Помогите пжл, петли монтажные расставить...
Екатеринбург
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 3282
|
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Чтоб плита не сломалась, нужна нормальная геометрия и достаточное армирование. Вам бы временный элемент на период подъема ввести, чтобы снять вопрос нейдачной геометрии - швеллер например, привариваемый к закладным или лучше на болтах, чтобы сменное приспособление было. Количество петель для плиты - 4, рассчитывать петли надо исходя из 3-х, плиту соответственно на монтажные нагрузки и сами петли подбирать также исходя и 3-х петель. Расстановка должна обеспечивать геометрическую неизменяемость на любую комбиницию из 3-х петель, армирование основное должно удовлетворять нагрузкам, возникающим на монтаже.
|
|||
![]() |
![]() |
|