Что означает 100% УЗК
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что означает 100% УЗК

Что означает 100% УЗК

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.04.2025, 22:50 #1
Что означает 100% УЗК
Batyr0212
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.05.2022
Сообщений: 45

Здравствуйте, вопрос может быть глуповат, но для моего понимания очень важен.
Подскажите, пожалуйста, что означает 100% узк сварных швов? Получается на заводе должны проверить все швы по всей их длине ультрозвуком?
И в каких случаях определенно требуется узк? и в каком объеме?
__________________
Спросить - стыдно на минуту, не знать - на всю жизнь
Просмотров: 2205
 
Непрочитано 24.04.2025, 22:56
1 | #2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,397


Цитата:
Сообщение от Batyr0212 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, что означает 100% узк сварных швов? Получается на заводе должны проверить все швы по всей их длине ультрозвуком?
Да. Каждый миллиметр каждого шва.

Цитата:
Сообщение от Batyr0212 Посмотреть сообщение
И в каких случаях определенно требуется узк? и в каком объеме?
Тут точно не скажу, надо нормы читать к конкретным сооружениям, механизмам. Но, например, для АЭС или каких-нибудь танкеров СПГ точно требуется проверка 100% всех швов. Для АЭС 100% УЗК ещё мало, там есть и другие проверки швов.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2025, 01:46
#3
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,934


ГОСТ 23118— 2019 Таблица 4
Или СП 53-101-98, и пр.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2025, 17:21
#4
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 177


Нужно еще не забывать, что не все типы швов доступны для УЗК. Обычные валиковые швы Т3 — не подлежат УЗК.
AlexKniga вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2025, 19:52
#5
Игорь Р-н


 
Регистрация: 02.09.2017
Сообщений: 6


Часто приходиться предъявлять на неразрушающий контроль,
ультразвук дешевле рентгена,
но начиная с толщины 6 мм.
Две детали толщиной - 4 и 8 мм - тоже рентген.
Игорь Р-н вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2025, 19:42
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,376


Цитата:
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Обычные валиковые швы Т3 — не подлежат УЗК.
Почему ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2025, 07:15
2 | #7
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 177


ГОСТ Р 55724—2013 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает методы ультразвукового контроля стыковых, угловых, нахлесточных и тавровых соединений с полным проваром корня шва ...

Хочешь контролировать шов с проектными несплошностями — разрабатывай специальную методику.
AlexKniga вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2025, 15:24
#8
Batyr0212


 
Регистрация: 27.05.2022
Санкт-Петербург
Сообщений: 45


Спасибо всем за информацию. Вы очень помогли мне
__________________
Спросить - стыдно на минуту, не знать - на всю жизнь
Batyr0212 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2025, 14:57
#9
compound


 
Регистрация: 03.03.2025
Сообщений: 77


Цитата:
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Обычные валиковые швы Т3 — не подлежат УЗК.
Это же логично. Смысл проверять, если между валиками "проектная" пустота))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2025-04-28 145508.png
Просмотров: 136
Размер:	26.3 Кб
ID:	267896  
compound вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2025, 17:21
#10
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 177


Многие начитавшись ГОСТ 23118—2019 «Конструкции стальные строительные. Общ тех усл», Таблица 4 «Методы и объемы операционного контроля» начинают требовать УЗК для I категории (высокий уровень качества) для швов Т3.
Сильно не хватает уточнения в ГОСТ 5264—80, ГОСТ 14771—76, ГОСТ 8713—79, ГОСТ 11534—75, ГОСТ 23518—79, ГОСТ 11533—75, какие швы с полным проваром, какие без. Например: С8, С17, У4, У6, У9, Т6 по ГОСТ 5264 — без, но сколько копий было сломано...

Цитата:
Сообщение от compound Посмотреть сообщение
Смысл проверять, если между валиками "проектная" пустота))
По спец методике можно контролировать размер пустоты.
AlexKniga вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2025, 20:20
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от compound Посмотреть сообщение
Это же логично. Смысл проверять, если между валиками "проектная" пустота))
Вообще не логично.
УЗК контроль не только для проверки "проваренных" швов. Это в ГОСТ на строительные так сделано, хотя нахлесточное соединение - это обычный угловой шов без возможности подварки корня (провара).
А вообще в мире в целом узк делается на разных соединениях и швах, а не только выявляются "пустоты" в "проваре".
Другое дело что в Т-соединении с двумя угловыми швами сложнее каждый шов светить - стесненно. Но можно. Есть другие госты по контролю в других областях - там есть такие проверки, способы описаны. В том числе есть и замер размера дефекта.
Так что скорее логика не в проектности пустоты, а похоже в целесообразности УЗК. Стесненные места видимо разумнее радиографически фоткать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2025, 10:57
#12
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 177


Шов Т3 также не контролируется (не просветить) радиографией по ГОСТ 7512—82.
Нету гостовских методик неразрушающего контроля шва Т3.
AlexKniga вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2025, 12:42
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от AlexKniga Посмотреть сообщение
Шов Т3 также не контролируется (не просветить) радиографией по ГОСТ 7512—82.
Нету гостовских методик неразрушающего контроля шва Т3.
Нет так нет. Хотя при желании все можно. Т8 же можно, значит и Т3 можно постараться. Вот тут https://defektoskopist.ru/threads/uz...edinenie.3879/ как-то светят таки Т3.
Но суть не в этом. Суть в заявлении Компаунда:
Цитата:
Смысл проверять, если между валиками "проектная" пустота
Смыл проверять Т3 есть - выявить дефекты в соединении. "Проектная" пустота непричем.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 06.05.2025 в 12:49.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что означает 100% УЗК

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Что означает сообщение при запуске AutoCAD - невозможно загрузить файл ExlodeProxy2013х32.arx msv_mnv AutoCAD 7 26.05.2017 09:23
Что означает маркировка на полоипропиленовых трубах. yurakolomiets Инженерные сети 6 17.11.2016 17:38
Что означает (без учета Gk) в программе Base или Фундамент 13.4? Колян Расчетные программы 1 31.12.2014 19:47
Что означает такой вывод потери устойчивости МИНЗДРАВ Лира / Лира-САПР 3 01.07.2014 12:07
Что означает буква Б в обозначении швеллера №27 ГОСТ 8240-72*? and.rey Металлические конструкции 2 15.07.2013 11:32