Как уйти от высокопрочных болтов в соединении? нагрузок в проекте нет, может кто то в нормах встречал варианты узлов стыковки колонн без высокопрочных болтов?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 620
Размер:	114.0 Кб
ID:	171919  

__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
Просмотров: 8910
 
Непрочитано 10.06.2016, 05:09
#2
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Сварите на накладках.
Или равнопрочным стыковым швом.
Или сделайте пятку как для базы колонны и стяните болтами.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2016, 05:43
#3
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


gorbun, в любом случае они требуют расчет к узлу а нагрузки не дают
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 05:58
#4
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
gorbun, в любом случае они требуют расчет к узлу а нагрузки не дают
Кто они?
И на каком основании эти они требуют?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2016, 06:43
#5
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


gorbun, проектировщики КМ, я занимаюсь разработкой КМД, дабы заменить узел на рис. во вложении на узел без высокопрочных болтов (во вложении ниже)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 324
Размер:	50.6 Кб
ID:	171920  
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 07:38
#6
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


РТО4, сколько несёт колонна на растяжение (N=RxA) такое усилие и берите для расчета узла. Короче создайте равнопрочность.
Стык ведь находится в зоне минимальных моментов?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 07:39
#7
Shotagv


 
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 90


а зачем вам столько болтов , если вы варите узел ?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Я бы еще опасался бы расслоения металла ,мне кажется у вас узел никогда не будет равнопрочным в такой постановке , так как у вас могут быть усилия растяжения против толщины проката от момента , а должен быть, если вы не знаете усилий , хотя я могу ошибаться.
Shotagv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2016, 08:09
#8
РТО4


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 229


wvovanw, да
Shotagv, болты монтажные
__________________
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
РТО4 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 08:36
#9
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Правильно не дают (вернее не согласовывают), потому как хрень городишь.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 08:42
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Правильно не дают (вернее не согласовывают), потому как хрень городишь.
Бахил, такой хрени кстати в самостроях много, ну там где прорабы с экономическим образованием в лучшем случае )))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 09:20
#11
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
Как уйти от высокопрочных болтов в соединении? нагрузок в проекте нет, может кто то в нормах встречал варианты узлов стыковки колонн без высокопрочных болтов?
Нормальный узел, не надо лохматить бабушку.
Если все же очень хочется, то только 2 варианта:
1. Сварка встык.
2. Сварка на накладках.
Посчитайте сварку из условия равнопрочности с профилем и не выносите людям мозг.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 10:09
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
пятку как для базы колонны и стяните болтами
Это будет фланец и высокопрочные болты (точнее - с контролируемым натягом) нужны будут обратно.
Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
в любом случае они требуют расчет к узлу
равнопрочность!

О, вот в #5 и "фланцы" как раз...

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
хрень городишь
согласен.

Если есть монтажная сварка - пусть будет классика с накладками - просто, элегантно, надежно.

А вот
Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Сварка встык
не так надежно)
 
 
Непрочитано 10.06.2016, 10:14
#13
Surely

расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
 
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525


Сварка в стык, требует высокой точности изготовления и монтажа, наврятли это можно обеспечить на площадке, поэтому оптимальным является вариант в КМ, либо как уже предлагали тут, сварные накладки, не не фланцевый узел.

P.S: Чтобы вам согласовали замену, вы должны обосновать замену, не просто там мы так хотим, а именно почему, невозможно сделать как в КМ, и почему вы рекомендуете такой узел.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 10:59
#14
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
не так надежно)
Зато эстетично и ничего потом не выпирает, не мешает панели прикручивать или еще что-то...
У меня логика такая: если будут варить встык из условия равнопрочности, то обязательно надо делать УЗД, которая и покажет надежно сварили или нет
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 11:02
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Кутузов, моя логика такая - если на ЗМК не знают, как сварить две половинки колонны, то вряд ли подрядчик знает, где взять дефектоскоп))
 
 
Непрочитано 10.06.2016, 11:14
#16
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
нагрузок в проекте нет
какие нагрузки, стык должен быть равнопрочен сечению колонны или в расчете в этом месте шарнир заложен
viqa вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 11:19
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
стык должен быть равнопрочен сечению колонны или в расчете в этом месте шарнир заложен
категорически не согласен. Стык должен соответствовать расчетным усилиям в месте стыка, не больше и не меньше. Можно доводить его до равнопрочности "в запас" на случай сдвига стыка вдоль стержня, но это никак не правило.
 
 
Непрочитано 10.06.2016, 11:47
#18
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Arikaikai, учитывая уровни вопросов, то лучше сделать равнопрочным)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2016, 11:49
1 | #19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw, без усилий в колонне однозначно равнопрочным. Я бы к нормалям прибавил смело по 30-35% на длину накладок еще)
 
 
Непрочитано 10.06.2016, 11:50
#20
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я бы к нормалям прибавил смело по 30-35% на длину накладок еще
и на толщину тоже)
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Замена узла стыковки колонн. Как уйти от высокопрочных болтов?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Расчет болтов сплошных колонн по СП 43.13330.2012 Maikk Металлические конструкции 1 09.12.2013 11:40