Можно ли в рамках капитального ремонта дооснастить здание новыми сетями и системами инженерно-технического обеспечения
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли в рамках капитального ремонта дооснастить здание новыми сетями и системами инженерно-технического обеспечения

Можно ли в рамках капитального ремонта дооснастить здание новыми сетями и системами инженерно-технического обеспечения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.11.2023, 07:29 #1
Можно ли в рамках капитального ремонта дооснастить здание новыми сетями и системами инженерно-технического обеспечения
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,505

Рассматриваем задачу – в рамках капитального ремонта требуется оснастить котельную системами инженерно-технического обеспечения по требованиям СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования», возможно установить забор по периметру.
Сметчики утверждают, что в соответствии с п. 14.2 ст. 1 Градостроительного кодекса в рамках капитального ремонта можно осуществлять только замену и (или) восстановление существующих сетей и систем. Мол новые нельзя (и тем более нельзя новый забор). Подскажите, если кто решал подобную задачу – каким образом это можно осуществить. Не будет ли проблем с экспертизой при проверке достоверности определения сметной стоимости (планируется проверить только смету, ПД отдавать не планируется)?
Просмотров: 1706
 
Непрочитано 09.11.2023, 11:30
#2
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 787


Вот с таким ни разу не сталкивался.
По моему мнению забор - это элемент благоустройства и не является системой или сетями относящимся к зданию/сооружению. На кадастровый учет не ставится ни отдельно, ни в составе здания/сооружения.
Что дал интернет:
1. В письме от 4 октября 2019 г. № 02-05-11/76518 Минфин признал, что заборы и ограждения не имеют прочной связи с землей, так как не относятся к объектам капитального строительства. Это утверждение основано на нормах Градостроительного кодекса (подп. 10.2 ст. 1 ГСК РФ).
2.Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 сентября 2013 г. N 1160/13: Ограждение является объектом капитального строительства вспомогательного назначения, что предполагает его отнесение к категории недвижимого имущества.
Однако забор не самостоятельный объект недвижимости ; и не выступает в гражданском обороте в качестве отдельного объекта гражданских прав.
Более детально есть тут: https://rulaws.ru/acts/Pismo-FGBU-FK...-N-10-4482-KL/
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 12:38
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,422


Есть Постановление Правительства РФ от 16 мая 2022 г. N 881 там разрешается во время кап.ремонта не то что заборы ставить, но и делать более существенные вещи.
Но именно про заборы там ничего не сказано.

А ещё в град.кодексе есть
Цитата:
реконструкция*объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
Вряд ли устройство забора можно назвать изменением параметров котельной или восстановлением несущих элементов.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2023, 16:05
#4
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Aragorn, посмотрите, может поможет
shnn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли в рамках капитального ремонта дооснастить здание новыми сетями и системами инженерно-технического обеспечения

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Срок давности заключения технического обследования для проведения кап. ремонта kmo_3gecb Обследование зданий и сооружений 32 06.03.2023 10:25
Как оформить рабочую документацию для капитального ремонта кровли? lavr78 Организация проектирования и оформление документации 5 04.11.2015 20:46
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Временное здание для ремонта и ТО автотранспорта z-Z-X-Z-z Прочее. Архитектура и строительство 8 06.12.2010 02:03
Электрика: можно ли делать окна и въезды в здание со стороны ЛЭП? Kikin Электроснабжение 14 20.04.2009 15:20