Значения коэффициентов при расчете свайного фундамента как условного фундамента
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Значения коэффициентов при расчете свайного фундамента как условного фундамента

Значения коэффициентов при расчете свайного фундамента как условного фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.08.2016, 10:25 #1
Значения коэффициентов при расчете свайного фундамента как условного фундамента
Nik1992
 
Регистрация: 30.06.2016
Сообщений: 53

В п. 7.4.8 СП 24 при определении дополнительной осадки за счет продавливания используется формула Р=рΩ. Понятно, что р-давление, Ω-площадь ячейки. Есть ли пункт/ссылка что это так, а не личные домыслы? Аналогично в п. 7.4.9, что l-это длина, Е-модуль бетона и А-площадь сечения сваи, а не ячейки??
Просмотров: 1134
 
Непрочитано 17.08.2016, 11:03
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от Nik1992 Посмотреть сообщение
Есть ли пункт/ссылка что это так,
Для чего это надо то, от неча делать?

Цитата:
Сообщение от Nik1992 Посмотреть сообщение
А-площадь сечения сваи, а не ячейки??
Offtop: Закон Гука забыл?
Вложения
Тип файла: docx 8.docx (236.0 Кб, 26 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2016, 12:05
#3
Nik1992


 
Регистрация: 30.06.2016
Сообщений: 53


В моем СП немного по-другому
В вашем СП, кстати, тоже нет пояснения про "р", как бы смешно это и не звучало.

А нужно это в качестве обоснования требующим, что это именно те, а не иные коэффициенты, т.к. ссылок и пояснений в этом пункте нет, значит "откуда взяты эти значения непонятно")
Вложения
Тип файла: docx 7.docx (46.9 Кб, 14 просмотров)
Nik1992 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Значения коэффициентов при расчете свайного фундамента как условного фундамента

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение радиуса зоны влияния одного фундамента на другой при расчете осадки GIP Основания и фундаменты 16 22.01.2018 13:03
Расчет ленточного свайного фундамента Коллега Основания и фундаменты 20 21.07.2015 10:06
проверка несущей способности свайного фундамента NASH2012 Основания и фундаменты 2 16.01.2013 19:13
Могу я принимать результаты расчета SCAD при расчете фундамента? searcher SCAD 7 07.08.2008 11:43
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр Шерали Основания и фундаменты 16 05.02.2008 01:37