Фундамент под силос
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Фундамент под силос

Фундамент под силос

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.10.2008, 19:30 #1
Фундамент под силос
Jonny17
 
инженер
 
Черноземье
Регистрация: 05.05.2008
Сообщений: 47

Фундаментом под силос является круглая ж/б плита, на которую он опирается посредством 48 стоек расположен на 1,4м друг от друга по окружности. Расчет самого силоса выполняла турецкая фирма и предоставила следущие нагрузки: вертикальная реакция на одну стойку 786кН, давление от зерна в силосе на фунд. плиту 16кН/м2.
При задании этих нагрузок при толщине плиты 0,5м получается огромная верхняя арматура в центре.Причем при увелечении толщины плиты арматура увеличивается.С чем это связано? Пробовал заменить точечную нагрузку от стоек линейной.Это уменьшило арматуру, но насколко это правильно?
Просмотров: 20692
 
Непрочитано 23.10.2008, 23:33
#2
shurir


 
Регистрация: 18.10.2008
Сообщений: 28


Добрый вечер! А какая эта плита у тебя в диаметре?
shurir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 23:34
#3
Jonny17

инженер
 
Регистрация: 05.05.2008
Черноземье
Сообщений: 47


22м диаметр
Jonny17 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2008, 23:39
#4
shurir


 
Регистрация: 18.10.2008
Сообщений: 28


Может я неправильно понимаю, но каким образом передается давление от зерна на фундамент, ведь силос подразумевает под собой опирание через стойки?
shurir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 23:42
#5
Jonny17

инженер
 
Регистрация: 05.05.2008
Черноземье
Сообщений: 47


У силоса нет дна. Зерно непоспедственно засыпается на фундамент.
Jonny17 вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2008, 23:52
#6
shurir


 
Регистрация: 18.10.2008
Сообщений: 28


Ну тогда это уже не силос... А так в принципе логично, что у тебя сверху больная арматура. В этом случае у тебя арматура сильно зависит от грунтов основания - попробуй задать другие характеристики для грунта и посмотри что получится...
shurir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2008, 23:55
#7
Jonny17

инженер
 
Регистрация: 05.05.2008
Черноземье
Сообщений: 47


Да,но почему с увелечением толщины плиты увеличивается армирование?
Jonny17 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 00:03
#8
shurir


 
Регистрация: 18.10.2008
Сообщений: 28


У тебя скорее всего заданы грунты с большой несущей способностью, и т.к. у тебя довольно большой пролет необходимо уменьшить напряжение в грунте по контуру опирания - там где опираются стойки - попробуй добавить консольный вылет плиты за контур силоса, т.е. задай плиту к примеру диам. 25м
shurir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 00:08
#9
Jonny17

инженер
 
Регистрация: 05.05.2008
Черноземье
Сообщений: 47


Т.е ввести законтурные элементы или увеличить диаметр плиты? Корректно ли я заменил точечную нагрузку на линейную?Ведь точечная нагрузка без формирования АЖТ приводит к скачкам напряжений.
Jonny17 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 00:16
#10
shurir


 
Регистрация: 18.10.2008
Сообщений: 28


Увеличь диаметр плиты. А каким образом предполагается опирание стоек на плиту?
shurir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 00:21
#11
Jonny17

инженер
 
Регистрация: 05.05.2008
Черноземье
Сообщений: 47


К сожелению диаметр увеличить нельзя, а стойки крепятся на 2 анкерных болтах.
Jonny17 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 00:31
#12
shurir


 
Регистрация: 18.10.2008
Сообщений: 28


по моему размазать нагрузку будет не совмем коректно, т.к. 1,4 метра это приличное расстояние
shurir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 00:36
#13
Jonny17

инженер
 
Регистрация: 05.05.2008
Черноземье
Сообщений: 47


При коэффициэнте С1=500т/м3 верхняя армтура равна 45см2/м.п
при С1=300т/м3 верхняя арматура 56см2/п.м.
И все равно мне непонятно почему с увелечением толщины арматура увеличивается.(может это связано с увелечение жесткости плиты)?
Jonny17 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 01:52
#14
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Считаем суммы сил:
контурная нагрузка 48*786 = 37728 кН
нагрузка от зерна на дно 3.14*11^2*16=6082 кН
Всего 43864 кН.
Среднее давление по подошве 43864/380 = 115 кПа или 11.5 т/м2
Теперь переверните мысленно силос вверх ногами и посчитайте фундаментную плиту как перекрытие на нагрузку 115-16=99 кПа = 9.9 т/м2. При пролете 22 м плита должна получиться колоссальная. Понятно, что реально железобетон на таком пролете работать будет плохо даже при толщине 0.5 м. Поэтому когда мы ставим силос на основание давление передается большей частью в зоне опирания стен по линии стоек. Под серединой плиты давление уменьшается. Поэтому чем плита тоньше - тем меньше в ней усилия. Она просто гнется вместо того, чтобы распределять давление. Если мы делаем ее жесткой - она начинает приближать эпюру давления на основание к равномерной и в ней возникают колоссальные моменты. Детали опирания стоек не должны оказывать существенного влияния на моменты в центре - вспомните принцип Сен-Венана.
Причина увеличения момента в плите при увеличении ее толщины понятна - белее жесткая конструкция "перетягивает" на себя усилия, выравнивая эпюру контактных напряжений. Как решать проблему проектирования - сказать сейчас сложно. Нужно знать геологию площадки.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 07:51
#15
Jonny17

инженер
 
Регистрация: 05.05.2008
Черноземье
Сообщений: 47


Основание слагают следующие грунты:
1 песчаная подушка 1м толщиной
2 суглинок Е=181кгс/см2 с=0,29 ф=23 толщина 4м
3 песок Е=381кгс/см2 с=0,04 ф=35 толщина 15м
А если по контору опирания стоек плиту сделать 2метра высоту и 0,6шириной и поставить на подошву шириной 1,4м и толщиной 600мм. А по центру сделать засыпку пескои с послойным уплотнением и сверху бетонную подготовку. Не приведет ли это в случаи неравномерной осадки что плита зависнит на колце?
Jonny17 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 08:16
#16
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Jonny17 в "Пособие по проектированию предприятий,зданий и сооружений по хранению и переработке зерна (к СНиП 2.10.05-85)" есть рекомендации по расчету конструкций силосов, в том числе по конструктивному решению фундаментов.
Давление на плиту 1,6 т/м2 от зерна не мало ?. В Пособии приводятся нагрузки на днище силосов типовых зерновых элеваторов до 20-30 т/м2 ....
AMS вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 08:23
#17
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Вот если б не было засыпки зерна на фундамент, то надо было бы просто фундамент сделать в виде кольца , но в вашем случае могут быть проблемы с гидроизоляцией центральной части. А почему не хотите применить сваи под каждую колонну? Это значительно снимет усилья в плите.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 08:47
#18
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


Согласен с AMS: нагрузки при опирании зерна на фундамент- вся вертикальная от толщины засыпки- при приличной высоте силоса - может быть и 20-30т
по моему - при работе плиты под равномерно распределеной нагрузкой на плиту на упругом (равномерно-уплотненном) основании роль плиты сведется к передаче сжатия (без изгиба) на грунт по всей площади - с конструктивной арматурой.
честно - не понял,откуда 78т стойку, если зерно лежит на фундаменте,
трение зерна об стенку - но не до такой же степени.
короче - хоть общий вид с габаритными размерами - а то хз, что там турки насчитали
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2008, 09:12
#19
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


alexfr - действительно, чтобы анализировать расчетную схему необходим разрез и план .
Конструктивно - технологические решения зерновых силосов могут быть с подсилосными помещениями с перекрытием толщиной до 1 м и более. От него нагрузка передается на колонны. При таком решении приведенные нагрузки вполне вероятны - на колонны от подсилосного перекрытия - до 78 т на стойки с шагом 1,4 м, на пол - от технологических нагрузок.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 09:24
#20
Jonny17

инженер
 
Регистрация: 05.05.2008
Черноземье
Сообщений: 47


Извиняюсь, нагрузка от зерна на ф/п 19т/м2(высто силоса 18м) .Насчет большой нагрузки вразумительных ответов от турок не добился. Как я думаю возможно такая нагрузк от горизонтального давления зерна на стенки силоса.На счет свай заказчик возражает.Все таки возможен вариант когда плита повиснет на кольце?
Jonny17 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Фундамент под силос

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под группу резервуаров 200 м3 ХОТЯБЫЧ Основания и фундаменты 5 06.06.2008 10:49
Фундамент под камин shpirant Основания и фундаменты 10 07.04.2008 19:18
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57