Аукустический расчет кондиционера.
Проектирование инженерных коммуникаций и сооружений.
Москва
Регистрация: 17.05.2007
Сообщений: 96
|
||
Просмотров: 2817
|
|
||||
Цитата:
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование инженерных коммуникаций и сооружений. Регистрация: 17.05.2007
Москва
Сообщений: 96
![]() |
Это понятно конечно, но хотелось бы увидеть какую-нибудь литературу по методики расчета м примерами!
Может есть у кого или кто-то может подсказать!
__________________
ICQ: 498-958-189 |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Для начала нужно определить уровень шума наружного блока, он определяется по результатам испытаний в процессе сертификации.
Вам нужен сертификат именно на тот кондиционер который вы устанавливаете. Дальше по СНИП II -12-77 И только по нему вы можете определить уровень шума в расчетной точке. Второй вариант - берете прецизионный, поверенный, шумомер и измеряете. Практика показывает что это проще и быстрее... ![]()
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
![]() |
Цитата:
Но писать в отчете надо именно его! ![]()
__________________
No comments! |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Начинать надо с выяснения - расчет какого именно кондиционера? Того, что над дурной башкой висит, или центрального, расположенного в венткамере?
В первом случае акустические характеристики блока брать по паспортам изготовителя и далее считать по общим методикам, при источнике шума находящемся в помещении. Рекомендаций очень много. Здесь рассчитываются мероприятия по глушению в самом помещении - облицовка стен, потолков и прочее. Именно это (а не сам шум блока) оказывает решающее влияние на уровень шума на рабочем месте. На номер СНиП можно ссылаться нового, но на самом деле все они (и очень старые) основаны на одной методике. Настоящих знатоков в мире не более десятка и все они уже далече. Остальные - переписывают, добавляя свои ошибки. Во втором случае источником шума является вентилятор. Из паспортов берутся его шумовые характтеристики а далее расчитывается снижение шума до расчетного помещения в сети воздуховодов. Элементы воздуховодов могут и снижать шум, но могут его и создавать. Здесь тоже расчет по общей методике. Есть еще и структурный шум - передающийся по строительным конструкциям. Тоже методики расчета имеются. Все расчеты очень нудные, на разные полосы частот. Подробно расписаны в Справочнике проектировщика Защита от шума и в Справочнике проектировщика Староверова по вентиляции. Там же и примеры есть. Можно заглянуть на форум сайта abok.ru, там любят выкладывать электронные таблицы для разных расчетов. Наверняка и по шуму найдутся. Также там можно найти ветки с обсуждением "шумных" тем. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет причальной стенки | Xalis | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 08.08.2007 19:00 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |