Всем добрый день! В СП 266 п.6.2.2.4 сказано, что при расчете на поперечную силу обетонированных стальных балок производится по СП 63. При этом жесткую арматуру следует рассматривать, как набор вертикальных и горизонтальных арматурных стержней. Вопрос: Как швеллер в качестве жесткой арматуры представить в виде поперечной арматуры?
Просмотров: 1094
 
Непрочитано 21.09.2024, 07:10
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Так и представить: площадь стенки С.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2024, 07:15
#3
pacini

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 07.12.2023
Новосибирск
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так и представить: площадь стенки С.
А как я с помощью стенки найду интенсивность и выполню остальные проверки? Нужно еще шагом задаться, какой тогда брать шаг? Или я просто задаюсь с начала максимальным шагом?

Последний раз редактировалось pacini, 21.09.2024 в 07:24.
pacini вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2024, 07:26
#4
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Можно примерно считать, что часть усилия воспринимается железобетоном, а часть - стальной балкой.
Можно замоделировать в скад две таких балки, с объединением перемещений.
Соответственно, проверять каждую конструкцию отдельно по своим формулам. Но, лучше такого не делать, так как оценить прочность в зоне контакта будет проблематично.

Такие конструкции нужно не только рассчитывать но и испытывать в обязательном порядке.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2024, 07:27
1 | #5
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827


Ну так интенсивность это и есть площадь стенки/на 1м, умноженное на Ry.
Бетон учитывать не надо.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2024, 09:33
2 | #6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Все поперечное усилие передать на стальные балки (бетон не учитывать в запас).
Определить несущую способность на срез одной балки.
Разделить поперечное усилие на несущую способность = количество балок.
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет по наклонным сечениям при действии поперечных сил с жесткой арматурой.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет жесткой базы сплошной колонны Bunt Металлические конструкции 149 18.12.2018 18:38
Ограничивается ли усилие которое может быть воспринято поперечной арматурой при расчете по наклонным сечениям? konstryktor Железобетонные конструкции 1 16.10.2015 18:44
Расчет ж/б ригеля с предварительно напряженной арматурой Maria B Железобетонные конструкции 9 04.06.2014 01:24
Расчет на действие поперечных сил в «SCAD в версии 11.1» the_one Расчетные программы 3 16.12.2009 12:16
Расчет по наклонным сечениям!!! Lymus Конструкции зданий и сооружений 7 16.04.2008 10:59