Здравствуйте.
Вот такая задачка: Без названия.tiff

Есть в задаче менее сжатая арматура и более сжатая. Арматуру ставят в растянутой зоне соотвественно буду брать для подбора менее сжатую. на 1п.м при шаге 250 будет 4 стержня. Если беру d10, то ее площадь А=3,142 см2. Значит ответ будет Б, а не как указан Г. В литературе читала в стенах ставятся от 12 диаметра... Я правильно размышляю? или все таки данный ответ в моей задаче верный(d14) и в чем тогда моя ошибка?

Просмотров: 1755
 
Непрочитано 03.08.2016, 18:53
1 | #2
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


В задаче ответ верный - г.
А ошибка в том, что вы решили, что арматура нужна только в растянутой зоне.
alisa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2016, 20:49
#3
Astasia


 
Регистрация: 12.04.2016
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от alisa Посмотреть сообщение
В задаче ответ верный - г.
А ошибка в том, что вы решили, что арматура нужна только в растянутой зоне.
Подбирать значит по наибольшей площади?
Astasia вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2016, 22:18
1 | #4
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Astasia Посмотреть сообщение
Арматуру ставят в растянутой зоне соотвественно буду брать для подбора менее сжатую
А менее сжатая арматура = растянутая? Мне кажется менее сжатая = сжатая, более сжатая = сжатая
Рабочая арматура может быть и сжатой. Верный ответ Г - если установите арматуры меньше, чем требуется по расчету (хоть сжатой, хоть растянутой) - нужно специальное обоснование того, что конструкция надёжна.
non-live вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2016, 11:39
#5
Astasia


 
Регистрация: 12.04.2016
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от alisa Посмотреть сообщение
В задаче ответ верный - г.
А ошибка в том, что вы решили, что арматура нужна только в растянутой зоне.
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
А менее сжатая арматура = растянутая? Мне кажется менее сжатая = сжатая, более сжатая = сжатая
Рабочая арматура может быть и сжатой. Верный ответ Г - если установите арматуры меньше, чем требуется по расчету (хоть сжатой, хоть растянутой) - нужно специальное обоснование того, что конструкция надёжна.
А если менее сжатой 2,08 см2, более сжатой 2,93 см2 с шагом 200 (варианты 8 10 12 14), то получается надо d10 с А=3,925. Так? Однако в данных мне ответах указан ответ d12.
Astasia вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 15:19
1 | #6
alisa


 
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302


Могу только предположить, что этот ответ дан из условия, о котором вы упомянули ранее - минимальная в стенах d12 (на самом деле это вовсе не обязательно). Из предложенных условий - да, d10 достаточно.
Как вариант - ошибка, опечатка в ответе. Не удивилась бы.
alisa вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 15:43
1 | #7
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Astasia Посмотреть сообщение
то получается надо d10 с А=3,925. Так?
Да, так. По расчету же требуется d10 с шагом 200.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 16:26
1 | #8
13Rossoneri


 
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 478
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Astasia Посмотреть сообщение
В литературе читала в стенах ставятся от 12 диаметра...


Цитата:
Сообщение от Astasia Посмотреть сообщение
то получается надо d10 с А=3,925. Так? Однако в данных мне ответах указан ответ d12.
Возможно из-за этого.
13Rossoneri вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2016, 17:39
#9
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


видимо, один я не слышал о такой литературе, в которой рекомендуют принимать минимальный диаметр арматуры d12.
интересно, кто автор?
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.08.2016, 10:42
#10
Astasia


 
Регистрация: 12.04.2016
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
видимо, один я не слышал о такой литературе, в которой рекомендуют принимать минимальный диаметр арматуры d12.
интересно, кто автор?
Я не внимательно прочитала, все таки от 8 надо ставить...

ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ (к СП 52-101-2003)

5.17. Диаметр продольных стержней внецентренно сжатых линейных элементов монолитных конструкций должен быть не менее 12 мм. В колоннах с размером меньшей стороны сечения 250 мм и более диаметр продольных стержней рекомендуется назначать не менее 16 мм.
В железобетонных стенах диаметр продольных стержней рекомендуется назначать не менее 8 мм.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Да, так. По расчету же требуется d10 с шагом 200.
Цитата:
Сообщение от alisa Посмотреть сообщение
Могу только предположить, что этот ответ дан из условия, о котором вы упомянули ранее - минимальная в стенах d12 (на самом деле это вовсе не обязательно). Из предложенных условий - да, d10 достаточно.
Как вариант - ошибка, опечатка в ответе. Не удивилась бы.

Скорей всего они хотели написать более сжатой 3,93, а не 2,93.
Astasia вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите пожалуйста разобраться с подбором арматуры

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите разобраться с расчетом поперечной арматуры. борзоййй Железобетонные конструкции 22 10.05.2023 11:40
Помогите разобраться с категорией трубопроводов в зависимости от класса транспортируемого вещества Екатерина898 Технологические решения (ТХ) 6 22.09.2021 21:37
Как "создать" сэндвич-панель? Jiffa SCAD 10 06.08.2014 14:26
Помогите, пожалуйста, разобраться со способом вырезания узлов в ферме Белк ПушЫстый Прочее. Архитектура и строительство 5 27.12.2013 08:59
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22