| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Нужно ли учитывать срезающие усилия в поясе фермы из ГСП при расцентровке элементов решётки в узле?
проектировщик
Кировская область
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 711
|
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 301
|
Есть очень большая тема про это, найдете поиском.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,338
|
Цитата:
1.3 перегруз, по поперечке это немного, серийные 1.460.3-23.98 тоже по поперечке перегружены. Но для себя решил, что фермы должны на Q проходить по формуле 42 СП16 с учетом работы поясов. Краткий ответ по теме - да (независимо от того - есть ли расцентровка или нет). |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 380
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
А это потому, что 9 из 10 инженеров игнорирует эти проверки, говорю как бывший эксперт. У меня даже стандартная формулировка замечания по этому поводу была в заготовке. Лично я проверяю всегда по своей программе.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 301
|
А может:
Цитата:
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Да, этот пункт годится для балок 1-го класса, но опять же опорный элемент фермы это не вполне балка. Хотя, по смыслу работы больше всего похоже именно на неё. Я обычно, определяю касательные напряжения непосредственно в опоре, где нет моментов, по требованию пункта 8.2.1, а противоположном конце коротыша (и в других местах, где есть значительная поперечная сила), уже пользуюсь полноценной формулой Журавского. Последний раз редактировалось IBZ, вчера в 11:56. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.12.2024
Сообщений: 301
|
Формула везде одна и та же, есть учет или неучет поясов.
__________________
Блог |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 05.03.2009
Кировская область
Сообщений: 15
|
Спасибо за ответы, но вот ведь засада какая... Во всеми нами уважаемом "руководстве" как я уже отмечал есть формула для определения дополнительного момента в поясе от расцентровки в узле, но нет формулы для определения срезающей силы. Это для упрощённой "шарнирной" схемы расчёта ферм, как раньше все и считали. А почему? Получается, что тогда умные дяди на это срезающее усилие (а оно там очень не маленькое, в моём варианте - 32тн от опорного подкоса в нижнем поясе фермы) просто игнорировали? Вот по этому случаю сомнения остаются, что раньше при "ручном " расчёте вроде как никаких Q в элементах не определяли, а следовательно и не проверяли. Только моменты и N. Мыслей никаких не у кого нет по этому поводу??? Может узел фермы всё таки себя как то иначе ведёт???
По "остальным" проверкам тоже хитрая вещь. Дело в том, что "авторы" спроектировали нестандартные узлы, усиленные фасонками (это понятно, что стандартные при такой "выборке" запаса прочности по толщине элементов не проходили). Ну и как их теперь прикажете проверять? Тупо на длину сварных швов? А смятие стенки? А прочность элемента в узле? Но это же неверно. Все формулы для проверки из СП идут лесом. Вышеупомянутое "руководство", да и СП, со всеми формулами проверки узлов как я понимаю было разработано именно для узлов БЕЗ фасонок, на основе натурных испытаний в том числе. Ведь усилия по стенкам и полкам трубы распределяются крайне неравномерно... Это ладно ещё, если фасонка в районе стенки элемента приварена (по две штуки с боков сразу), а если по середине полки, но без прорезания трубы? У трубы толщиной 4-6мм полка при таком случае будет фасонкой смята сразу ИМХО, и толку от такого усиления немного... Но как доказать??? Работа такого узла ручному расчёту не поддаётся мне кажется... И да, насчёт того, что 11 лет простояло - это для меня не доказательство тоже. Согласен полностью. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,171
|
задайте сразу расцентровку в программе не ленитесь и будет Вам счатья все усилия увидите, я опорный узел ГСП проверяю по всем усилиям, в том числе швы от поперечки и момента при крепелнии верхнего пояса к опорной пластине, не проходит тогда серийное решение. Здесь два варианта или толще стенку пояса где-то на 1мм или усиление узла. Это место крайне ответсвенно, если что-то пойдет не так, рухнет все и сразу, экономить по моему мнению крайне не безопасно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Формы собственных колебаний - нужно учитывать или не нужно. Как определить. | tigra-18 | Расчетные программы | 33 | 18.04.2025 07:19 |
Нужно ли учитывать увеличение сечений элементов от гололеда при задании ветровой нагрузки | denker121 | Металлические конструкции | 14 | 27.08.2024 16:47 |
Нужно ли учитывать расчетную высоту ЖБ стены из плоскости, в ПК Лира 2017? | Алексей_Л. | Лира / Лира-САПР | 5 | 14.01.2021 16:26 |
Как центрировать прогон в узле фермы? | de-Esterado | Металлические конструкции | 30 | 20.09.2018 14:31 |
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы | студент | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.03.2006 23:27 |