Как стыковать ветви вертикальной крестовой связи, работающей на сжатие?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как стыковать ветви вертикальной крестовой связи, работающей на сжатие?

Как стыковать ветви вертикальной крестовой связи, работающей на сжатие?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.07.2016, 13:16 #1
Как стыковать ветви вертикальной крестовой связи, работающей на сжатие?
Сет
 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606

Связи из ГСП. В одной из серий нашел вариант стыка (см. вложение).
Вопросы по этому узлу:
1. Разрезанная ветвь прикрепляется к целой ветви через фасонки, которые обладают большой гибкостью из плоскости. При работе разрезанной ветви на сжатие за ее устойчивость отвечать в данном случае будет целая ветвь? То есть теряя устойчивость боковое усилие пойдет на целую связь, которая подобрана с учетом работы на сжатие, не смотря на то, что в данном случае она будет растянута?
2. Передача сжимающего усилия в разрезанной ветви с верхней части на нижнюю происходит через целую связь. Получается целая связь должна быть проверена на местную устойчивость, чтобы она была способна это сжимающее усилие передать на нижнюю половинку разрезанной связи?
3. Вертикальные фасонки прикрепления разрезанной связи к целой связи должны быть расчитаны только на сжатие по формуле N/A<R?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 334
Размер:	92.2 Кб
ID:	173019  

Просмотров: 3726
 
Непрочитано 06.07.2016, 13:32
#2
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Скорее всего, здесь принято, что разрезанная ветвь выключается из работы при сжатии. Поэтому на сжатие и не считается. При горизонтальных воздействиях на каркас усилие сжатия, которое она могла бы воспринять, переходит на соседнюю ветвь в виде растяжения.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 13:34
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
фасонки, которые обладают большой гибкостью из плоскости
насколько большой?

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
При работе разрезанной ветви на сжатие за ее устойчивость отвечать в данном случае будет целая ветвь? То есть теряя устойчивость боковое усилие пойдет на целую связь, которая подобрана с учетом работы на сжатие, не смотря на то, что в данном случае она будет растянута?
Не совсем пойму, как это дело связано с узлом. Так будет в любом случае, даже если это будут две неразрезанных ветви из одиночных уголков, например.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
2. Передача сжимающего усилия в разрезанной ветви с верхней части на нижнюю происходит через целую связь. Получается целая связь должна быть проверена на местную устойчивость, чтобы она была способна это сжимающее усилие передать на нижнюю половинку разрезанной связи?
не уверен, что здесь дело будет в местной устойчивости, мне кажется, скорее прочность полок связи. Хотя, ессно, лучше насквозь фасонку проводить...

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
3. Вертикальные фасонки прикрепления разрезанной связи к целой связи должны быть расчитаны только на сжатие по формуле N/A<R?
Лучше брать из опыта/рекомендаций/серий их толщины. Можно даже принять цифры, которые советуются в учебниках для фасонок уголковых ферм. А вот швы - точно посчитать надо.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 13:58
#4
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
насколько большой?
Гибкость определяем делением расчетной длины на радиус инерции. Радиус инерции у пластины из плоскости значительно меньше, чем у трубы ГСП. Стало быть и гибкость будет больше.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Не совсем пойму, как это дело связано с узлом.
Элементы теряют устойчивость при сжатии. Если бы это была не крестовая связь, а просто диагональ, разрезанная посередине и со вставленным листом, то такая связь легко бы теряла устойчивость из-за большой гибкости пластины. Но в конкретном примере сжатая связь прикреплена к растянутой (целой). И, как я понимаю, именно из-за этого прикрепления разрезанная сжатая связь не теряет устойчивость.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Хотя, ессно, лучше насквозь фасонку проводить...
Да, такие решения есть, но они менее технологичны по-моему.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Лучше брать из опыта/рекомендаций/серий их толщины. Можно даже принять цифры, которые советуются в учебниках для фасонок уголковых ферм. А вот швы - точно посчитать надо.
Это все понятно. Меня больше интересовало есть ли тут какой-то расчет устойчивость фасонок.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 14:09
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Гибкость определяем делением расчетной длины на радиус инерции. Радиус инерции у пластины из плоскости значительно меньше, чем у трубы ГСП. Стало быть и гибкость будет больше.
сколько вешать в граммах?)
Радиус инерции конечно меньше, но расчетная длина-то тоже меньше)

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Элементы теряют устойчивость при сжатии. Если бы это была не крестовая связь, а просто диагональ, разрезанная посередине и со вставленным листом, то такая связь легко бы теряла устойчивость из-за большой гибкости пластины. Но в конкретном примере сжатая связь прикреплена к растянутой (целой). И, как я понимаю, именно из-за этого прикрепления разрезанная сжатая связь не теряет устойчивость.
это дело учитывается коэффициентами 1-0.7-1.4 в СП в зависимости от того, кто из них растянут, кто сжат. Я говорю, что это никакого отношения к конкретно узлу не имеет, ибо любые связи крестовые работают так же.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Да, такие решения есть, но они менее технологичны по-моему.
фиг знает, зато в разы более надежны. Наиболее технологичным будет вообще с одной стороны пластину накинуть и все трубы к ней приварить. Но это даст хороший эксцентриситет. А приваривать с двух сторон по полфасонки и передавать усилия через трубу.. Вы сначала подумайте о случае, когда разрезанная ветвь растянута. Вырывание фасонками кусков поясов из этой цельной ветви по приложению Л считать? Не пройдет, мне кажется)

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Меня больше интересовало есть ли тут какой-то расчет устойчивость фасонок
Если его нет в уголковых фермах с фасонками, откуда ему взяться тут? Усилия те же, схема та же, форма фасонки, размеры - все как там.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 15:29
#6
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Радиус инерции конечно меньше, но расчетная длина-то тоже меньше)
Если говорить о простом случае диагональной связи с врезанным посередине листом, то расчетная длина будет одинаковая. А работой узла соединенных связей я вот и интересуюсь.


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я говорю, что это никакого отношения к конкретно узлу не имеет, ибо любые связи крестовые работают так же.
Ну так я и пытаюсь разобраться в работе крестовой связи, где ветви соединены друг с другом. Появление врезки листа в сжатой связи ослабляет ее и делает неустойчивой. Но так как эта связь соединена - разрезанная связь устойчива. Видимо.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 16:11
#7
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202




Крестовые связи считают только на растяжение. Если есть сжатие, нет необходимости устанавливать крестовые связи (это не экономично), поскольку сжатие все равно будет воспринимать только один неразрезной элемент в крестовой связи, т.е. нужно устанавливать только один раскос. В посте №2 сразу же дали исчерпывающий ответ.
Dant вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 16:59
#8
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Dant Посмотреть сообщение
Если есть сжатие, нет необходимости устанавливать крестовые связи (это не экономично), поскольку сжатие все равно будет воспринимать только один неразрезной элемент в крестовой связи, т.е. нужно устанавливать только один раскос.
Горизонтальное усилие может быть направлено в разные стороны. Одним диагональным элементом здесь не обойтись.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 17:11
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Сет, в одном случае он будет сжат, в другом растянут. Растянутому проще жить.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 18:25
#10
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Сет, в одном случае он будет сжат, в другом растянут. Растянутому проще жить.
Получается крестовая связь с обоими ветвями, работающими на сжатие, - не нужна? Разве что горизонтальную нагрузку на два фундамента раскинуть (при одной диагональной будет нагружен только один фундамент).
Сет вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 18:30
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
крестовая связь с обоими ветвями, работающими на сжатие
а это как? Обжатие колоннами? От горизонтальных одна сжата, вторая растянута в любом случае.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 18:46
#12
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
От горизонтальных одна сжата, вторая растянута в любом случае.
Это при действии горизонтальной силы в одном направлении. Когда направление меняется, то растянутая и сжатая ветвь меняются местами.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 18:47
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Сет, да, и в этом случае опять одна растянута, вторая сжата. Нет варианта, когда сжаты обе.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 19:00
#14
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Я понимаю Просто поясняю, что говоря о нецелесообразности крестовой связи, где обе ветви работают на сжатие, я имею ввиду не их одновременную работу, а попеременную.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2016, 22:08
#15
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


По 3 п. В Пособии к старому стальному СНиПу есть расчёт узлов связей из ГСП разного типа. При расчёте учитывается эксцентриситет приложения усилия, т.е. фасонка рассчитывается, как сжато-изгибаемый элемент.
По местной устойчивости связей из ГСП в том же разделе Пособия.

Бывают случаи, когда крестовые вертикальные связи лучше делать сжато-растянутыми, например, когда горизонтальную силу выгоднее раскинуть на два фундамента.
Но это не для данного случая. Я думаю, в первую очередь плохо будет полке тавра, при работе разрезанной части связи на растяжение. Т.е. это вариант для относительно небольших нагрузок.

Последний раз редактировалось SergL, 06.07.2016 в 23:20.
SergL вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 08:56
#16
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Горизонтальное усилие может быть направлено в разные стороны. Одним диагональным элементом здесь не обойтись.
Если запроектировать диагональный элемент работающий на сжатие, то растягивающие усилия он тоже будет воспринимать.
Диагональный элемент вместе с колонной и фундаментами образует треугольник - что является самой простой неизменяемой структурой.
Dant вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 10:29
#17
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
Бывают случаи, когда крестовые вертикальные связи лучше делать сжато-растянутыми, например, когда горизонтальную силу выгоднее раскинуть на два фундамента.
Какой тогда узел применим для пересечения ветвей крестовых связей? С двумя неразрезными ветвями ?
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 11:13
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Классики (Стрелецкий, Беленя и пр.) рекомендуют учитывать только растянутую ветвь крестовой связи.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2016, 19:50
#19
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Mistake
Цитата:
Какой тогда узел применим для пересечения ветвей крестовых связей? С двумя неразрезными ветвями ?
Я использую либо узел с таврами, по типу как на картинке, либо с прорезной фасонкой. Неразрезные ветви связи из ГСП - это совсем уж "огород" получается...

Кстати, узел, что на картинке не так уж мало несёт, как я поначалу подумал - у тавра очень здоровая полка и сталь низколегированная. По моим приблизительным прикидкам, этот узел несёт 14-15 т. Вертикальная фасонка связи с ребром несёт примерно столько же, сколько и тавр.

Бахил
Цитата:
Классики (Стрелецкий, Беленя и пр.) рекомендуют учитывать только растянутую ветвь крестовой связи.
Это не совсем так. Они для крестовых растянутых связей используют выражение "часто применяют....". А это совсем разные вещи.
А для отдельных случаев, в частности, для крестовых связей многоэтажных зданий наоборот даже пишут, что такой подход не применим.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стрелецкий.JPG
Просмотров: 83
Размер:	45.1 Кб
ID:	173113  Нажмите на изображение для увеличения
Название: беленя1.JPG
Просмотров: 78
Размер:	32.4 Кб
ID:	173114  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стрелецкий2.JPG
Просмотров: 72
Размер:	47.2 Кб
ID:	173115  
SergL вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2016, 11:34
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Так вроде речь об одноэтажном? Судя по конструкции связи.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как стыковать ветви вертикальной крестовой связи, работающей на сжатие?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент расчетной длины диагонали вертикальной крестовой связи между колоннами Bonch Конструкции зданий и сооружений 410 28.11.2020 20:11
Односторонние связи в SCAD. Boris_1 SCAD 2 31.08.2013 20:24
Расчет распорки портальной вертикальной связи на изгиб фиктивной силой Vasya constr Металлические конструкции 3 28.07.2013 22:25
Моделирование крестовой связи Руслан_kz Расчетные программы 38 29.12.2008 10:11
Элементы крестовой связи работают только на растяжение? (КМ) Filя Конструкции зданий и сооружений 2 01.10.2008 18:04