Жесткий узел на болтах. Помогите разобраться.
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529
|
||
Просмотров: 9342
|
|
||||
Инженер ПТО Регистрация: 11.11.2007
Тобольск
Сообщений: 101
|
На растяжение! я так понял ,что колонна высокая и на балку большая нагрузка, скорее всего что толщина пластин оправдана !
__________________
Пожайлуста проголосуйте за Тобольский кремль http://www.ruschudo.ru/regions/5.html#m88 |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Эта пластина работает на расслой, поэтому она должна быть выполнена из стали с гарантированными Z-свойствами, то есть т.н. фланцевая сталь 14Г2АФ по ТУ (не путать с такой же по ГОСТ). Некоторые мазохисты вырезают часть полки колонны и вваривают туда эту пластину чтобы уменьшить расход стали.
По поводу узла вызывают сомнения отв. диам.26, под в/п болту должно быть 27-28, хотя нормам это не противоречит. Марки сталей в узле не обозначены, поэтому на всякий случай сообщаю, что фланцевая сталь с углеродистой варится весьма хреново. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
КМ рисовали не строители, а механики походу. Там и болты кстати высокопрочные, с усилием затяжки 24-27 тс. Отверстия должны быть обозначены не кружками а треугольничками )). Да и ребра горизонтальные которые скромно подписаны 8 и 9 (это наверно позиция )) ) варятся с разделкой к полкам колонны. И они тоже скорее всего сталь С345
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Спасибо за ответы.
Нашел, кстати, серию 2.440-2. Там на узлах так и нарисовано, что толщина обратного фланца 30-50мм. AIK, спасибо за подробную информацию. Расскажите, пожалуйста, как именно обратный фланец работает на расслой. И как определить необходимую толщину? str02, да, ребра там из С345, единственно, разделка не показана. Это очень плохо? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.09.2009
Сообщений: 22
|
Цитата:
Разделка швов не указана, это недочет. Кроме того нет обработки контакных поверхностей в соединении, следовательно болты высокопрочные будут работать на растяжение, а не так как им положено работать.... ![]() не маловат ли катет для опорного столика... не знаю какая опорная рекция... но все же проверьте... нет строжки торца колонны у опорной плиты и самой опорной плиты, значит усилия со стержня колонны должны передаваться катетами швов, но они тоже не указаны, видимо поставлены конструктивно.... ![]() SergL прав, обратный фланец работает на изгиб, тощины полки колонны на отгиб как правило не хватает, поэтому ставят обратный фланец. расслоя в этом случае нет и быть не может.... |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел крепления "Сендвич". Помогите разобраться. | luin | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 10.12.2013 13:49 |
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты | Жека | Основания и фундаменты | 49 | 10.09.2013 10:32 |
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 04.01.2013 12:19 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |