Какие предельные допуски при смещении рабочего шва бетонирования?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие предельные допуски при смещении рабочего шва бетонирования?

Какие предельные допуски при смещении рабочего шва бетонирования?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.06.2018, 18:16 #1
Какие предельные допуски при смещении рабочего шва бетонирования?
volodyamedved
 
Регистрация: 21.06.2018
Сообщений: 5

Коллеги, здравствуйте!
Подскажите, конструктор дал захватки плиты перекрытия. Естественно, рабочие швы в зоне нулевых моментов, в 1/3 пролета между колоннами. По факту имеем смещение отсечки в сторону пролета (в сторону от опоры) на 10-15 см. Пролет 8,4х8,4м. Насколько это критично? Нигде в нормативной базе не нашел требований на эту тему, все это указывается в ппр и автор проекта в помощь. Здравый смысл подсказывает, что ничего страшного. Формально-надо это согласовать с авторами проекта.
Просмотров: 10807
 
Непрочитано 22.06.2018, 13:51
#2
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
<phrase 1=


Ничего страшного
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 13:54
#3
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Расстояние это берётся от 1/4 пролёта до 1/3 пролёта. Соответственно если у вас там сделано 1,3 пролёта просто на глаз без расчёта, то смещение на 15 см это будет также "примерно" на уровне погрешности, то есть вряд ли это на что-то повлияет. Другое дело если расстояние в сильно нагруженной конструкции взято по расчёту. Пролёт у вас большой, возможно даже на пределе, смотря какая плита запроектирована. Короче, в любом случае чтоб если чо вас крайним не сделали вы должны посоветоваться у проектировщиков, лучше не на словах, а по электронной почте чтоб было доказательство
У нас был случай при реконструкции. Чуваки пробивали отверстия под вентиляцию в сборных плитах и делали больше чем надо по месту не посоветовавшись, в итоге когда мы пришли на стройку, оказалось что человеек рубил сук на котором стоит была бы дырка на 20 см шире - он бы вместе с этой плитой вниз полетел
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 14:01
#4
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Лучше официальным письмом с приложенной исполнительной схемой, на которой отражено положение шва и даны привязки.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 14:07
#5
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Ничего страшного, если там не какая-нибудь принципиальная маразматичка-конструктор, то не попросит никакого согласования)))
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 14:09
#6
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


maks-ufa, понятно что ничего страшного просто мало ли чо... Мне начальник участка по любой херне звонил, чтобы если вдруг чо то он всегда смог сказать что это я ему разрешил))
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2018, 14:30
#7
volodyamedved


 
Регистрация: 21.06.2018
Сообщений: 5


Всем большое спасибо за советы. Технадзор просит согласовать все отступления в отсечках с авторским надзором или автором рд, а они все идут в отказ, говорят, что надо перерасчет делать.
volodyamedved вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 15:16
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


А что в рабочем шве железобетон на момент хуже работает? Я всегда думал, что в рабочем шве есть опасность среза от поперечной силы.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 15:18
#9
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
А что в рабочем шве железобетон на момент хуже работает? Я всегда думал, что в рабочем шве есть опасность среза от поперечной силы.
Совершенно верно)))

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Мне начальник участка по любой херне звонил, чтобы если вдруг чо то он всегда смог сказать что это я ему разрешил))
Это прекрасно. Нам бы так повезло. Ато наделают, а потом придумывай как переделать
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 16:05
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Совершенно верно)))
- тогда ближе к середине пролёта надо шов делать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 16:25
#11
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- тогда ближе к середине пролёта надо шов делать.
тогда станьте под плитой, а мы её нагрузим. Если правы - жить будете
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2018, 16:28
#12
volodyamedved


 
Регистрация: 21.06.2018
Сообщений: 5


А если говорить с точки зрения нормативной базы? Кроме рекомендации шва в зоне 1/3 - 1/4 пролета что-нибудь еще есть?
volodyamedved вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 16:31
#13
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- тогда ближе к середине пролёта надо шов делать.
Скорее всего еще учитывается, что в верхней зоне плиты в зоне максимального сжатия бетона место контакта может работать плохо. ИМНО
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 16:35
1 | #14
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


volodyamedved, вот тут хорошо написано https://dwg.ru/dnl/13788

----- добавлено через ~4 мин. -----
Думаю тут есть ответы на все вопросы
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 17:38
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Если прилегающая к шву торцевая поверхность старого бетона не загрязнена, шов в состоянии воспринимать момент, даже при одиночном армировании, хотя и приобретает некоторую податливость. С этим, прежде всего, и связана рекомендация СП 70 о месте расположения шва в зоне небольших моментов. Если же продольное армирование симметричное, то сжатая арматура по несущей способности вполне заменяет бетон сжатой зоны (...).
Поперечная арматура шов не пересекает, Следовательно, ее не-сущая способность Qsw = 0. Поскольку прочность адгезии нового бетона со старым – величина случайная и во внимание быть принята не может, бетон в шве на срез работать не в состоянии, и его несущая способность Qb тоже нулевая. В итоге, расчетная несущая способность сечения по шву при действии поперечной силы (Qu = Qb + Qsw) равна нулю.
- т. е. для плит надо не момента в швах избегать, а поперечной силы. Источник.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 20:36
#16
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


eilukha, только не нужно понимать буквально. В нормах не дураки писали. То есть если вы поставите в центре шов то это будет тоже хреново как и близко к опоре. Поэтому считаю данный компромисс 1/3 пролёта оправданым, а 1/4 при прочих равных условиях хуже. Но если это балка и есть хомуты то можно этим обстоятельством воспользоваться чтоб попер силу воспринимали они
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 20:49
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
В нормах не дураки писали
- а там запрет на шов в середине есть?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 21:12
#18
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 673


eilukha, в актулизированной редакции СП 70 я не нашёл. Там написано просто пункт 5.3.6 "Порядок бетонирования следует устанавливать, предусматривая расположение швов бетонирования с учетом технологии возведения здания и сооружения и его конструктивных особенностей. При этом должна быть обеспечена необходимая прочность контакта поверхностей бетона в шве бетонирования, а также прочность конструкции с учетом наличия швов бетонирования."
И 5.14.1 Устройство проемов, отверстий, технологических борозд и выбор способа работ должны быть согласованы с проектной организацией и учитывать возможное влияние на прочность прорезаемой конструкции, требования санитарных и экологических норм.

----- добавлено через ~3 мин. -----
В старом Снипе "2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:

колонн - на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн;
балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами - на 20-30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов - на отметке низа вута плиты;

плоских плит - в любом месте параллельно меньшей стороне плиты"

----- добавлено через ~5 мин. -----
Но автор той статьи говорит что есть в СП 70 об 1/3 пролёта. Я не нашёл
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 22:13
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Я не нашёл
- как не нашёл? Там пункт указан:
Цитата:
При перерывах в бетонировании плит перекрытий (покрытий) Нормы СП 70 ([1], п. 5.3.10) предписывают устраивать рабочие (технологические) швы по согласованию с проектной организацией и располагать их от опор на расстоянии не менее 3-х толщин плиты, преимущественно в зоне 1/3…1/4 пролета.
Цитата:
5.3.10 Расположение рабочих швов бетонирования следует назначать по согласованию
с проектной организацией
. При этом следует руководствоваться следующими правилами:
- швы следует выполнять прямолинейными, либо ступенчатыми;
- плоскость шва должна быть перпендикулярна оси линейных элементов (балок, колонн, пилонов, стоек и стен);
- швы в стенах не должны иметь наклона;
- швы в плитах перекрытий (покрытий) следует располагать на удалении от опоры не менее 3-х толщин плиты, в фундаментных плитах - 1,5-2 толщины, преимущественно в зоне 1/3-1/4 пролета, а также параллельно одному из пролетов.
Т. е. ни статья, ни СП не содержат запрета на устройство рабочего шва в середине пролёта.

Последний раз редактировалось eilukha, 22.06.2018 в 22:42.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2018, 22:24
#20
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Т. е. ни статья, ни СП не содержат запрета на устройство рабочего шва в середине пролёта.
Скорее всего это пошло со времен, когда врхнюю арматуру устанавливали только на опорах
maks-ufa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие предельные допуски при смещении рабочего шва бетонирования?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие существуют допуска при монтаже гофрированной дренажной трубы из П.В.Х.? Денис Медведев Водоснабжение и водоотведение 2 23.04.2012 17:47
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? Armin Конструкции зданий и сооружений 14 24.07.2008 16:00
Моделирование шва бетонирования Колян Коляныч Железобетонные конструкции 4 14.04.2008 00:27
Подскажите какие предельные прогибы у куполов или арок??? dool Прочее. Архитектура и строительство 1 30.07.2007 06:31
Какие ставить допуски на радиусы гиба листов Olegic Прочее. Архитектура и строительство 2 19.04.2004 09:11