| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Подскажите действующие нормы с таблицей допустимых откосов котлованов
Structure engineer
All World
Регистрация: 02.12.2008
Сообщений: 1,155
|
||
Просмотров: 768
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,382
|
Португалец,
У вас странная таблица. 90 градусов не бывает. Это идиотизм. Да, стоит, но добровольно такое подписывать нельзя. Это всегда были максимально крутые (не круче). Мелкие котлованы до 2 м по ним и брали (типа до 2 м не завалит, голова останется. Но это не точно. Были травмы и с 2 м, типа рёбра ломало и смерть.). Но вообще эту крутизну всегда надо было проверять расчётом. По СП 45 в приложении или по общим правилам для откосов. Ведь всегда возможны сложные случаи, редкие грунты, нагрузки. Да и просто ниже 5 м уже страшно и рисовать и присутствовать. В Скаде есть проверка устойчивости откоса по Федоровскому.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите ссылку на письмо с разъяснением, "но это не значит, что добровольные нормы не надо выполнять" | K'TyH | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 05.12.2017 16:15 |
Действующие нормы проетирования! Какие нормы обязательны? | Сава | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 31.10.2011 15:49 |