Прошу оценить правильно ли запроектирована монолитная жб балка
Shadow1973
 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 3

Прошу оценить правильно ли запроектирована монолитная жб балка. Схема нагрузок и чертеж во вложении. Спасибо!

Последний раз редактировалось Shadow1973, 24.04.2020 в 19:33.
Просмотров: 2405
 
Непрочитано 17.04.2020, 17:36
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Я думаю, стоять будет. Или ты ждёшь, что тебе её тут проверят? Ну может быть альтруист и найдётся.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2020, 18:26
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


если не брать во внимание расчеты, а именно конструирование, то:
- непонятно где перехлест основной арматуры балки
- непонятно. расходится ли арматура колонн и балок (вроде нет)
- можно было бы более экономично расположить продольную арматуру
- класс арматуры лучше принять А500 (А500С)
- не дано положение учащенного шага хомутов. Подозрительна небольшая разница шага у опоры и в пролете.
- хомуты предпочтительно выполнять из гладкой стали, проверьте радиусы гнутья хомутов
- лучше бы на сечении дать защитные слои а не привязку ц.т. арматуры
- на краю консоли следовало бы поставить пэшки
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2020, 18:44
#4
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


А эта... балку над колонной поперечкой армировать не нужно?
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2020, 18:51
#5
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Не, трещины снизу вверх в пролет идут
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2020, 18:56
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
не дано положение учащенного шага хомутов.
У ТС сосредоточенная нагрузка - поперечная сила постоянна.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2020, 19:09
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Бахил, да, не прав... Откуда тогда разный шаг...
Скорее всего это курсовая работа...
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2020, 19:23
#8
Shadow1973


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 3


Нет. к сожалению это не курсовая((. Делал ведущий конструктор. Просто было интересно, только меня эта балка смущает.. Спасибо всем за высказанное мнение.
Да. я тоже заметил, что по идее надо арматуру стыковать т.к длинна более 11700 и арматура колонны не разведена с арматурой балок + нужны п шки в торцах. Но это еще не все.. Вам не кажется что тавр полками вниз здесь не нужен?
Shadow1973 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2020, 19:27
#9
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


На эти полки ничего не опирается?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2020, 19:34
#10
Shadow1973


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 3


нет
Shadow1973 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 08:02
#11
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от Shadow1973 Посмотреть сообщение
арматура колонны не разведена с арматурой балок
всмысле не загнута в тело ригеля?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2020, 09:02
#12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
всмысле не загнута в тело ригеля?
в том смысле, что они пересекаются
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 05:31
#13
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 888


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
в том смысле, что они пересекаются
понял)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2020, 16:22
#14
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Shadow1973 Посмотреть сообщение
Вам не кажется что тавр полками вниз здесь не нужен?
Армирование у нижней грани в 1,5 раза большее чем у верхней вызывает вопросы.
Grim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прошу оценить правильно ли запроектирована монолитная жб балка

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно считать жб стену? riva Железобетонные конструкции 49 19.11.2015 13:25
Монолитная ж\б стена толщиной 3000мм высотой 4м L=17м "непрерывное литье" ALEN1986 Технология и организация строительства 16 20.06.2013 09:37
Прошу совета по жб монолитному каркасу bilia Железобетонные конструкции 8 17.02.2013 15:18
Z-образная (в плане) монолитная ЖБ балка. Рациональность применения, расчет оной Дрюха Железобетонные конструкции 29 27.05.2010 19:52
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51