Устройство плит пола на набухающих грунтах, варианты.
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
||
Просмотров: 2853
|
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304
|
Вы все правильно думаете, так оно и есть. Но полы на сваях в, вобщем-то, в нормальных условия, - это круто конечно. Я как-то раз предложил Заказчику такое сделать. Он наотрез отказался. При больших площадях это действительно дорого. И мы сделали частичную замену грунта (до относительно приемлемого давления набухания) на ПГС и более частую разрезку пола швами (такая разрезка тоже не есть гуд). Полную замену грунта я бы не стал делать не только по соображениям дороговизы. Вообще в таких случаях я устраивал совещание с Заказчиком и Генподрядчиком, где можно было накидать им несколько вариантов и принять совместно выработанное решение. При этом, само собой разумеется основные показатели по экономике д.б. просчитаны.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Цитата:
На счет проинъектировать - сомнительно что это как-нибудь поможет от набухания. Цитата:
Конечно, буду совещается с Заказчиком. Но для этого мне самому надо понимать, что я здесь не ошибаюсь и не предлагаю чушь. )) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
А что значит полы? В помещении под крышей или в полях на воздухе?
Эти грунты не набухают если их не трогать. Сейчас один из объектов делают в Крыму. 2-а метра котлован такой глины с заменой на утрамбованную - виброкатком суглинистую подушку по 30см слои набивают. Звонили, а теперь молчат, наверное готово. Прикинул расчетом на какой глубине нужно тормозуть, что бы деформации были в норме. И конечно мероприятия по отводу поверхностной воды - лотки и т.п. Если честно 2-а метра копать и замещать много. А там у меня и 3-и метра есть на просадочных до 40см уже грунтах. Вариант по посту № 3 + вытрамбовка дна котлована, но если это в помещении тогда сложно - динамика. Плюс организованный дренаж тут просится. Что бы ничего нигде из жидкости не скапливалось и не застаивалось. Это проект посерьезней полов будет. С прорезкой до песков - пускай туда утечки уходят. Такая глубина залегания песков подарок. Возможно устройство системы поглощающих дренажных скважин прямо в пятне застройки заполненных ПГС и т.п.. Это просто пробурил и засыпал. Даже если, как пишут геологи прогнозируемый УГВ выше на 1 метр - дренажная система сработает. Насосная станция будет не нужна - вся вода в низ уйдет. Но надо смотреть окружающую ситуацию по рельефу и т.п..
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 10.03.2024 в 21:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
1. Исключить замачивание.
2. Больше ничего не делать, так как это не здание. Набухнут (что вряд ли) - починят. Площадки в любом случае не рухнут. 3. Отдельно исключить промерзание. Сваи надо считать на вырывание при набухании. Последний раз редактировалось nickname2019, 10.03.2024 в 22:17. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Цитата:
Так а что даст трамбовка набухающих грунтов? Они от этого набухающих свойств не потеряют, это для просадочных может быть эффективно - лишать их пористой структуры. На счет прорезки - тут палка о двух концах. По идее, набухающие грунты в полной мере проявят свои негативные свойства когда полностью по всей толще "промокнут", а набухающие грунты - это глины, то есть водоупор, соответственно скорее лишь часть слоя будет набухать, а до остальной части вода просто не дойдет (тем более само набухание будет препятствовать продвижению воды), а делая такие дренажные скважины мы позволим контактировать воде по всей толще этого грунта. Мне кажется, это будет хуже. (Хотя, правда, сваями под каркас и так будет нарушаться целостность этого грунта). Цитата:
Слышал, в теории есть надувная опалубка. )) Цитата:
Очень согласен, что ответственность полов совсем неадекватна затратам на гарантированное (более менее) безаварийное их устройство. Но тут вопрос вероятностей, мне сложно сказать насколько вероятно событие критического набухания грунта (а здание в принципе строится ради этих площадок). Сваи под полы (при разумном их шаге 3-4метра) не вариант использовать как анкерные работающие на вырывание - слишком большая площадь пола на них приходится и слишком большое давление набухания - не удержать. Поэтому если полы по сваям, то только с компенсирующим зазором. (кстати, тут еще вопрос с взаимным перемещением коммуникаций - часть будет в каналах, а часть просто в грунтах - порвать запросто может). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Всё зависит от наличия денег. У вас федеральное финансирование или газпромовское?
Если по конструеции и подготове, то уже выше сказали, что лучшее это вытрамбовка. Но под полы более оптималоно - выштампованные сваи. Короткие, по 3 метра, выполняемые пневмопробойниками. Технологии емть в интернете и одно время они были модные (пока деньги были). Очень хорошо себя показали под полы с тяжелыми нагрузками, под бассейны и прочее.. В том числе и на набухающих. Если денег нет, а показать мероприятия надо, то конечно водоотвод с пароизоляцией. Ну и плиту потолще. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
Там много чего, есть. Исходя из трубок в статье, рваться там особо не чему. На фото видно. Все на люфтах - подвижное. Соединения самые простые. В любом случае есть нормы на полное техобслуживание. Сроки монтажа сутки, демонтажа 2.5суток, в основном на то что бы лед поколоть.
Каток дело мокрое. В этом зазоре будет формироваться болото, плесень там, тараканы поползут))). И все равно потребуется дренаж. https://habr.com/ru/companies/vk/articles/368185/ ----- добавлено через ~22 мин. ----- Укатать все катками, положить асфальт, с нижним пирогом как для дорог. Сверху, под лед залить бетоном соответствующих х-к по W и F. Швы там конечно, в т.ч. в асфальте. По периметру галереи для сбора воды и прочие мелочи. Коммуникации если их оптимально распланировать, все положить в ж.б. лотках или футлярах. С этим вообще проблем нет, трубы же не стальные, а полиэтиленовые - ПЭ и ПНД.. Их что бы порвать, в т.ч. на стыках, надо по ним бульдозером упорно кататься.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 11.03.2024 в 10:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Последний раз редактировалось nickname2019, 11.03.2024 в 10:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Сейчас склоняюсь, к частичной замене грунта (как Yuriy Petrovich писал), да, все равно деформации запредельные в случае полного набухания, прописывать ремонт в случае возникновения данной ситуации. Естественно полы никоем образом не связывать с основными фундаментами (где будет опирание на фундаменты прокладывать изоляционный материал). Только с этим экспертизу проходить. Ну откажутся эксперты - будем закапывать миллиарды. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Цитата:
1. Просто у вас подход к осованию, как под фундамент, с прорезкой и прочее. А в реальности пол не фундамент. 2. Короткие частые сваи, работают не как сваи 3. Набухание толщи вещь очень занятная, особенно под площадными сооружениями, и с вертикальными элементами внутри, большей пористости, чем сама толща. Да, а от чего вы ожидаете набухание? Точнее от куда будет вода? Это протечки с пола, или протечки снаружи, или образование конденсата под полом? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,213
|
Обычно сверху монолитная плита 120 мм с трубками охлаждения, под ней слой утеплителя (ЭППС 100 мм), под ней стяжка ЦПР/бетонная 100 мм с трубками подогрева, под ней щебень с уплотнением 250-300 мм. Ниже - уплотненный грунт.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,029
|
К показателю "IL" какой коэффициент пористости "е" вашего набухающего? Отсюда будет и видно, до какой степени они плотные, тем более что они поверхностные, а не погребенные.
Устройство верхнего укатанного/утрамбованного слоя с добавкой суглинка позволит создать водозащитный экран. Скорость фильтрации через него будет никакой. Менее 0.001м/сут. Если что и прольют, то высохнет по дороге))). И глины уплотняют, с умеренным поливом - не страшно)))?
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 11.03.2024 в 16:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Цитата:
Набухание от верховодки, прорыв канализации и т.п. Цитата:
Смысл уплотнения глины, чтобы сделать из нее хороший водоупор? Ну тут проблема, что этот слой не по всему пятну застройки, где-то его и нет совсем. Цитата:
Да, формула (10.2), по сути то что я и написал. То есть сделать еще подвальный этаж. Эх, гулять, так гулять )) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338
|
Цитата:
менять грунт на песок частично - еще хуже, есть вероятность что вода в этом бассейне еще и будет стоять. Да и какой критерий достаточности мероприятий? деформации толщи метр *0,1 тоже немало идеальный вариант |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Цитата:
Думаю, частичной заменой добиться, чтобы при худшем раскладе (с учетом нагрузки от ~полутора метров грунтов сверху на набухающий слой) деформации от набухания были порядка 6-8см. Конечно, это все равно запредельно, но площадка просто потребует ремонта, да, дорогостоящего, но это все равно несравнимо будет с миллионами закопанными в грунт. Попробую это вариант согласовать с Заказчиком. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент под двухэтажное здание на набухающих грунтах | lazybones | Основания и фундаменты | 10 | 10.07.2020 06:11 |
Устройство пола под керамопаркет | Black Daimond | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 14.08.2017 12:17 |
Устройство временных дорог из ж.б. плит по существующему а/б покрытию | forostenko_andre | Технология и организация строительства | 11 | 03.12.2015 11:22 |
Устройство временных грунтовых анкеров в просадочных грунтах | GoRo | Основания и фундаменты | 4 | 23.08.2012 13:21 |
Устройство утепленного пола | VMaksS79 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 19.03.2009 12:28 |