плитами)? В курсаче мы это не учитывали.
З.Ы. Красная штриховка (см. рис.).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ф1.jpg
Просмотров: 42
Размер:	54.8 Кб
ID:	166418  
Dan0007 вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 10:36
#17
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Dan0007, Да как, как? Вычисляешь объемы шпонок, умножаешь на плотность раствора и на коэф. запаса
Offtop: А по существу, прими чуть больше коэффициент по нагрузке для с.в. плит покрытия и не морочь голову
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2016, 13:34
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Николай Г., когда делаю легкие кровли по профлисту - считай сам. Профлист - 10 кг/м2, утеплителя - 5-6 кг/м2, мембрана - 1,5 кг/м2. Все в сумме - максимум 6% от уфимского снега в 320 кг/м2. Считаю на 320 и оставляю Кисп в районе 0,8-0,85.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подойдет ли такой кровельный пирог покрытия для открытого склада?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Возможен ли такой кровельный пирог? stoper Архитектура 12 13.03.2013 09:48