Усиление плиты ПК74-10-8 по серии 1.141-1 при продольных трещинах.
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161
|
||
Просмотров: 1760
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827
|
Offtop: Ну ты попал...
Это всё в одном объекте (https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=166143)? Может проще снести?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Ванга: здание не отапливалось, в пустоты попала вода и зимой отщелкнуло бетон.
Лечение: в плитах просверлить снизу отверстия в пустоты (мин. 2 шт на пустоту), дать вытечь воде. Дефекты восстановить ремонтной смесью Зачем туда ставить каркасы надо у обследователей спрашивать. Как их включить в работу вообще непонятно. Если все же трещины силовые, то надежнее балки под плиты подвести |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161
|
Всё именно так.
Мне не понятно порвала вода только полку или же и стенки тоже? Если только полку то по идее расшить и залить ремонтной смесью. Если же и стенку тоже - то заполнять пустоту бетоном обеспечивая совместную работу низа и верха плиты, а для восприятия дополнительного веса бетона в эту пустоту установить каркас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Если поперечных трещин нет, то и предпосылок для усиления тоже нет.
Просто добавите нагрузку на плиту без увеличения ее несущей способности, причем не хило так добавите... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
ну со стороны это тоже не так очевидно, с учетом качества фото... я даже кирпичи не могу посчитать, сколько плита шириной? 800? она пиленая или что... думал что она опирается на 3 стороны, но в проеме перемычки.....
Цитата:
а рем. смесь не отвалится? ----- добавлено через ~2 мин. ----- ТС проектирует по фото из обследования. И я не уверен, что трещина не раскрылась где-нибудь в окрестности преднапрягаемой арматуры. Ну да стоять будет при любом из вариантов, даже если ничего не делать.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161
|
Цитата:
Есть рекомендации обследователей. Если треснула и стенка косой трещиной, то под нагрузкой она соскользнет вниз и хз как будет работать. Последний раз редактировалось StoroG, 24.08.2022 в 10:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Опирать балочку как планируете? Даже если оба торца у плиты будут открыты, то цельный каркас туда не впихнуть никак.
Плюс преднапряженная плита имеет выгиб вверх, т.е. даже если ваш каркас теоретически и включится в работу, то это произойдет после того, как плита исчерпает свою несущую способность (прогнется вниз). Будете долбить плиту под каркас, просто разделите ее вдоль...т.е. ничего хорошего от такого "усиления" не будет. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Если в пустотах больше не будет воды, чего бы ей отваливаться. ----- добавлено через ~5 мин. ----- К ним и надо обращаться (что делать, зачем делать, и как они себе реализацию рекомендаций представляют). А то понапишут вечно всякой лабуды... Если связи с обследователями нет и есть какие-то сомнения по рекомендациям, то лучше усилением "по картинкам" вообще не заниматься и высказать все сомнения своему руководству, иначе можно сильно попасть. Последний раз редактировалось Alkor527, 24.08.2022 в 11:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А как по вашему восстановить треснувшие вертикальные стенки в плите? Собсна я б и раздолбил сверху и снизу миллиметров по 50-100 пустоты над трещинами. И лопнувшие стенки б раздолбил б немного. Глядишь сомкнулась бы нижняя поверхность в более гладкую. Последний раз редактировалось StoroG, 24.08.2022 в 11:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
А вы храбрый человек
Никак. Но если бы они были, то у плиты были бы совсем другие дефекты (поперечные трещины, прогибы). Страшная картинка у вас в #10. Думаю по факту просто выдавило часть полки плиты под несколькими пустотами, где было больше всего воды Можно нагрузить плиту расчетной нагрузкой и посмотреть на изменения. Если есть сомнения в несущей способности, то надо опирать плиту на балки. Другого варианта лично я не представляю. Тем более это подвал, никому они не помешают. Пока долбить будете еще больше трещин в плите наделаете Последний раз редактировалось Alkor527, 24.08.2022 в 11:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161
|
Наоборот раз тут третий день совещаюсь. Но в проектировании монолитных участков был замечен. Вроде все стоят.
Цитата:
Лучше сцепление с новым бетоном будет)))) Значит дописать обязательно - полку плиты над отверстиями удалять безударным способом. Мне в любом случае надо расшить трещины что бы они хорошо заполнились что бетоном, что ремонтной смесью. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161
|
Цитата:
Оно. Цитата:
Одна только самая длинная плита тут на фото выглядит жутковато. |
|||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,316
|
Общий принцип - определяется фактическая несущая способность конструкции, сравнивается с необходимой. Причём определение фактической может выполнятся методами, которые сильно точнее исходных расчётных предпосылок. Ну, хоть фактическую прочность бетона взять. Только потом начинаются разговоры про способы усиления, если оно вообще потребуется. Если нет признаков катастрофических повреждений, конечно.
Включение усиления в работу это конечно нужно и иногда впрямую предусматривается всякими мерами, но часто "старое" и "новое" все же считается как целое. Много тут всяких "но" и "если", ремонт он такой, неоднозначный, не то что новое ))) |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ребристые плиты 3х12м с уширением продольных ребер в приопорной зоне. По какой серии выполнены? | SunCHESS | Обследование зданий и сооружений | 3 | 16.06.2023 12:26 |
Ищу Серии или ГОСТы на ребристые плиты покрытия 5(L)х1(b)х300(h) | Mr Becket | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 28.06.2018 12:07 |
Усиление стен жилого дома по серии 1.467 | v.psk | Обследование зданий и сооружений | 16 | 03.08.2017 12:06 |
Помогите найти чертежи плиты перекрытия серии плиты перекрытия 1.141-1 вып.60,64 с овальными пустотами | Juli0329 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.06.2017 13:34 |
Усиление полки ребристой плиты | Aledim | Железобетонные конструкции | 2 | 11.07.2014 14:37 |