Непрочитано 12.08.2008, 14:17 #1
Фундаменты смонтировали не по проекту!
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,500

Здравствуйте.

При устройстве монолитных жб фундамнтов бетонирование стакана и подушки было произведено раздельно. На данном этапе залита монолитная жб подушка (как на рисунке), но сетки подколонника забыли поставить. Армирование подколонника принималась по расчету. Теперь думаю что делать.
1) Демонтаж фундаментов и выполнение правильных.
2) Усиление фундаментов. Анкера засверлить в подушку с шагом продольных стержней сетки? На первый взгляд не хватит анкеровки. Пока думаю и пишу сразу. Уголок какойто 200й перед глазами стоит. Может обойма какая-то?

Может кто-нибуь что-нибудь подобное делал?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 195
Размер:	60.6 Кб
ID:	9222  


Последний раз редактировалось Aragorn, 12.08.2008 в 14:30.
Просмотров: 2270
 
Непрочитано 12.08.2008, 17:20
#2
AntonKo


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60


Здравствуйте,
посоветовал бы использовать анкера на клей от фирмы HILTI. Клей обеспечивает анкеровку.
AntonKo вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 17:32
#3
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


А если засверлиться и отверстия раствором на расширяющихся цементах заполнить? А вообще кто накосячил - тот и должен себе голову ломать.
Stap вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 17:35
#4
AntonKo


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60


Цитата:
Сообщение от Stap Посмотреть сообщение
А если засверлиться и отверстия раствором на расширяющихся цементах заполнить? А вообще кто накосячил - тот и должен себе голову ломать.
А вы уверены в том, что расширяющие цементы обеспечат анкеровку рабочей арматуры?
AntonKo вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 17:38
#5
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Aragorn!
1. Сечение подколонника?
2. Расстановка болтов?
3. Усилия по подошве стальной колонны: нагрузка вертикальная, момент, горизонтальная нагрузка?
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 17:48
#6
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Согласен на счет РЦ. Был в моей практике (еще строительной) такой случай когда на РЦ (а правильно ГЦ - гипсоглиноземистый цемент) сажали анкера, вязали каркас и наращивали очень ответственную консоль над финским заливом на отметке метра 1,5 от очень изменчивого уровня воды. Субчики накосячили, а ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ согласовал данное извращение. Вроде бы пока все стоит. Но там переделывать было ойойой как проблематично. А здесь я думаю переделают-рубку бетона на стройке еще никто не отменял. Хотя это уже зависит от ваших отношений с подрядчиком. Если нормальные люди и вы им доверяете-можно поизвращаться и чего-нибудь придумать, а ежели уроды-то пускай переделывают!!!
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2008, 17:48
#7
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Цитата:
Сообщение от AntonKo Посмотреть сообщение
А вы уверены в том, что расширяющие цементы обеспечат анкеровку рабочей арматуры?
Не уверен, просто высказал предположение!
Stap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2008, 20:10
#8
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,500


Мне вроде тоже на клей посоветовали сегодня
По расчету требуется не больше D8 шаг 200мм. Анкеровка в сжатом бетоне хоть и 290мм, но нужна. Пока не вижу никаких проблем с клеем, кроме того что это не по ГОСТ. Если клей выдержит то усилие, которое необходимо, то все впорядке.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2008, 10:15
#9
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Пока не вижу никаких проблем с клеем, кроме того что это не по ГОСТ. Если клей выдержит то усилие, которое необходимо, то все впорядке.
То что не по ГОСТ-это и есть самая главная проблема. Так можно делать только если вы уверены в том, что строители постараются и сделают все добросовестно. Подпись-то под этим спорным решением будет ваша стоять, а не тех кто накосячил (и может накосячить еще раз, а почему бы и нет?). Я конечно повторяюсь, но хотел бы исключительно из добрых побуждений посоветовать вам быть осторожнее с такими вещами. У нас например сейчас подрядчики переделывают монолитный фундамент, потому что когда на нем выростет здание сделать это будет в несколько раз сложнее и дороже. Конечно им не хочется этого делать, они со слезами на глазах (или с наглой рожей) упрашивают вас избавить их от этого. Но помните, если вы поставите свою подпись-отвечать вам. Как вариант - одно из вышеперечисленных решений, но без вашей подписи.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2008, 10:56
#10
AntonKo


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60


Арагон,
Производитель HILTI предоставляет сертефецированную инфо как глубоко нужно фиксировать арматуру, минимальное расстояние между стерженями и какой клей использовать чтобы обеспечить анкеровку. А также какие выдергивающие усилие выдержит клей, выраженное в цифрах. Можите смело проверить
AntonKo вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2008, 11:10
#11
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


HILTI, HILTI, как-то раньше без этих хилтей анкеровали! А какой класс бетона и какая арматура?
Stap вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2008, 11:12
#12
AntonKo


 
Регистрация: 07.06.2008
Сообщений: 60


А зачем анкеровать както, если есть общедоступный способ
AntonKo вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2008, 12:20
#13
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Глубина анкеровки в цементных скважинах есть в документе "Пособие по проектрированию анкерных болтов (к СНиП 2.09.03-85)" табл.4.
Но можно поступить проще, позвонить в ближайшее представительство Хилти дать им расчетную схему анкеровки, и они подберут Вам и шпильки и клей, и все, что надо.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2008, 10:47
#14
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


не по теме вопроса

а почему у вас болты типа 5? значит вы будете сверлить под них отверстия и тоже использовать клей?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2008, 11:06
#15
NIKO63

конструктор-расчетчик
 
Регистрация: 08.09.2007
Сообщений: 24
<phrase 1=


Aragorn, не парься, вгони анкера - если боишься за раствор и клей - "купите"HILTI: капсулу HIT-RE 500 + шпилька HAS-E - можно обычную арматуру, а к ним уже и сетку С2 крепи, ток ее придется подрезать, а у тебя чот не видно сеток - на местное сжатие - нагрузки незначительные?
__________________
все гениальное и на самом деле просто...
NIKO63 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты смонтировали не по проекту!

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мономах или Project Studio Фундаменты Fialka Мономах 17 16.05.2008 14:51
4. Основания и Фундаменты Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 0 26.04.2008 03:18
Основания и фундаменты. Алёнушка Разное 1 16.04.2008 23:42
Фундаменты на буроинъекционных сваях Bogdanus1 Основания и фундаменты 17 28.01.2008 12:17