Цитата:
Сообщение от nimberlink
Ссылаясь на этот пункт разработчик части проекта стадии "Р" не включает в спецификацию фитинги, отводы, переходы ПВХ труб. Правильно ли это? Что подпадает под этот пункт?
|
В России аналогичный пункт. Это "не включают" тянется еще с времен СССР, когда ничего кроме стальных труб, да простейшей арматуры не было. И когда поставлял такие изделия подрядчик.
В России "технологические и производственные нормы" может и сама монтажная организация разработать. Однако есть
Нормативные показатели расхода материалов (НПРМ). Всего 49 сборников. Вот там и расписаны "сопутствующие" изделия, входящие, например в норму на прокладку 100 м трубопровода.
Например для прокладки
Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные включены Скоба, кронштейны, дюбель-гвозди, сурик, олифа, вода, известь хлорная. Это просто содрали из части 5 советских СНиП.
По современным же трубопроводам в НПРМ ничего нет. А там важен не столько погонаж труб, сколь номенклатура изделий, которая сейчас весьма широка. И
включать надо всё. Представьте, что вам, на замену водопровода в вашей квартире, заложат с избытком трубы, но не учтут разные фитинги (а они очень разные теперь).
Если же разработчик "Р" упирается,
пусть предъявит для обозрения эти "технологические и производственные нормы" , в которых для ПВХ "усё учтено".