Надо ли усилять плиту??????
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Надо ли усилять плиту??????

Надо ли усилять плиту??????

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2008, 14:11 #1
Надо ли усилять плиту??????
vinchenso
 
Обследование зданий и сооружений
 
Краснодар
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 67

Объясню ситуацию

При заливке плиты через один день появились большие усадочные трещины (строители напортачили применили видимо быстросхватываемые цемент и не потрудились сделать уход за бетоном) Трещины появились на следующий день после заливки (заливали в августе этого года). Опалубку с плиты и стойки сняли через 1 месяц.
Армирование плиты достаточно. Прочность бетона класс В30 (проверял).
Схему трещин не делал (полный хаос) системы ни какой
__________________
С уважением к Вам
и Вашему Бизнесу
Изместьев А.И.
г. Краснодар
Просмотров: 2392
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 14:29
#2
vinchenso

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 30.05.2008
Краснодар
Сообщений: 67
<phrase 1=


админ убери эту тему пожалуйста я уже выше написал. Извините ошибка вышла.
__________________
С уважением к Вам
и Вашему Бизнесу
Изместьев А.И.
г. Краснодар
vinchenso вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2008, 16:47
#3
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


"Выше", "ниже"... Конкретную ссылку не сделать было?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2008, 01:11
#4
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Алексей, да снеси ты её на фиг!
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27392
Клименко Ярослав вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Надо ли усилять плиту??????

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заделка сваи в плиту Андрей С Основания и фундаменты 27 16.08.2017 19:31
Как правильно расчитать толстую фундаментную плиту Евгений, Екатеринбург Основания и фундаменты 30 16.11.2008 11:02
Нужно ли и как усилить ж/б плиту перекрытия (Самара) il_prorok Железобетонные конструкции 11 16.01.2007 14:57
Надо срочно конвартировать из dwg в любой формат Photoshop'а Fet AutoCAD 17 02.04.2005 12:59