Спецы посмотрите пожалуйста схему,похвалите,поругайте
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Спецы посмотрите пожалуйста схему,похвалите,поругайте

Спецы посмотрите пожалуйста схему,похвалите,поругайте

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.11.2007, 15:12 #1
Спецы посмотрите пожалуйста схему,похвалите,поругайте
HEKTO
 
Инженер-проектировщик
 
Харьков
Регистрация: 07.08.2007
Сообщений: 137

Посчитал каркас,требуються мнения специалистов,а рядом никого нет.
Посмотрите и выскажите свое мнение.Заранее всем спасибо.

Вложения
Тип файла: zip Каркас.zip (4.6 Кб, 202 просмотров)

__________________
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так,чтобы вас не могли не понять.
Просмотров: 3079
 
Непрочитано 07.11.2007, 15:34
#2
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


ветровые связи под плохим углом. а распорок вообще нету
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2007, 18:28
#3
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Диск покрытия не наблюдается.
На крайних пролетах зачем ферма?
Торцевые фахверки связим, или где?
...
Содрали б готовое чего, что-ли..
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2007, 14:57
#4
AMD

проектирование МК
 
Регистрация: 25.10.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 24


Я бы сделал так, а лучше поставить по торцам связи и продольные связи по покрытию и не защемлять колонны.
Вложения
Тип файла: rar Каркас1.rar (3.7 Кб, 118 просмотров)
AMD вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2007, 15:41
#5
Njy

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.11.2006
Питер
Сообщений: 48


Поставить в середине связей блок=связи по колоннам+связи по покрытию, в расчетной схеме не наблюдается нагрузки от собственного веса конструкции,по ветровой нагрузке не видно отсоса, пересечение в расчетной схеме элементов должно быть в узле(фахверк+ферма). Необходимы распорки по верхним и нижним поясам ферм в пролетах. Угол в связях по покрытию слишком мал, поставьте два креста. Раскосы не будут везде одинаковыми. По связям по колоннам: не образовывайте четырехугольник-поставьте еще одну распорку.
PS/ А лучше посмотрите серию Молодечно, там все популярно написано
__________________
Мозги - хлеб инженера:closed:
Njy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Спецы посмотрите пожалуйста схему,похвалите,поругайте

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тема связана с масштабом(научите пожалуйста) human bit AutoCAD 80 30.04.2008 09:21
Пожалуйста сконвертируйте cdw в dwg chudokotenok Прочее. Программное обеспечение 1 10.11.2006 00:37
Подскажите пожалуйста как создать БАЗУ ДАННЫХ!!!??? master_blaster AutoCAD 5 12.04.2006 10:46
Покритикуйте узелок. Ну, пожалуйста! Engineer IA Прочее. Архитектура и строительство 12 22.03.2006 04:08