Почему расчет в скаде не сходится с ручной проверкой?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему расчет в скаде не сходится с ручной проверкой?

Почему расчет в скаде не сходится с ручной проверкой?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.02.2024, 04:21 #1
Почему расчет в скаде не сходится с ручной проверкой?
ingt
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856

Проверяю результаты расчета верхнего пояса фермы (кв. тр. 120х4) в скаде вручную. Часть проверок не сходится:



Почему не сходятся проверки? Ошибся, тип B принимал вместо А, теперь почти точно (разница 0,2 %).

Примечания:
  1. Результаты в кристалле как в скаде.
  2. Проверка по ф. (121) совпадает с проверкой по ф. (109) СП 16, т. к. момент из плоскости из фермы равен нулю и остается только первое слагаемое правой части формулы.
  3. В ф. (120) вместо Фе будет Ф, т. к. момент из плоскости из фермы равен нулю.
  4. Из перечисленных в скаде пунктов для третьей проверки для труб согласно СП 16 следует выполнять только по п. 9.2.10.
  5. В несходящихся проверках разница примерно одинакова, поэтому возможно причина в неверном вычисления в скаде коэфф. Фи.
  6. Версия скада 21.1.9.11 от 23.02.2022.
  7. Файлы скада и кристалла во вложении.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2024-02-27_23-39-51.png
Просмотров: 292
Размер:	19.2 Кб
ID:	261868  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2024-02-27_23-42-28.png
Просмотров: 302
Размер:	45.8 Кб
ID:	261870  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2024-02-27_23-39-21.png
Просмотров: 305
Размер:	149.1 Кб
ID:	261871  

Вложения
Тип файла: rar Модель и кристалл.rar (7.3 Кб, 7 просмотров)


Последний раз редактировалось ingt, 28.02.2024 в 12:01.
Просмотров: 1109
 
Непрочитано 28.02.2024, 09:46
1 | #2
tema_s


 
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 44


Проверил Ваше первое значение - расчет в Скаде сходится с ручным расчетом.
Вероятно, у Вас не так определяется ф (коэффициент устойчивости при центральном сжатии), например, не тот тип сечения берется.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчет.jpg
Просмотров: 71
Размер:	124.0 Кб
ID:	261877  
tema_s вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2024, 09:57
| 1 #3
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Да, я ошибся, тип B принимал вместо А, теперь почти точно (разница 0,2 %) Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2024-02-28_11-01-52.png
Просмотров: 60
Размер:	24.4 Кб
ID:	261878.

Последний раз редактировалось ingt, 28.02.2024 в 10:22.
ingt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему расчет в скаде не сходится с ручной проверкой?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему в Скаде несколько РСУ для каждого критерия вместо одного? eilukha SCAD 0 01.03.2022 19:51
Расчет сваи на прочность. Почему не учитывают влияние заделкав ростверка. мозголом из Самары Основания и фундаменты 29 28.07.2016 16:28
Ручной расчет балки и расчет в Кристалле и Base hoholagent Металлические конструкции 2 05.03.2015 13:16
Расчет геометрической нелинейности в СКАДе опус SCAD 65 23.03.2011 13:01
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44