Как в SCAD задается снеговая нагрузка?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как в SCAD задается снеговая нагрузка?

Как в SCAD задается снеговая нагрузка?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.09.2025, 06:40 #1
Как в SCAD задается снеговая нагрузка?
sulimanow.t
 
Регистрация: 19.04.2019
Сообщений: 68

при задании снеговой нагрузке в диалоговом окне появляется возможность поставить значение в "Коэффициент надежности по нагрузке". Вопрос, если этот коэф поставлен, то задавать надо нормативную нагрузку, программа сама его учтет?
Просмотров: 542
 
Непрочитано 12.09.2025, 06:59
#2
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 660


Все нагрузки задаются расчётными, а не нормативными. Коэффициенты надёжности по нагрузкам нужны при расчёте что бы СКАД мог вычислить нормативные значения нагрузок, например при расчете ЖБэлементов и др.
Читайте справку в СКАДе и книги-пособия про СКАД, там всё расписано.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2025, 09:48
#3
artus


 
Регистрация: 11.10.2021
Сообщений: 18


В СКАДе можна задавать нагрузку и с нормативным значением. Для этого тоже есть специальная галочка.
artus вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2025, 12:19
#4
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,792


Цитата:
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
Вопрос, если этот коэф поставлен, то задавать надо нормативную нагрузку, программа сама его учтет?
По умолчанию задаются расчетные нагрузки, коэффы надежности нужны для перехода от первой группы предельных состояний ко второй. Поставив галку, указывающую что нагрузки нормативные, переход будет обратный.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано сегодня, 10:47
#5
sulimanow.t


 
Регистрация: 19.04.2019
Сообщений: 68


Может кто нибудь объяснить в чем ошибка? Прогон из швеллера 24П. пролет 6м. Снеговая нагрузка на него 530кг. Даже в Кристалле при расчете сечение не проходит, а в СКАДе проходит. Схема приложен
Вложения
Тип файла: spr Навес2снег.SPR (61.7 Кб, 3 просмотров)
sulimanow.t вне форума  
 
Непрочитано сегодня, 11:54
#6
artus


 
Регистрация: 11.10.2021
Сообщений: 18


В кристалле расчет на значения РСУ из скада дает те же результаты. Вы при проверке в кристалле задавали продольную силу в балке?
В рсу у вас учитывается комбинация из всех нагрузок (последняя строчка). Поделитесь, зачем?
Вам надо задать поворот сечения прогона в соответствии с уклоном фермы, для учета косого изгиба прогона. Также для сжатых прогонов нужно учесть эксцентриситет их оси относительно оси верхнего пояса фермы.
artus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано сегодня, 13:35
#7
sulimanow.t


 
Регистрация: 19.04.2019
Сообщений: 68


artus, как в кристалле задать продольную силу? Подскажите пжлст как вообще эти комбинации проставлять? Все равно не понимаю, даже с учетом продольного сжатия как этот швеллер может нести нагрузку?
sulimanow.t вне форума  
 
Непрочитано сегодня, 14:29
#8
artus


 
Регистрация: 11.10.2021
Сообщений: 18


В кристалле есть раздел "сопротивление сечений". Там указывается длина стержня, сечение, условия закрепления, усилия в сечении (6 шт.).
Как задавать данные по РСУ, лучше посмотреть в справке СКАДа.
У вас в схеме прогоны воспринимают продольные усилия от ветра и кранов. Поэтому их надо рассчитывать как сжато-изогнутые стержни.
artus вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано сегодня, 14:43
#9
sulimanow.t


 
Регистрация: 19.04.2019
Сообщений: 68


удалил и кран и ветер, все равно швеллер проходит.

----- добавлено через ~15 мин. -----
разобрался, оказывается в скаде шарниры неправильно задал
Вложения
Тип файла: spr без крана и ветра.SPR (59.6 Кб, 0 просмотров)
sulimanow.t вне форума  
 
Непрочитано сегодня, 15:04
#10
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,657


При представленных условиях в случае закрепленного сжатого пояса достаточно швеллера 18, а при отсутствии закрепления нужен уже швеллер №30. Считал, что уклон кровли 1/10 (угол 5.71 градуса). Обратите внимание на пост 6. Стержневая модель без "танцев с бубнами" не даст значения скатной составляющей и соответственно момента в плоскости пояса в верхней (сжатой) полке швеллера.При больших углах уклона (для швеллера №18 более 32,9 градусов) начинает оказывать своё негативное влияние еще и стесненное кручение (бимомент).

Последний раз редактировалось IBZ, сегодня в 15:18.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано сегодня, 15:56
#11
sulimanow.t


 
Регистрация: 19.04.2019
Сообщений: 68


повернул прогоны
Вложения
Тип файла: spr Навес2снегповорот.SPR (63.8 Кб, 3 просмотров)
sulimanow.t вне форума  
 
Непрочитано сегодня, 16:11
#12
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,657


Цитата:
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
повернул прогоны
... и получил моменты относительно новых осей. Их опять "ручками" придется раскладывать на на моменты относительно главных осей, иначе программа не поймет .
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано сегодня, 16:37
#13
sulimanow.t


 
Регистрация: 19.04.2019
Сообщений: 68


скажите пжлст, если разложить моменты то прогоны не пройдут по расчету? Я не докапываюсь, просто я в затруднении... У меня не экспертиза. Просто заказчик проверил прогоны в кристалле, и вопрошает, почему у меня в скаде проходят, а у него в кристалле нет.
sulimanow.t вне форума  
 
Непрочитано сегодня, 18:11
#14
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,657


Цитата:
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
скажите пжлст, если разложить моменты то прогоны не пройдут по расчету?
Да кто же его знает . Если Вас интересует этот вопрос, приведите все необходимые данные:

1. Физическая длина прогона: L=6,0 (м)
2. Расчётная длина для расчёта на устойчивость: lef=500 (мм) - расстояние между саморезами
3. Сечение прогона: [24
4. Расчётный изгибающий момент в плоскости стенки; Mx=2.4 (тм)
5. Расчётный изгибающий момент в плоскости верхней полки с указанием направления: My=0.013 (тм); растяжение у стенки
6. Нормативный изгибающий момент: Mн=1,4 (тм)
7. Поперечная сила в сечении максимального момента: Q1=0
8. Поперечная сила на опоре: Q2=1.6 (т)
9. Продольная сила со своим знаком: N=-3.0 (т)
10. Класс стали или расчётное сопротивление: C245

Подправьте значения посчитаю по своей программе.
Цитата:
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
Просто заказчик проверил прогоны в кристалле, и вопрошает, почему у меня в скаде проходят, а у него в кристалле нет.
Если задача стоит "где правильно", то тут только подробный ручной расчет. Если интересует "почему разница" - выкладывайте скрины или распечатки, из которых будет виден набор данных,
приведенных выше.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как в SCAD задается снеговая нагрузка?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Снеговая нагрузка для зенитного фонаря 429 Прочее. Архитектура и строительство 3 12.03.2013 00:32
В каких единицах задается нагрузка в программе Scad декор? foforum SCAD 7 23.01.2013 12:45
Снеговая нагрузка. Минимальная площадь поверхности покрытия iva_nko Конструкции зданий и сооружений 8 10.08.2012 09:46
Снеговая нагрузка на покрытие с парапетом РастОК Конструкции зданий и сооружений 2 10.06.2012 20:48
Scad плита нагрузка Piton SCAD 14 19.01.2006 15:17