Какой должна быть ширина проёма входной двери в свету на путях эвакуации?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой должна быть ширина проёма входной двери в свету на путях эвакуации?

Какой должна быть ширина проёма входной двери в свету на путях эвакуации?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.06.2023, 14:27 #1
Какой должна быть ширина проёма входной двери в свету на путях эвакуации?
Lapperuzza
 
Регистрация: 01.04.2019
Сообщений: 20

Всем добрый день! Очередной вопрос - подскажите, какой должна быть ширина проёма в свету на путях эвакуации? Это выходы из здания.
Смотрю несколько СП. В СП 1.13130.2020 имеется такая строчка в пункте 4.2.19:
"Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м." - тут ничего не сказано про ширину в свету;
Несколько иная информация имеется в СП 59.13330.2016 в пункте 6.1.5:
"При проектировании реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых зданий и сооружений ширина входных дверных проемов принимается по месту от 0,9 до 1,2 м.". В нашем случае реконструируемый объект. Этот пункт применим, как я понял, для входа МГН. Но получается, что если выходы для МГН, они уже считаются эвакуационными выходами. Могу ли я, ссылаясь на пункт 6.1.5, иметь входные двери (двустворчатые полуторные) с шириной проёма в свету 1080?
Если же я не прав в том, что предполагаю сослаться на пункт 6.1.5, пожалуйста, поделитесь ссылкой на нужный СП/ГОСТ. Спасибо!!
Просмотров: 3249
 
Непрочитано 26.06.2023, 14:37
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Lapperuzza Посмотреть сообщение
Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м." - тут ничего не сказано про ширину в свету
Тут именно про ширину в свету. Сколько там вообще эвакуирующихся, и сколько М2-М4? Выполнять надо и СП 1, и СП 59.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2023, 14:51
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,739


Тут на форуме очень наглядно объяснили, как пожарники проверяют соответствие ширины эвакуационных путей нормам. Если по нормам положено 1,2м, они берут палку шириной 1,2м и идут с ней по всему пути эвакуации. Если где-то палка не прошла - значит, норма не соблюдена. Это и будет "расстояние в свету", без всяких натяжек "а вот тут у нас дверные косяки, а здесь маленький коридорчик, чё вам жалко шоле?"
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2023, 14:52
#4
Lapperuzza


 
Регистрация: 01.04.2019
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Тут именно про ширину в свету. Сколько там вообще эвакуирующихся, и сколько М2-М4? Выполнять надо и СП 1, и СП 59.
В соответствии с разделом ИОС принятое количество посетителей 109 человек. Количество посетителей инвалидов групп М1-М4 принято из расчета 5% от расчетного числа посетителей 5 человек, из них в соответствии с согласованным заданием на проектирование 1 инвалид на кресле-коляске. То есть получается, что в любом случае в свету проходы должны быть 1200, не смотря на то, что это реставрируемый объект?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Если по нормам положено 1,2м
Вот я тут как раз и пытаюсь выяснить, сколько по нормам положено в нашем случае)
Lapperuzza вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2023, 15:34
#5
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Lapperuzza Посмотреть сообщение
То есть получается, что в любом случае в свету проходы должны быть 1200, не смотря на то, что это реставрируемый объект?
Надо считать, сколько через каждый выход будет людей эвакуироваться. Если больше 50 (все 109), то да, должно быть 1200. Или делайте больше дверей, если возможно. Или расчет рисков/СТУ. Что за здание?
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2023, 15:39
#6
Lapperuzza


 
Регистрация: 01.04.2019
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Надо считать, сколько через каждый выход будет людей эвакуироваться. Если больше 50 (все 109), то да, должно быть 1200. Или делайте больше дверей, если возможно. Или расчет рисков/СТУ. Что за здание?
Это здание фондохранилища с выставочными залами. Рядом на расстоянии 2 метра расположена ещё одна такая же дверь с пока что 1080мм прохода в свету.
Lapperuzza вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2023, 17:05
#7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Ну так считайте число эвакуирующихся, нужное количество дверей/эвакуационных выходов, необходимое расстояние между ними с учетом планировки. Пока из Ваших объяснений мало что понятно.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2023, 09:39
#8
Lapperuzza


 
Регистрация: 01.04.2019
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Ну так считайте число эвакуирующихся, нужное количество дверей/эвакуационных выходов, необходимое расстояние между ними с учетом планировки. Пока из Ваших объяснений мало что понятно.
Получается, что общее число эвакуирующихся из здания: 4150м2 (общая площадь здания)/6м2, следуя Изменениям N 1 к своду правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" пункта 8.3.7. Для определения параметров путей эвакуации число людей, одновременно находящихся в помещениях учреждений, следует принимать из расчета 6 м2 площади на одного человека. В итоге получаем 692 человека. Но стоило ли изначально брать площади технического этажа для подсчёта этой цифры? Число посетителей у нас принято 109. Его необходимо приплюсовать к полученной 692, или же число 692 подразумевает в себе всех людей в здании?
Lapperuzza вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2023, 09:47
#9
trsw


 
Регистрация: 13.10.2011
Сообщений: 8


Что то где то попадалось про 1.2 м, якобы чтобы человек с носилками мог выйти. Точно не помню ссылку
trsw вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2023, 09:59
#10
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213


Цитата:
Сообщение от Lapperuzza Посмотреть сообщение
Изменениям N 1 к своду правил СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"
Вообще-то, сейчас СП 1.13130.2020 в ходу. И причем тут технический этаж?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2023, 10:35
#11
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Тут на форуме очень наглядно объяснили, как пожарники проверяют
просто для справки:
«Пожа́рник» — разговорное наименование работника пожарной охраны (правильно — «пожа́рный»). Согласно Гиляровскому пожарники — погорельцы, настоящие и фальшивые, приходившие и приезжавшие в Москву семьями за подаянием, собираемым на «погорелые места». С 1944 по 1970 годы в СССР существовал ведомственный наградной знак «Отличный пожарник». Слово «пожарник» встречается в нормативно-правовых актах ещё в 1986 году.
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2023, 15:43
#12
Lapperuzza


 
Регистрация: 01.04.2019
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Вообще-то, сейчас СП 1.13130.2020 в ходу. И причем тут технический этаж?
Да, спасибо за поправку. Глядя на СП 2020 года технический этаж совершенно ни при чём. Спасибо!!

Цитата:
Сообщение от trsw Посмотреть сообщение
Что то где то попадалось про 1.2 м, якобы чтобы человек с носилками мог выйти. Точно не помню ссылку
Спасибо!
Lapperuzza вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой должна быть ширина проёма входной двери в свету на путях эвакуации?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Какая ширина коридора должна быть в колледжах? stature Прочее. Архитектура и строительство 1 18.02.2019 08:45
сколько должна быть ширина загрузочного входа в магазин ringooo Архитектура 2 08.12.2011 21:48
Какой должна быть минимальной температура на рабочем месте иженера проектировщика в Сибири? МишаИнженер Организация проектирования и оформление документации 20 05.12.2011 12:04