Защитный слой при щебеночной подготовке пропитанном битумной мастикой
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защитный слой при щебеночной подготовке пропитанном битумной мастикой

Защитный слой при щебеночной подготовке пропитанном битумной мастикой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.02.2021, 12:06 #1
Защитный слой при щебеночной подготовке пропитанном битумной мастикой
dallaev
 
инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791

Возникла необходимость устройства основания по щебеночной подготовке пропитанном битумной мастикой.

Согласно СП 63.13330.2018 т.10.1
В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий), в монолитных фундаментах при наличии бетонной подготовки толщина защитного слоя не менее - 70 мм.
В монолитных фундаментах при отсутствии бетонной подготовки (только для нижней рабочей арматуры) толщина защитного слоя не менее - 40 мм.


При щебеночной подготовке пропитанном битумной мастикой СП63... ничего не сказано, в других нормах по этому поводу я ничего не нашел (возможна я что нибудь пропустил прошу меня подправить.)

Возможно кто нибудь сталкивался с подобными вопросами. сколько надо приять защитный слой? 40 мм, или всё таки 70 мм.? Или может быть другое значение?
Просмотров: 4942
 
Непрочитано 06.02.2021, 12:11
| 1 #2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Строго в духе СП 63 -70мм. Если сможете обеспечить отклонения отметки поверхности щебеночной подготовки в допусках бетонной подготовки, то можно 40. ИМХО.
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2021, 12:17
#3
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
обеспечить отметку поверхности щебеночной подготовки в допусках бетонной подготовки
да, и выставить фиксаторы на нужной отметке....
Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Возникла необходимость устройства основания по щебеночной подготовке пропитанном битумной мастикой
откуда такое решение? вариант старый, затратный, и в теперешнее время не очень популярный. Откуда необходимость проливки мастикой?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2021, 12:19
#4
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Откуда необходимость проливки мастикой?
речь не об этом. Длинная история но хочу об этом тут писать.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2021, 12:21
#5
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
речь не об этом.
по сути вопроса уже ответили - защитный слой 70мм.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2021, 12:23
#6
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
по сути вопроса уже ответили - защитный слой 70мм.
Тогда проще выполнить фундаменты без всякой подготовки. и принять 70 мм
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2021, 12:26
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Тогда проще выполнить фундаменты без всякой подготовки. и принять 70 мм
если грунт сухой и несвязный... часто - это обводненные супеси и суглинки, где без щебеночной подготовки грунт вымешивается с водой, изменяет консистенцию, и по сути превращается в грязную лужу. куда укладывать арматуру?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2021, 12:28
#8
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
если грунт сухой и несвязный... часто - это обводненные супеси и суглинки, где без щебеночной подготовки грунт вымешивается с водой, изменяет консистенцию, и по сути превращается в грязную лужу. куда укладывать арматуру?
грунт не сухой...

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
если грунт сухой и несвязный... часто - это обводненные супеси и суглинки, где без щебеночной подготовки грунт вымешивается с водой, изменяет консистенцию, и по сути превращается в грязную лужу. куда укладывать арматуру
Тогда получается можно выполнить щебеночную подготовку без битумной мастики?
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2021, 14:17
#9
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение

Тогда получается можно выполнить щебеночную подготовку без битумной мастики?
Можно, но вы же сами сказали, что речь не об этом. )

А так согласен с предыдущими постами - 70мм без подготовки берется не столько из-за гидроизоляции, сколько из-за сложности выдерживания защитного слоя на грунте, т.е. в 70мм заложены допуски.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2021, 15:46
#10
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
можно выполнить щебеночную подготовку без битумной мастики?
Может это такая гидроизоляция от чего-то эдакого, весь комплекс данных только у Вас...
Бим вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2021, 14:17
#11
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 791


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Может это такая гидроизоляция от чего-то эдакого, весь комплекс данных только у Вас...
фундаменты в воде, уровень грунтовых вод ниже пола подвала. Экспертиза затребовала заменить бетонную подготовку на щебеночную пропитанную в битумную мастику что бы исключить капиллярное поднятие вод. Защитный слой приняли 70 мм. Положительное заключение уже получили. Объект уже строят.
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2021, 20:34
| 2 #12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Экспертиза затребовала заменить бетонную подготовку на щебеночную пропитанную в битумную мастику что бы исключить капиллярное поднятие вод.
Звучит достаточно бредово )
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2021, 04:12
#13
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
фундаменты в воде, уровень грунтовых вод ниже пола подвала. Экспертиза затребовала заменить бетонную подготовку на щебеночную пропитанную в битумную мастику что бы исключить капиллярное поднятие вод. Защитный слой приняли 70 мм. Положительное заключение уже получили. Объект уже строят.
В следующий раз можно покрасить верх бетонной подготовки - эффект аналогичен пролитому щебню
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2021, 05:15
#14
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
В следующий раз можно покрасить верх бетонной подготовки - эффект аналогичен пролитому щебню
да хотя бы пленку 200 мкм постелить в два слоя

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Экспертиза затребовала заменить бетонную подготовку на щебеночную пропитанную в битумную мастику что бы исключить капиллярное поднятие вод.

Господи, они и до экспертизы добрались...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2021, 10:21
#15
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
В следующий раз можно покрасить верх бетонной подготовки - эффект аналогичен пролитому щебню
Не будет. В щебеночной прослойке капиллярному поднятию противодействует сама структура слоя - она пористая. Влаге очень сложно подняться вверх даже без битумной пропитки. А бетон достаточно плотный материал, влага легко ползет вверх. Доползет до вашей обмазки битумом - а там уж будет решать качество этой обмазки.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 05:10
#16
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А бетон достаточно плотный материал, влага легко ползет вверх. Доползет до вашей обмазки битумом - а там уж будет решать качество этой обмазки.
Щебень жеж втрамбовывают в грунт, то есть, между отдельными камнями пространство заполнено грунтом, по которому идет капиллярный подсос. Качество же пролива битума так это вообще отдельная песня - иеальной промазки естественно е получается и обычно работяги "змейкой" проливают чтобы формально там битум был.
Ну а так понятно, что красить бетонную подготовку тоже фигня для самоуспокоения, речь про то, что это одинаково бесполезно, что и пролитый битум (особенно с учетом его истирания при укладке бетона) и в случае реальной агрессии грунтов/воды и т.п. нужно просто другой тип защиты выбирать (рулонка+первичная защита, добавки...)
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 09:45
#17
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
В щебеночной прослойке капиллярному поднятию противодействует сама структура слоя - она пористая. Влаге очень сложно подняться вверх даже без битумной пропитки. А бетон достаточно плотный материал, влага легко ползет вверх. Доползет до вашей обмазки битумом - а там уж будет решать качество этой обмазки.
на мой взгляд в вопросе надежности и расхода битумных материалов бетонная подготовка намного выгоднее
даже при расклинке щебня битумная пленка должна пролить зерна и обеспечить сохранность структуры
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 10:06
#18
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Щебень жеж втрамбовывают в грунт, то есть, между отдельными камнями пространство заполнено грунтом, по которому идет капиллярный подсос. Качество же пролива битума так это вообще отдельная песня - иеальной промазки естественно е получается и обычно работяги "змейкой" проливают чтобы формально там битум был.
Ну а так понятно, что красить бетонную подготовку тоже фигня для самоуспокоения, речь про то, что это одинаково бесполезно, что и пролитый битум (особенно с учетом его истирания при укладке бетона) и в случае реальной агрессии грунтов/воды и т.п. нужно просто другой тип защиты выбирать (рулонка+первичная защита, добавки...)
Ну, вообще-то автор вопроса не упоминал о том, что щебень трамбуется в грунт. Но даже если и трамбуется - влаге существенно сложнее будет подниматься вверх по такому слою, чем по слою песка.

Вообще, щебень, политый битумом - серийное решение для подготовки под полы в зоне опасности капиллярного поднятия воды (вложение). Оклеечная надежнее, но дороже. Правда зачем эксперты требуют такой щебеночный слой под бетонной подготовкой под фундамент - вопрос.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 201
Размер:	112.2 Кб
ID:	243004  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 14:30
#19
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
зачем эксперты требуют такой щебеночный слой под бетонной подготовкой
Там замена бетона на щебень с пропиткой битумной мастикой (п,11)
Бим вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2021, 14:58
#20
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Там замена бетона на щебень с пропиткой битумной мастикой (п,11)
Непонятно зачем.
Сет вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защитный слой при щебеночной подготовке пропитанном битумной мастикой

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Странный узел. Защитный слой монолитной плиты на песчаной подушке нарушен? ANSYSman Железобетонные конструкции 23 02.06.2020 05:32
Как обеспечить требуемый защитный слой у арматуры shvechkova Железобетонные конструкции 24 29.09.2017 09:32
Какой документ в Беларуси регламентирует защитный слой для дорожных плит? petia Железобетонные конструкции 0 18.11.2015 10:09
Максимальный защитный слой для подколонника? Bubbledrummer Основания и фундаменты 9 16.05.2013 02:52