OFF Фундамент и будущий дом
Регистрация: 23.01.2007
Сообщений: 71
|
||
Просмотров: 4229
|
|
||||
конструктор Регистрация: 03.11.2007
Петропавловск СКО
Сообщений: 7
|
данные по геологиии какие? (глины тоже разные бывают). Вода где?
ИМХО:По-моему при ширине подошвы 45 см 3 этажа стоять не будут даже если там глина идеальная и воды нет, как следствие отговорить пока не поздно заказчика или не браться. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,405
|
0.45 МПа... Глина... А где тут можно ошибиться? Это же даже не математика, скорее арифметика. Вес делить на плошадь... Но это и проверить нельзя. Откуда мы знаем эти вес и площадь? По картинкам и словам и на порядок можно ошибиться.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
1. Сделайте расчет несущей способности грунта исходя из данных геологических изысканий.
2. Соберите нагрузки на каждую стену (на какие-то плиты опираются, на какие-то нет). 3. Рассчитайте необходимую ширину фундаментов. 4. При необходимости предлогайте или изменение проекта или усиление (уширение) существующих фундаментов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.01.2007
Сообщений: 71
|
1. Сделайте расчет несущей способности грунта исходя из данных геологических изысканий.
нет таких данных 2. Соберите нагрузки на каждую стену (на какие-то плиты опираются, на какие-то нет). Зачем на все стены? 3. Рассчитайте необходимую ширину фундаментов. ок 4. При необходимости предлогайте или изменение проекта или усиление (уширение) существующих фундаментов. какой сымый разумный будет тут вариант усиления фундамента? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
1. А как, блин, без геологии можно примимать решения об устройстве фундамента? Пусть заказчик позаботится.
2. Внимательно читайте. У вас сборные плиты на какие-то стены опираются, на какие-то нет. Соответственно накрузка на фундамент перераспределяется по-разному. 3. - 4. Уширение захватками, опять же если исходя из геологических изысканий возможно устройство ленточных фундаментов в принципе. |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Аналогичные ситуации у нас возникали, когда необходимо было на 1-этажном существующем здании надстраивать 1-2 этажа.
Если хозяин не будет возражать по затратам, то предложте как вариант: - вскрыть фундамент существующего строения; - засверлиться в фундамент и выполнить на этой отметке фундаментную плиту толщной 450 мм , армированную двумя сетками ; - по перекрытию существующего строения выполнить монолитный ж/б пояс; - при качественном выполнении работ может "вытащить" более 3-х этажей. На флуд, а реальная тема!. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.01.2007
Сообщений: 71
|
1. А как, блин, без геологии можно примимать решения об устройстве фундамента? Пусть заказчик позаботится.
как часто частники делают геологию? Это мой дом будет. ))) - засверлиться в фундамент и выполнить на этой отметке фундаментную плиту толщной 450 мм , армированную двумя сетками ; на какой глубине это сделать? - по перекрытию существующего строения выполнить монолитный ж/б пояс; как это? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Если строят сарай, то наверное и не делают. При строительстве капитального дома, если заказчик считает свои деньги, то делают всегда. Расчет прост: строймонтаж 1 м2 не менее 600$, а геология никак не более 1000$. Зато спишь спокойно и уверен в принятых решениях. Если нет изысканий не берусь проектировать никогда.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.01.2007
Сообщений: 71
|
Дружище, я очень хочу чтобы ты был прав, но очень боюсб что произойдет потеря несущей способности.....
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Если овчинка стоит выделки, то придется потрудиться с усилением фундамента!.
Как вариант: - по частям (секциям) с обоих сторон вскрывается подошва существующего фундамента и на его боковых гранях с шагом 600 - 900 мм на распорных дюбелях d не менее 8-10 мм, устанавливаются закладные детали - стальные пластины 300х400(h)х10 мм. К закладным перпендикулярно привариваются вертикальные пластины (косынки) 150х300(h)х10 , к которым в свою очередь привариваются консоли- уголки 2х2х50. Вылет консоли рамы - по 30-40 см. К консолям в продольном направлении привариваются араматурные стержни AIII d16-20 мм. Из AI d 4-6 мм на наружных стержнях устанавливаются S- образные шпильки с шагом 300-мм, образуя КП-шку. Готовиться основание 100 мм из щебенки, сверху-п/э пленка (чтоб ц. молоко не убежало), ставиться опалубка и бетонируется. Последний раз редактировалось AMS, 06.11.2007 в 19:17. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Вот еще вариат. В разных местах подкапывается существующий фундамент. Ширина подкопа относительно оси стены согласно расчета несущей способности грунта и нагрузок, приходящих на конкретную стену. На пленку укладывается арматура, воспринимающая реактивное давление грунта. Бетонируется. Повторяем в других местах. Прикладываю чертежи заглубления. Принципиально, идея одинаковая. Делали и заглубление и усиление таким способом. В процессе эксплуатации никаких проблем (некоторые здания, кстати, были весьма ответственные).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.01.2007
Сообщений: 71
|
Ребят, вот что нашел в книжке:
Учитывая разнообразные особенности взаимодействия сооружений и оснований, СНиП 2,02,01-83 предусматривает необходимость расчетов оснований по деформациям во всех случаях и по несущей способности в тех случаях, если: -на основание передаються значительные горизонтальные нагрузки -сооружение расположено на откосе или вблизи откоса -основание сложено медленно уплотняющимися водонасыщенными глинистыми грунтами -основание сложено скальными породами Комментарии будут? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 122
|
Цитата:
В нашем же случае нужно увеличивать ширину подошвы! И как вариант на каждом этаже пройтись ж\б поясом! |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Цитата:
Нет, супер строители сказали, что проект им не нужен и поставили на растительный слой, это при наличии геологии. Когда очухались, первый этаж уже стоял. Пришлось заказчику обращаться к проектантам, заказывать заглубление и все остальное. В рассматриваемом здесь случае конечно надо уширяться, но принцип производства работ аналогичен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.01.2007
Сообщений: 71
|
Скоро лето поэтому возвращаюсь к проблеме.
Планирую увеличение площади сечения фундамента следующим путем: откапывать захватками несущие стены и под ними делать уширение. Нигде не могу найти технологию. Кто может ею поделиться? Какие подводные камни такого усиления? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заделка металлической колонны в фундамент | Eugenio | Основания и фундаменты | 20 | 17.02.2024 16:55 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
частный дом. треснула стена. | Askerovich | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 10.07.2009 09:11 |
Фундамент монолитный | Pauk | Основания и фундаменты | 7 | 15.02.2009 17:52 |