| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Усилия в плите
Проектирование
Самара
Регистрация: 13.02.2008
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 7523
|
|
||||
Проектирование Регистрация: 13.02.2008
Самара
Сообщений: 12
|
знаете мне нужно выполнить расчет на действие поперечных сил.Какую Q я должна брать: максимальную, ту которую выдает лира в т/м или чтобы найти именно сосредоточенное усилие,умножать на ширину пластинку в которой выдается усилие что бы получить в т???я делала несколько простеньких одинаковых схем плит..только размер пластинок по 0.5,по1, и по 0,25м..чем меньше пластинка тем больше поперечная сила...но зависимости я не увидела во сколько...
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Annya, если Вы делаете расчет на продаливание, то нагрузку примите вручную (определите площадь, умножьте на сумму вертикальных нагрузок), подробнее см. нормы. А если другой расчет, то поясните. Если у Вас плита опирается на колонну и вручную считать не хочется, можно определить нагрузку на фрагмент. Но, вообще, если программа не выдает поперечной арматуры в плите, то можно не проверять вручную (формально). Но опять-таки, какой расчет?
опус, я смотрю, Вы в личке пообщались, потому как не увидел ни слова про Лиру от автора темы. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
необходимость поперечки определяется рачетом на продавливание. Приципиально распределенная сила умножается на соответствующую "ширину" ячейки. Качество сетки определяется для конкретной модели, судя по Вашим результатам, Вы еще не пришли к окончательному размеру разбивки на КЭ. У Вас на колонны опирается или просто связи стоят? И силы Q надо складывать.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 13.02.2008
Самара
Сообщений: 12
|
А как вы проверяте по наклонному сечению на действие поперечных сил????файл содержит 3 варианта разбивки на ячейки..это для наглядного примера...так как плита изгибаемый элемент его следует проверить
""РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ ПОПЕРЕЧНЫХ СИЛ 3.29. Расчет элементов при действии поперечных сил должен обеспечить прочность: - по полосе между наклонными сечениями согласно п.3.30; - на действие поперечной силы по наклонному сечению согласно пп.3.31-3.42; - на действие момента по наклонному сечению согласно пп.3.43-3.48.""" так как мне взять Q в плите????? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Логика подсказывает, что если Q выводится в т на пог. м, надо и проверять пог.м. плиты. Например, Q=10т/п.м. при толщине плиты 150 мм, проверяем сечение размером 1000х150 мм на 10 т, но можно и 500х150 мм на 5 т или 2000х150 мм на 20 т, как хотите.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 13.02.2008
Самара
Сообщений: 12
|
dermoon, посмотрите файл прикрепленный, там зависимость ширины и Q неизвестная...для ячейки 1 м Q равна 1,6т/м, получается Q=1.6т/м*1м=1,6т; для ячейки 0,5м Q равна 4,7 т/м, получается Q=4,7*0,5=2,35т;, для ячейки 0,25 м Q равна 13,6т/м, получается Q=13,6*0,25=3,4т...какая зависимость из этого получается от ширины???
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Annya вам надо проверить плиту на продавливание как в зоне установки поперечной арматуры так и за контуром. Если продавливание не произойдет в близи колонны( месте наибольших перерезывающих сил) то ближе к середине пролета тем более потому, что действие Q сводится к 0.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 13.02.2008
Самара
Сообщений: 12
|
может я совсем не понимаю...на продавливание я считаю на усилие полученное от колонны (по нагрузке на фрагмент) а по наклонному сечению же надо считать на поперечную силу, которая возникает в самой плите...а не продавливающую...так как мне взять силу в плите из лиры????
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 13.02.2008
Самара
Сообщений: 12
|
мозголом из Самары почему же у меня в расчете как раз к середине пролета и увеличивается Q, если смотреть по мозаике напряжений в плите..(в реальном расчете, может у меня там оборудование от ОВ стоит)????
__________________
Blondy |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Annya
Вы некорректно ставите вопрос, а потому не вполне понимаете ответ. Когда рассматривают поперчную силу в балке, речь идет о поперечной силе в сечении балки. С плитой то же самое. Если вы хотите получить значение приведенной попречной силы в сечении, то покажите для начала сечение, о котором идет речь. Лира выводит значение поперечной силы в центре элемента. Когда вы измельчаете сетку, точка в которой вы получаете значение Q смещается. Поэтому просто умножить максимальное для всей плиты значение Q на ширину ячейки нельзя. Если у вас сечение - это вся ширина плиты, то тогда Q = Сумма (Qi * bi) Qi - значение поперечной силы в i-ом элементе, bi - его ширина. Суммируем по всем элементам, которые пересекает сечение. На всю ширину плиты сечение не берут, а берут полосами, например, по 1 метру шириной - считать также. Опять же можно считать ширину полосы равной ширине конечного элемента. Но тогда, не стоит удивляться, что арматура будет зависеть от размера сетки. Более того, в особых точках при измельчении сетки Q устремиться к бесконечности. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Это типичный пример особой точки при стыковке элементов разной размерности. Теоретически мы 'протыкаем' 'лист бумаги' (тонкая плита) 'иголкой' (одномерный стержень. Погонная поперечная сила равна бесконечности. МКЭ выдает некоторое конечное число, которое никакого смысла не имеет, поскольку является приближением к точному решению (бесконечности). Считать на продавливание следует вручную, ориентируясь по усилиям в колонне
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Constantin Shashkin, все не так плохо, если схему доработать, очевидно, что схема сырая, если при сгущении сетки Q изменяется больше чем на 5%, притом, при сгущении сетки нужно будет учитывать реальную площадь опирания, а Annya никак не поймет, что нужно схему дорабатывать.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175
|
Annya, считать правильно как в #21. Любой фрагмент схемы должен находиться в равновесии, вырезаем узел из кусков колонн над и под плитой, и плиты вокруг колонны. Тогда суммарная поперечная сила в плите вокруг колонны будет равна разности продольных сил в колоннах, момент между плитой и колонной будет равен разности моментов между колоннами.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Температурно-усадочный шов в фундаментной плите | nalivai | Основания и фундаменты | 42 | 17.09.2021 04:21 |
Усилия в анкерных болтах | eilukha | Прочее. Архитектура и строительство | 78 | 21.05.2013 19:10 |
Температурно- усадочный шов в монолитной плите | опус | Железобетонные конструкции | 42 | 21.02.2009 19:20 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) | Negodyai | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 26.11.2006 21:18 |